15W ist aber nur ca. 1/4 von 63,2W, nicht 1/5. Aber deine grundsätzliche Aussage stimmt natürlich |
||
|
||
Die Hälfte von 26 l/min ist 13 l/min... und da liegt sie bei etwa 12 W. Das ist sogar etwas weniger als 1/5 50% PWM-Ansteuerung bedeutet nicht 50% Durchsatz... ebenso bedeutet 1% Ansteuerung nicht 1% Durchsatz, sondern eher so um 10% (in dem Bereich misst der BF1 nicht zuverlässig). |
||
|
||
daikin Support hat sich doch noch gemeldet. Anscheinend ist mein Sensor defekt. Obwohl der Durchfluss bei der Pumpe 0,0 l/min anzeigt, habe ich einen Durchfluss bei den Flowmeter. Und im Monteur Menü gibt es den Menüpunkt Raum-Heizung Kühlung, da gibt es den Punkt Pumpenbetriebsart. Hier kann man auf Abfrage oder kontenuierlich umschalten. Meine Pumpe war auf kontinuierlich eingestellt. Deswegen die Verwirrung mit den 0,0 Liter. Beim nächsten Service soll der Techniker den Sensor checken/erneuern hat der Support gemeint. PS: ich habe jetzt einmal auf Abfrage umgestellt, da sonst die Pumpe, Verdichter und Solepumpe ständig laufen |
||
|
||
wenn dem so ist, hätte man lange weiter vermuten können :) dann warten wird mal ab. |
||
|
||
Kann mir das mal jemand erklären?? Wofür gibts kontinuierlich und und Abfrage bzw. abtasten? Wenn der große Vorteil beim abtasten der niedrigere Stromverbrauch ist, wofür habe ich dann die Einstellung "kontinuierlich"? |