So die M.G. von den wr. Netzen hat jetzt von mir den Auftrag, dass sie das Victron ESS System ohne externen NA prüfen.
Weil Solax und Qcells haben die Freigabe das sie den nicht brauchen. Dann sollt eig. Victron überhaupt kein Problem haben. Da wunderts mich das die noch nix freigegeben haben. Drückts mir die Daumen. [von der Redaktion editiert: Bitte keine Namen von Personen posten] 1 |
||
|
||
Daumen sind gedrückt! ✊✊✊ |
||
|
||
Kurze Frage: Wenn der Gen24 Trafolos ist, mit was macht der dann die 400V im Ersatzstromfall? |
||
|
||
Ich hab mir gerade nochmal das victron ess Dokument angesehen, diesmal in Deutsch... Dort steht, dass wenn ich keine Verbraucher auf ACin hängen habe, ich keinen em24 benötige. Außer dem Phasenüberwachungsrelais, hängt dort auch nix bei mir. Ich dachte eigentlich, dass ich fürs ESS unbedingt einen em24 benötige, hab aber aufgrund der verfügbarkeiten noch keinen. Stimmt meine neue Erkenntnis? |
||
|
||
Genau, wenn alles auf AC-out hängt fließt auch alles über den Multiplus und somit kann er das messen. Hast du vorm Multiplus, also auf AC-In Verbraucher/Produzenten brauchst den Zähler damit er weiß was los ist 😉 |
||
|
||
em24 ist auch genauer und zählt besser glaub ich. gibt aber andere auch zum einbinden wie der sdm630 von eastron über softwarezusatz |
||
|
||
ja, ist hier eh schon paarmal besprochen: "ohne Zähler" hat den Vorteil, die Multis regeln schneller. mit dem Nachteil, die Energiemengen werden mit den internen Stromsensoren nur halbwegs genau geschätzt. neben dem EM24 gibts auch den neuen EM540, der wesentlich schneller die Daten überträgt. Ob das aber wirklich die Regelgeschwindigkeit besser werden lässt, kann ich noch nicht beurteilen. EM540 gibts aber nur mit RS485 Anbindung. EM24 gibts sowohl als RS485 als auch Ethernet Ausführung. (wenn denn noch irgendwo zu bekommen...) |
||
|
||
und wenn man, wie ich, nur einphasig baut, fehlen dann die beiden anderen phasen. (hab bald alles zusammen 😀) |
||
|
||
Wie genau ist "halbwegs genau"? Reden wir hier von ein paar watt, oder von 100 watt? |
||
|
||
kurze frage zu überspannungsableitern, ist der(mehrere) weidmüller passend?(hab den RS 450/200) https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=1351340000 |
||
|
||
600V hören sich gut an. Der Obo hat auch noch welche mit 600V. Aber ob was da lieferbar ist, kann ich mal bei beiden anfragen. Sind beide große Zulieferer von uns. |
||
|
||
Die Dauerspannung Uc ist fuer den Schutz aber nicht aussagekräftig, da muessten wir den Schutzpegel Up wissen (finde ich aber beim verlinkten Produkt nicht). Der sollte unterhalb der Spannungsfestigkeit des MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] liegen. Glaube das waren beim RS450 um die 2,5kV hatten wir hier im Forum eh schon mal, müsste man in der Suche finden. |
||
|
||
irgendwer hier müsste es ganz genau wissen... War das nicht @sn0000py der anfangs ohne Zähler gefahren ist?! |
||
|
||
Die da? |
||
|
||
Ja, 4,4kV zwischen+ und - waeren aus meiner Sicht jetzt zu viel |
||
|
||
Dann taugt der OBO mehr. Da wunderts mich das es von Victron nix spezielles gibt. . |
||
|
||
wundert mich auch. Auch bei den Fragen in der Victron Community gibts bei dem Thema kaum brauchbare Antworten. Genauso packen die meisten Elektriker scheinbar meist einfach die std. 1000V Ableiter rein?! Ich hab mir als passend für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS450 notiert: Phoenix Contact 2800642 OBO V20-C 3PH-600 oder falls Typ 1/2 notwendig: Phoenix Contact 2801163 OBO V50-B+C 3-PH600 allerdings sind das wohl auch die Preis-Könige. Gibts da günstigere, passende Alternativen? |
||
|
||
Obo kaufen wir billigst ein. Ich wehr mich gerade dagegen weil ich bei den Phoenix boxen bleiben will aber mein einkauf hat scho wieder andere Interessen Prämien zu erhaschen. Ich frag nächste woche mal obo an. Nur ü-ableiter oder komplette boxen? Komplette boxen haben sicher lieferzeit.. So billig wie china Amazon ü-ableiter is aber klarerweis nix |
||
|
||
Hallo Fani, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten |
||
|
||
https://www.phoenixcontact.com/en-pc/products/type1-2-surge-protection-plug-val-ms-t1-t2-1000dc-pv-st-2801162 |
||
|
||
ach, hatte nur auf die kleineren werte geachtet... glaub victron gibt <=2,6 an? schade, der weidmüller kostet nichtmal 50 und der obo 130 hatte ich auch gesehen und hab mich nichtmal getraut nach zu fragen :D ich wär dabei für 4 strings.(und wegen der 11m grenze müssten es eigentlich sogar 8 sein, aber irgendwo ist auch schluss ... wobei, wenn es sonst nix nützt, kann man die ja direkt ganz weg lassen...) box basteln wir dann selbst zusammen, am besten direkt mit strangsicherung. |
||
|
||
Von Mersen würde es auch noch was geben https://www.elektro4000.de/Installationsmaterial/Erdung-Blitz-und-Ueberspannungsschutz/Geraeteueberspannungsschutz/Zubehoer-fuer-Ueberspannungsschutz-Informations-MSR-Technik/Mersen-Ueberspg-Ableiter-Typ-2-SP2-40K1000V-PV::1398763.html |