Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  uzi10
  •   Gold-Award
23.9.2022  (#841)
So die M.G. von den wr. Netzen hat jetzt von mir den Auftrag, dass sie das Victron ESS System ohne externen NA prüfen.
Weil Solax und Qcells haben die Freigabe das sie den nicht brauchen.
Dann sollt eig. Victron überhaupt kein Problem haben. Da wunderts mich das die noch nix freigegeben haben. Drückts mir die Daumen.

[von der Redaktion editiert: Bitte keine Namen von Personen posten]

2
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.9.2022  (#842)
Daumen sind gedrückt! ✊✊✊

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
24.9.2022  (#843)

zitat..
Fani schrieb:

──────
lidl schrieb:

Kanns nur nicht ganz nachvollziehen. Bei beiden Varianten muss ja von DC nach AC "gewechselrichtet" werden.
───────────────

Komplett andere Technologie. Trafo vs trafoloser WR WR [Wechselrichter]. Details stehen am Anfang dieses Threads, bitte einlesen.

Kurze Frage: Wenn der Gen24 Trafolos ist, mit was macht der dann die 400V im Ersatzstromfall?


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
25.9.2022  (#844)
Ich hab mir gerade nochmal das victron ess Dokument angesehen, diesmal in Deutsch...

Dort steht, dass wenn ich keine Verbraucher auf ACin hängen habe, ich keinen em24 benötige. Außer dem Phasenüberwachungsrelais, hängt dort auch nix bei mir.

Ich dachte eigentlich, dass ich fürs ESS unbedingt einen em24 benötige, hab aber aufgrund der verfügbarkeiten noch keinen. Stimmt meine neue Erkenntnis?

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
25.9.2022  (#845)
Genau, wenn alles auf AC-out hängt fließt auch alles über den Multiplus und somit kann er das messen.
Hast du vorm Multiplus, also auf AC-In Verbraucher/Produzenten brauchst den Zähler damit er weiß was los ist 😉

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#846)
em24 ist auch genauer und zählt besser glaub ich. gibt aber andere auch zum einbinden wie der sdm630 von eastron über softwarezusatz

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#847)
ja, ist hier eh schon paarmal besprochen:

"ohne Zähler" hat den Vorteil, die Multis regeln schneller.
mit dem Nachteil, die Energiemengen werden mit den internen Stromsensoren nur halbwegs genau geschätzt.

neben dem EM24 gibts auch den neuen EM540, der wesentlich schneller die Daten überträgt. Ob das aber wirklich die Regelgeschwindigkeit besser werden lässt, kann ich noch nicht beurteilen.
EM540 gibts aber nur mit RS485 Anbindung.
EM24 gibts sowohl als RS485 als auch Ethernet Ausführung. (wenn denn noch irgendwo zu bekommen...)

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#848)

zitat..
Pedaaa schrieb: "ohne Zähler" hat den Vorteil, die Multis regeln schneller.
mit dem Nachteil, die Energiemengen werden mit den internen Stromsensoren nur halbwegs genau geschätzt.

und wenn man, wie ich, nur einphasig baut, fehlen dann die beiden anderen phasen.
(hab bald alles zusammen 😀)


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
25.9.2022  (#849)

zitat..
Pedaaa schrieb:

ja, ist hier eh schon paarmal besprochen:

"ohne Zähler" hat den Vorteil, die Multis regeln schneller.
mit dem Nachteil, die Energiemengen werden mit den internen Stromsensoren nur halbwegs genau geschätzt.

neben dem EM24 gibts auch den neuen EM540, der wesentlich schneller die Daten überträgt. Ob das aber wirklich die Regelgeschwindigkeit besser werden lässt, kann ich noch nicht beurteilen.
EM540 gibts aber nur mit RS485 Anbindung.
EM24 gibts sowohl als RS485 als auch Ethernet Ausführung. (wenn denn noch irgendwo zu bekommen...)

Wie genau ist "halbwegs genau"? Reden wir hier von ein paar watt, oder von 100 watt?


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#850)
kurze frage zu überspannungsableitern,
ist der(mehrere) weidmüller passend?(hab den RS 450/200)
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=1351340000

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#851)
600V hören sich gut an. Der Obo hat auch noch welche mit 600V.
Aber ob was da lieferbar ist, kann ich mal bei beiden anfragen. Sind beide große Zulieferer von uns.

1
  •  Fani
25.9.2022  (#852)

zitat..
uzi10 schrieb:

600V hören sich gut an. Der Obo hat auch noch welche mit 600V.
Aber ob was da lieferbar ist, kann ich mal bei beiden anfragen. Sind beide große Zulieferer von uns.

Die Dauerspannung Uc ist fuer den Schutz aber nicht aussagekräftig, da muessten wir den Schutzpegel Up wissen (finde ich aber beim verlinkten Produkt nicht).

Der sollte unterhalb der Spannungsfestigkeit des MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] liegen. Glaube das waren beim RS450 um die 2,5kV hatten wir hier im Forum eh schon mal, müsste man in der Suche finden.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#853)

zitat..
Stoffal02 schrieb: Wie genau ist "halbwegs genau"? Reden wir hier von ein paar watt, oder von 100 watt?

irgendwer hier müsste es ganz genau wissen...
War das nicht @sn0000py der anfangs ohne Zähler gefahren ist?!


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#854)


2022/20220925852713.jpg
Die da?

1
  •  Fani
25.9.2022  (#855)

zitat..
uzi10 schrieb:

Die da?

Ja, 4,4kV zwischen+ und - waeren aus meiner Sicht jetzt zu viel 


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#856)
Dann taugt der OBO mehr.
Da wunderts mich das es von Victron nix spezielles gibt.


2022/20220925413723.jpg .

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#857)

zitat..
uzi10 schrieb: Da wunderts mich das es von Victron nix spezielles gibt.

wundert mich auch.
Auch bei den Fragen in der Victron Community gibts bei dem Thema kaum brauchbare Antworten. Genauso packen die meisten Elektriker scheinbar meist einfach die std. 1000V Ableiter rein?!

Ich hab mir als passend für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS450 notiert:
Phoenix Contact 2800642 
OBO V20-C 3PH-600 

oder falls Typ 1/2 notwendig:
Phoenix Contact 2801163 
OBO V50-B+C 3-PH600

allerdings sind das wohl auch die Preis-Könige.
Gibts da günstigere, passende Alternativen?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#858)
Obo kaufen wir billigst ein. Ich wehr mich gerade dagegen weil ich bei den Phoenix boxen bleiben will aber mein einkauf hat scho wieder andere Interessen Prämien zu erhaschen.
Ich frag nächste woche mal obo an.
Nur ü-ableiter oder komplette boxen?
Komplette boxen haben sicher lieferzeit..
So billig wie china Amazon ü-ableiter is aber klarerweis nix

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Fani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

  •  Fani
25.9.2022  (#859)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────
uzi10 schrieb: Da wunderts mich das es von Victron nix spezielles gibt.
───────────────

wundert mich auch.
Auch bei den Fragen in der Victron Community gibts bei dem Thema kaum brauchbare Antworten. Genauso packen die meisten Elektriker scheinbar meist einfach die std. 1000V Ableiter rein?!

Ich hab mir als passend für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS450 notiert:
Phoenix Contact 2800642 
OBO V20-C 3PH-600 

oder falls Typ 1/2 notwendig:
Phoenix Contact 2801163 
OBO V50-B+C 3-PH600

allerdings sind das wohl auch die Preis-Könige.
Gibts da günstigere, passende Alternativen?

https://www.phoenixcontact.com/en-pc/products/type1-2-surge-protection-plug-val-ms-t1-t2-1000dc-pv-st-2801162


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#860)

zitat..
Fani schrieb: Ja, 4,4kV zwischen+ und - waeren aus meiner Sicht jetzt zu viel 

 ach, hatte nur auf die kleineren werte geachtet... glaub victron gibt <=2,6 an?

zitat..
uzi10 schrieb: Dann taugt der OBO mehr.

schade, der weidmüller kostet nichtmal 50 und der obo 130

zitat..
uzi10 schrieb: So billig wie china Amazon ü-ableiter is aber klarerweis nix

hatte ich auch gesehen und hab mich nichtmal getraut nach zu fragen :D

zitat..
uzi10 schrieb: Ich frag nächste woche mal obo an.
Nur ü-ableiter oder komplette boxen?

ich wär dabei für 4 strings.(und wegen der 11m grenze müssten es eigentlich sogar 8 sein, aber irgendwo ist auch schluss ... wobei, wenn es sonst nix nützt, kann man die ja direkt ganz weg lassen...)
box basteln wir dann selbst zusammen, am besten direkt mit strangsicherung.


1
  •  Fani
25.9.2022  (#861)
Von Mersen würde es auch noch was geben

https://www.elektro4000.de/Installationsmaterial/Erdung-Blitz-und-Ueberspannungsschutz/Geraeteueberspannungsschutz/Zubehoer-fuer-Ueberspannungsschutz-Informations-MSR-Technik/Mersen-Ueberspg-Ableiter-Typ-2-SP2-40K1000V-PV::1398763.html

1