« Heizung, Lüftung, Klima  |

Durchflussmenge

  
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  lacge
6.12. - 14.12.2021
25 Antworten | 8 Autoren 25
25
Hi,

habe nur eine Verständnisfrage. 
Ist es normal, dass die Durchflussmenge bei einer Fußbodenheizung auch öfters auf 0,0 l/min runter geht? 
Nach der Warmwasser Aufbereitung pumpt sie mit ca. 17l/min dann später mit 4l/min also immer unterschiedlich.

Ist diese modulierende Pumpleistung ok oder sollte sie mit einem minimum Durchsatz immet pumpen?

grüße
lacge

  •  Thunderx1609
9.12.2021  (#21)

zitat..
JanRi schrieb:

Ich poste das immer mal wieder gerne... hier meine Messungen zur Heizungspumpe der F1155-6 (die "S" verbraucht etwas weniger und geht bei niedrigen Prozenten weiter runter):

% Stromaufnahme nur Pumpe  Durchfluss an meiner Hydraulik

15%  3,2 W 5,4
25% 5W  7,7
30% 6W  9,1
35% 8W 10,5
40% 10W 12,1   
45% 12W 12,9
50% 15W 14,7  
55% 18W 15,8  
60% 21W 16,6
65% 26W 18,6
70% 30W 19,4
75% 36W 21,4
100%  63,2 W 26,0

Das sagt eigentlich mehr als genug, warum es sinnvoll ist, nicht sehr viel höher als ca. den halben maximalen Durchfluss zu gehen. Hier sehen wir: Halber Durchfluss gegenüber Vollgas... 1/5 des Stroms!

Meine Hydraulik ist dabei ziemlich optimiert... 35er Anbindeleitungen, sehr viele Kreise (28 Stück für 215 qm und 5,7 kW Heizlast).

15W ist aber nur ca. 1/4 von 63,2W, nicht 1/5.
Aber deine grundsätzliche Aussage stimmt natürlich emoji

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
9.12.2021  (#22)

zitat..
Thunderx1609 schrieb: 15W ist aber nur ca. 1/4 von 63,2W, nicht 1/5.

Die Hälfte von 26 l/min ist 13 l/min... und da liegt sie bei etwa 12 W. Das ist sogar etwas weniger als 1/5 emoji

50% PWM-Ansteuerung bedeutet nicht 50% Durchsatz... ebenso bedeutet 1% Ansteuerung nicht 1% Durchsatz, sondern eher so um 10% (in dem Bereich misst der BF1 nicht zuverlässig).

1
  •  lacge
14.12.2021  (#23)
daikin Support hat sich doch noch gemeldet.
Anscheinend ist mein Sensor defekt. Obwohl der Durchfluss bei der Pumpe 0,0 l/min anzeigt, habe ich einen Durchfluss bei den Flowmeter. 
Und im Monteur Menü gibt es den Menüpunkt Raum-Heizung Kühlung, da gibt es den Punkt Pumpenbetriebsart. Hier kann man auf Abfrage oder kontenuierlich umschalten. 
Meine Pumpe war auf kontinuierlich eingestellt. Deswegen die Verwirrung mit den 0,0 Liter. Beim nächsten Service soll der Techniker den Sensor checken/erneuern hat der Support gemeint.
PS: ich habe jetzt einmal auf Abfrage umgestellt, da sonst die Pumpe, Verdichter und Solepumpe ständig laufen

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.12.2021  (#24)
wenn dem so ist, hätte man lange weiter vermuten können :)
dann warten wird mal ab.

1
  •  truman81
14.12.2021  (#25)

zitat..
lacge schrieb:

daikin Support hat sich doch noch gemeldet.
Anscheinend ist mein Sensor defekt. Obwohl der Durchfluss bei der Pumpe 0,0 l/min anzeigt, habe ich einen Durchfluss bei den Flowmeter. 
Und im Monteur Menü gibt es den Menüpunkt Raum-Heizung Kühlung, da gibt es den Punkt Pumpenbetriebsart. Hier kann man auf Abfrage oder kontenuierlich umschalten. 
Meine Pumpe war auf kontinuierlich eingestellt. Deswegen die Verwirrung mit den 0,0 Liter. Beim nächsten Service soll der Techniker den Sensor checken/erneuern hat der Support gemeint.
PS: ich habe jetzt einmal auf Abfrage umgestellt, da sonst die Pumpe, Verdichter und Solepumpe ständig laufen

Kann mir das mal jemand erklären?? Wofür gibts kontinuierlich und und Abfrage bzw. abtasten? Wenn der große Vorteil beim abtasten der niedrigere Stromverbrauch ist, wofür habe ich dann die Einstellung "kontinuierlich"?


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Soleverrohrung und Anschlussverrohrung HKV Kupfer oder Edelstahl?