« Heizung, Lüftung, Klima  |

Durchfluss erhöhen KNV S1155-6

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
2.2. - 13.2.2024
43 Antworten | 8 Autoren 43
1
44
Hallo Zusammen,

wir haben von Haus aus, schon eine relativ schlechte Hydraulik (wurde schon beit getreten) und haben durch eine Änderung während der Bauphase bei 3 Kreisen verschlechtert. Diese wurden verlängert, eine andere Möglichkeit gab es nicht. Dh hier haben wir mit knapp über 1 Liter deutlich zu wenig Durchfluss, noch dazu sind hier Bodentiefe Fenster usw.

Also in Summe nicht Ideal, aber es funktioniert trotzdem ganz gut, aber ich möchte die 3 Kreise ehrlich gesagt etwas unterstützen.

So nun meine Frage, was gäbe es für Möglichkeiten den Durchfluss zu erhöhen, wobei das eigentlich nur bei den 3 Kreisen notwendig wäre. Meiner Meinung nach:
- bestehende Umwälzpumpe in der WP WP [Wärmepumpe] gegen eine mit höherem Druck/ Volumenstrom tauschen
- eine Zusatzpumpe für die 3 Kreise im Verteiler

Hat das jemand schon mal gemacht? 😀

Danke und Lg,
Manuel

Ps. und falls jemand fragt, ja wir laufen mit der Umwälzpumpe schon auf Anschlag ... 🤐

  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
9.2.2024  (#41)
Da ich die ganze Heizsaison bis jetzt mit SPA 10, teilweise auch mit Wettersteuerung, gefahren bin, kann ich sagen VL VL [Vorlauf] 32° wollte die WP WP [Wärmepumpe] nur wenn der Strom super super günstig war UND die Außentemperatur dementsprechend im Minus.
Bin jetzt nicht zuhause und kann die Grafana Daten abfragen, aber irgendwo bei 32° ist die Grenze, mehr geht nicht, dannn will die WP WP [Wärmepumpe] den Heizstab dazuschalten. Hast du den nicht aktiviert, dann steigen die GM.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.2.2024  (#42)

zitat..
ManuelV schrieb:
Rein rechnerisch ergibt sich aus dert Auslegung 26,8l/min ... 

wie weit ist der weg zur nächsten rundablage?

solche werte der systemhersteller sind nur eines: zum vergessen.
die anlage wird real nach der spreizung eingestellt, diese spiegelt die realität wieder, die reaktion des heizsystems auf dein gebäude, sowohl der verbauten hydraulik als auch des tatsächlichen bedarfs, der realen heizlast.

du hast aktuell nichtmal 2K spreizung, das bedeutet du verbrätst unnötig pumpenstrom...
halbe spreizung = doppelter volumenstrom = vierfacher druckverlust = achtfacher pumpenstrom...

23,9 l/min volumenstrom bei 5K spreizung wären 9kw heizleistung.
du hast wie man sieht aktuell nichtmal die hälfte...

zitat..
ManuelV schrieb:
@dyarne , könntest du mal über die Einstellungen schauen wenn du zugriff bekommst? Machst du sowas noch?

geht sich überhaupt nimmer aus, aber hier wird dir perfekt geholfen, ansonsten gibt es noch pimpmypump...


1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
13.2.2024  (#43)
Danke euch, werd mich dem Thema annehmen wenn Zeit ist, leider ists derzeit wenig winterlich. :) Die GM peaks werden leider nicht weniger mit Wettersteuerung aus usw ... komisch!

1
 1  2 ... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Bitte um Einschätzung Wärmepumpenangebot