Hallo,

wohnen jetzt den zweiten Winter in unserem Passivhaus. Letzter Winter war sehr mild und daher auch daher nicht aussagekräftig genug. Die letzten Tage hatten wir immer um die -7 Grad (tagsüber und nachts; wohnen an der Grenze Wein und Waldviertel) und seit So hat sich auch der E-Heizstab dazugeschaltet. Dieser hat mit Mühe und Not die 22Grad Raumtemperatur gehalten. Mehr als die von uns als Solltemperatur eingegeben 22,5 Grad hat er nicht geschafft.

E-Heizstab war seit So 19 h Betrieb.
Uns war jetzt nicht kalt. Nur bin ich jetzt stutzig wie es aussehen würde wenn wir über einen längeren Zeitraum noch höhere Minustemperaturen hätten.

Haben zwar einen Zusatzofen aber der war damals nicht mit einberechnet. Gestern durfte ich kurz einheizenemoji. Mein Mann ist meist dagegen weil er überprüfen möchte wie die Heizung funktioniert ohne zusätzliches Einheizen.

Haben eine Soleleitung vergraben (ca. 400m) und lassen die Sole zusätzlich durch einen Brunnen laufen. Laut Heizungstechniker liegen wir mit unsere Soleleistung im oberen Durchschnitt.

Unser Haus hat 168m2 und zusätzlich heizen wir den Windfang und den Technikraum (Waschmaschinen und Bügelraum) - aber nur bei 18Grad.

Mich würde interessieren wie es anderen Passivhausbesitzern mit D&W XLS die letzten Tage gegangen ist.

Wir sind ständig am Temperaturanzeige und Luftfeuchte (da haben wir in den Schlaf und Kinderzimmern zur Zeit nur 29% obwohl ich ständig Wäsche aufhänge - aber das wäre wahrscheinlich einen eigenen Beitrag im Forum wert) kontrollieren.

Machen wir uns mit unseren ständigen Temperatur und Luftfeuchte Kontrolle unnötig fertig oder sind unsere Ängste berechtigt? Oder sind wir schlichtweg nicht geeignet für ein Passivhaus weil wir gerne 'geistig' einen gewissen Spielraum bei der Heizung hätten für extreme Wetterlagen.

Würde mich über eure Erfahrungsberichte (hat sich E-Heizstab bei euch auch schon eingeschaltet?)und Einschätzungen freuen.

Achja, es handelt sich um einen 4 Personenhaushalt (2 Erw und 2 Kinder).

  •  brink
18.1.2016  (#61)

zitat..
brink schrieb: laut aerosmart xls datenblatt (schnell gegoogelt) steht was von 1 m3/h, also 1000 liter / h. wäre dann bei 2,4 K spreizung ca. 2,6 kW und dann würde auch der thermischen leistung entsprechen.


1000 liter / h sind ca. 16,7 liter / min
15 l/min und 2,4K spreizung also ca. 2,3-2,4 kw leistung.
Ich denke, das ist fast perfekt.

1
  •  Sekro
18.1.2016  (#62)
Danke für die Info - das ist ja mal erfreulich!