|
|
||
Ederplan XP50plus 50/20/24,9 D Nochmal eine Frage bezüglich Pufferspeicher: Ich habe mich jetzt weiter eingelesen und auch die verschiedenen Arten von Pufferspeichern kennengelernt (Parallel, Serie im Rücklauf, etc.). Es scheint hier ja regelrecht ein Glaubenskrieg zu sein, ob man diesen benötigt oder nicht. Meine Frage an die Profis: reicht für den Mindestvolumenstrom (der ja auch teilweise als Argument für den Einsatz eines Pufferspeichers kommt) das Volumen in der FBH FBH [Fußbodenheizung] aus, auch wenn ich z.B. das Schlafzimmer einmal wegschalten würde? |
||
|
||
Locker. Der Puffer am besten in Reihe eingebunden fals benötigt ist nur deshalb wenn eine ERR ERR [Einzelraumregelung] verbaut ist muss ein Abtauvolumenstrom bei Luftmaschinen gewährleistet sein. Bei Sole also vollkommen unnötig. Wenn du also deine FBH FBH [Fußbodenheizung] rein über Heizkurve betreibst, so wäre der Ansatz WPWP [Wärmepumpe] de einzig richtige, brauchst du bei keiner WPWP [Wärmepumpe] überhaupt diese teuren, unnützen, Hydraulik verkomplizierten Komponenten |
||
|
||
Nein, das stimmt nicht. Hier im Forum wird dir immer empfohlen werden, den parallelen Puffer bei WPWP [Wärmepumpe] wegzulassen. Einzig bei HK könnte ein serieller Puffer im RL RL [Rücklauf] Sinn machen, sonst nicht. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]