Da ich die ganze Heizsaison bis jetzt mit SPA 10, teilweise auch mit Wettersteuerung, gefahren bin, kann ich sagen VL VL [Vorlauf] 32° wollte die WPWP [Wärmepumpe] nur wenn der Strom super super günstig war UND die Außentemperatur dementsprechend im Minus. Bin jetzt nicht zuhause und kann die Grafana Daten abfragen, aber irgendwo bei 32° ist die Grenze, mehr geht nicht, dannn will die WPWP [Wärmepumpe] den Heizstab dazuschalten. Hast du den nicht aktiviert, dann steigen die GM. |
||
|
||
wie weit ist der weg zur nächsten rundablage? solche werte der systemhersteller sind nur eines: zum vergessen. die anlage wird real nach der spreizung eingestellt, diese spiegelt die realität wieder, die reaktion des heizsystems auf dein gebäude, sowohl der verbauten hydraulik als auch des tatsächlichen bedarfs, der realen heizlast. du hast aktuell nichtmal 2K spreizung, das bedeutet du verbrätst unnötig pumpenstrom... halbe spreizung = doppelter volumenstrom = vierfacher druckverlust = achtfacher pumpenstrom... 23,9 l/min volumenstrom bei 5K spreizung wären 9kw heizleistung. du hast wie man sieht aktuell nichtmal die hälfte... geht sich überhaupt nimmer aus, aber hier wird dir perfekt geholfen, ansonsten gibt es noch pimpmypump... |
||
|
||
Danke euch, werd mich dem Thema annehmen wenn Zeit ist, leider ists derzeit wenig winterlich. :) Die GM peaks werden leider nicht weniger mit Wettersteuerung aus usw ... komisch! |