Für die Soleleitung wurde bei mir eine Wilo Stratos Para 25/1-8 verbaut. Ich weiß nicht ob sich da ein Durchfluss ermitteln lässt.
|
||
|
||
die pumpe kann schon einiges, gutes ding.
laut aerosmart xls datenblatt (schnell gegoogelt) steht was von 1 m3/h, also 1000 liter / h. wäre dann bei 2,4 K spreizung ca. 2,6 kW und dann würde auch der thermischen leistung entsprechen. scheint also sole-kreis-mäßig ok |
||
|
||
was mir noch im datenblatt so auffällt: http://www.muggenhumer.at/pdf/9008256_00_KA_aerosmart_xls_DE.pdf
--- ich spekulieren mal: der sole-kollektor und der e-heizstab laden das warmwasser auf. e-heizstab schaltet sich dazu, wenn mehr warmwasser nachladen gebraucht wird. fussbodenheizungsmäßig wird ca. 0 - 2 kW abgegeben, je nachdem, wie viel gebraucht wird. warmwasserabgabe könnte vorrang haben. d.h. du hast zu wenig heizleistung für die fbh. und wenn du im worst-case zB 3 kW heizleistung brauchst, wird's nicht hergegeben und es wird kühler. |
||
|
||
Soweit ich gelesen habe hat das Brauchwasser vorrang vor der FBH FBH [Fußbodenheizung] bei der xls. Verstehe ich dich richtig: Das Brauchwasser zieht soviel Energie von der Sole ab das unterm Strich nichts mehr für die FBH FBH [Fußbodenheizung] (den NT-Heizkreis) übrig bleibt?
Diese 40 Grad Vorlauf / 30 Grad Rücklauf finde ich bei der xls unrealistisch. Mein Vorlauf betrug in 5 Jahren noch nie mehr als 28 Grad.... |
||
|
||
ja. aus der spreizung zwischen vl und rl so werden die relevanten durchflüsse eingestellt. darum gehören ja an quelle und abgabe immer thermometer an vl UND rl... bei dir mit ausgewachsener wp ist das aber zuwenig. drossel die solepumpe besser auf 3,5-4k bei rund 0° sole ein. halbe spreizung = 2-facher durchfluß = 4-facher druckverlust = 8-fache stromaufnahme du profitierst dann auch früher von dem sprung der latentwärme wenn sole-aus in die vereisung geht... |
ja, wie brink sagt für diese maschine ok.
||
|
||
Hab jetzt die Solepumpe auf 30% gestellt. Jetzt ist Spreizung 3,8 Grad |
||
|
||
Ich hab mir heute ein Infrarot Thermometer bestellt um die Sole und die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Vor- und Rücklauf nachzumessen. Die verbauten Thermometer sind einfach zu ungenau.
Sobald ich alle Werte hab bin ich auf eure Meinung gespannt... |
||
|
||
wie war die pumpe denn vorher eingestellt? bei dir mit vielen parallelen 100m kreisen ist der druckverlust besonders gering (allerdings die strömung auch laminar), daher wäre es schade wenn du diesen vorteil nicht nutzt... |
perfekt.
||
|
||
auf 50 % |
||
|
||
Also die Messung mit dem IR Thermometer bringt nichts - viel zu ungenau... :(
Ich hab vorher mal das Gehäuse der xls aufgeschraubt: Darf das so vereist sein? Ich werde mal einen neuen Thread aufmachen und meine ganzen Werte auflisten. Evtl fällt euch was dazu auf und ich spare mir den 600,-- € teuren Wartungsdienst von D&W... LG Daniel |
||
|
||
Nein, ich denke, dass du nicht mehr als 2kw in die fbh bringst, systembedingt. Und der e-heizstab hilft nicht der fbh sondern nur dem ww. Wie wärs die pumpe für die heizung runterzufahren? Damit langsamer die wärme aus dem ww speicher abgezogen werden kann und somit höhere vl temp zustande kommen. Welche temp erreicht das warmwasser? |
||
|
||
Das Warmwasser erreicht über 50 Grad wenn der Boiler voll aufgeheizt ist.
Die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Pumpe läuft schon automatisch auf kleinster Stufe mit rund 7 Watt (Maximum 20 Watt) |
||
|
||
Die angaben in d&w datenblatt gehen von rücklauf 30° aus, die dann vom ww speicher auf 40° angehoben wird. Also 10K. Kommt denn dein rücklauf mit 18° an? Und so wird vorlauf nur auf 28° gehoben?
Wenn ja, dann verliert dein haus mehr wärme als xls nachladen kann. |
||
|
||
Der FBH FBH [Fußbodenheizung] Vorlauf liegt bei ca. 25 Grad - der Rücklauf ist ca. 3 Grad niedriger. |
||
|
||
dann liegt eindeutig hier das problem.
deine heizungspumpe ist auf minimum. dein rücklauf ist bei ca. 22°. das heizungswasser passiert durch den warmwasserspeicher und wird NUR um 3° angehoben. Fehler! Wenn du eh bis 50° im WW WW [Warmwasser] speicher hast, müssten da beim vorlauf minimum +10K mehr (32°) rauskommen (oder gar mehr). |
||
|
||
Das klingt logisch, vielen Dank!
Was kann ich da tun? Hilft es die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Pumpe mit einer höheren Drehzahl laufen zu lassen oder liegt eher ein Defekt im Gerät vor? |
||
|
||
jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut und ich glaube, ich lag da nicht ganz richtig.
die heizungsflüssigkeit geht nur bis zum wärmetauscher - rot im bild. und da bekommt sie nur 3K draufgepackt. jetzt ist die frage, ob die xls steuerung das bewusst macht, damit mehr leistung für ww speicher und luft ewt bleibt, oder da ein defekt vorliegt. die leistung des erdkollektors scheint zu stimmen und 50° warmwasser scheinen auch ok zu sein. kannst du die ww speicher temp einstellen? wenn ja, hilft es die ww temp niedriger zu wählen? schlussendlich wird nichts übrigbleiben, als mit installateur resp d&w service zu reden. bevor ein techniker herkommt, kannst du ja ev. via telefon ein paar sachen checken/ausprobieren/.. |
||
|
||
Die Warmwassertemperatur kann ich über einen Sollwert am Gerät einstellen.
Ich habe jetzt mal testweise den Wert für die Raumheizungssperre auf das Minimun von 20 Grad eingestellt. Ich erhoffe mir dadurch weniger "Heizpausen" nach einem erhöhten WW WW [Warmwasser]-Verbrauch beim duschen oder baden. |
||
|
||
Zwischenstand: Nach 2 trüben Wochenendtagen mit Schnee und Nebel ist ein spürbarer Wärmegewinn zu verzeichnen. im EG rund 23,5 Grad im OG ca. 22 Grad.
Beim Warmwasser konnte ich kein Nachteil merken. |
||
|
||
Ich habe heute das Tacosetter in der Soleleitung entdeckt. Es zeigt 15 l/min Ist das gut oder schlecht?
Wie schaut das bei euch aus? |
||
|
||
1000 liter / h sind ca. 16,7 liter / min 15 l/min und 2,4K spreizung also ca. 2,3-2,4 kw leistung. Ich denke, das ist fast perfekt. |