« Heizung, Lüftung, Klima  |

Einschätzung Angebot Viessmann vs. Nibe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Pommes01
13.6. - 3.10.2018
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hallo zusammen,

nachdem mein Grabenkollektor erfolgreich unter die Erde gebracht wurde, stehe ich vor der Wahl der richtigen Wärmepumpe. Heizlast laut Grabentool 7kw. Hierzu liegen mir zwei Angebote vor. Standort ist Deutschland. Alle genannten Preise sind netto Preise:

Angebot 1 Viessmann:


http://up.picr.de/32965381ec.jpgBildquelle: http://up.picr.de/32965381ec.jpg


http://up.picr.de/32965382ed.jpgBildquelle: http://up.picr.de/32965382ed.jpg

Hier kommt zusätzlich noch der Posten "Bögen, Kleinteile usw. nach Aufmaß" dazu, es wurde ein Erfahrungswert von 850,- EUR angenommen. Die Zusammenstellung ist übrigens keine Wahlposition sondern eine MussPosition. Dieser 46L Pufferspeicher ist werksmäßig dabei.

Angebot 2 Nibe:


http://up.picr.de/32965429cq.jpgBildquelle: http://up.picr.de/32965429cq.jpg


http://up.picr.de/32965431kt.jpgBildquelle: http://up.picr.de/32965431kt.jpg


http://up.picr.de/32965433yc.jpgBildquelle: http://up.picr.de/32965433yc.jpg


http://up.picr.de/32965434xo.jpgBildquelle: http://up.picr.de/32965434xo.jpg

Hier wurde zusätzlich die Positionen Druckwächter, FüllCombi und Spülarmatur aufgeführt, welche beim Angebot 1 fehlen. Diese sind aber offenbar nötig und ich muss sie eigentlich auch draufschlagen? Die Position Soleflüssigkeit muss abgezogen werden da bereits vorhanden. Kleinteile usw. werden Pauschal mit 900 EUR abgerechnet.

Welches sollte ich eurer Meinung nach nehmen? Ist es der Aufpreis für die Nibe wert?

Weiterhin bietet der Nibe Partner 3 Heizkreisverteiler (5,6 und 7 Verteiler) für 2.100 EUR netto inkl. Verteilerschrank an, was mir sehr hoch kommt (Hersteller bisher unbekannt). Viessmann Vertreter für 8,9 und 10 Kreise für gesamt 1.100,- EUR ohne Schrank (Hersteller Strawa). Was ist hiervon zu halten?

  •  Becker
  •   Gold-Award
14.6.2018  (#1)
Druckwächter und MAG Sole habe ich streichen lassen und auf Montage des kostenlosen Nibe Ausgleichsbehälters bestanden.
Der ist durchsichtig emoji
Ist die Vissman modulierend ?

1
  •  Pommes01
14.6.2018  (#2)
ch hab jetzt mal eine kurze Rechnung aufgestellt um ungefähr zu vergleichen:

Viessmann 12.556 Euro
Nibe 12.014 Euro

Kleinteile, Pauschalen etc nicht eingerechnet. Ebenso nicht eingerechnet:

-Druckwächter
-FüllCombi
-Spülarmatur

für insgesamt 646 Euro. Hier nochmals die Frage: Brauche ich diese Positionen nur bei der Nibe oder auch für die Viessmann?

Die Nibe ist modulierend, die Viessmann nicht. Viessmann zusätzlich mit diesem 46L Puffer.

Nibe COP 4,72
Viessmann COP 4,8 (hab irgendwo was von 4,87 gelesen aber ohne Gewähr)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.6.2018  (#3)

zitat..
Pommes01 schrieb: Hier nochmals die Frage: Brauche ich diese Positionen nur bei der Nibe oder auch für die Viessmann?

da ist kein unterschied:
der druckwächter wird in D manchmal von der behörde vorgeschrieben (leckagenüberwachung).
füll-kombi und spülarmatur sind eine nette einrichtung um inbetriebnahme/service zu erleichtern. wenn der installateur da etwas aus fititngen und hähnen zusammenbastelt geht das auch ist aber nicht so elegant.

ich würde heute - außer im passivbereich - keine sole-wp mehr ohne modulation einbauen. hat nicht nur bei der effizienz vorteile, sondern auch beim - auch in D kommenden - smart-grid und der pv-eigennutzung.

bsplw kann die nibe ab 250w weglaufen im unteren modulationsbereich. die viessmann braucht immer mindestens 1,3kw.
das ist ein enormer unterschied in künftiger flexibler nutzung und autarkie...

zitat..
Pommes01 schrieb: Nibe COP 4,72
Viessmann COP 4,8


bei B0/W35 hat die viessmann 4,8 und die nibe 4,9
viel wichtiger ist aber der niederhub der den neubau besser trifft. wir haben ja typisch B5/W30 da hat die viessmann 6,2 und die nibe 6,6

die liste der vorteile der nibe ist lang, energieintegralregelung, gratis-updates, strompreisautomatik, pv-ankopplung, etc, etc

mich wundert daß du die viessmann überhaupt bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angeboten bekommst, dieser hersteller fällt oft mit erstaunlichen schwächen bei der kalkulation des druckverlusts auf. im htd gibt es zuhauf absagen an kunden weil bei 300m Da32 der druckverlust zu hoch sei.

hier eine solche absage bei einem von mir betreuten doppelhausprojekt in D auf meine ausschreibung...



2018/20180614980101.jpg


1


  •  brink
  •   Gold-Award
15.6.2018  (#4)

zitat..
dyarne schrieb: bsplw kann die nibe ab 250w weglaufen im unteren modulationsbereich.


je nach quellentemperatur auch weniger..
https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-grabenkollektor/39142_28#427886

zitat..
Pommes01 schrieb: Die Nibe ist modulierend, die Viessmann nicht.


und durch die modulation wird die quelle nur so viel belastet, wie nötig, was zu höheren quellentemperaturen führt und dadurch zur höheren effizienz.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.6.2018  (#5)
hier eine gegenüberstellung von modulierend zu on/off...

https://www.wegatech.de/ratgeber/waermepumpe/grundlagen/inverter-waermepumpe-modulierend/

1
  •  Pommes01
16.6.2018  (#6)
Danke für die Infos, dann wirds wohl tatsächlich die Nibe und ich probiere noch etwas zu verhandeln.


zitat..
dyarne schrieb: mich wundert daß du die viessmann überhaupt bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angeboten bekommst, dieser hersteller fällt oft mit erstaunlichen schwächen bei der kalkulation des druckverlusts auf. im htd gibt es zuhauf absagen an kunden weil bei 300m Da32 der druckverlust zu hoch sei.


Viessmann Partner hat das nicht zur Sprache gebracht. Im Angebot steht lediglich das derRGK eine Kälteleistung von mindestens 6,13kw bringen muss

1
  •  Pommes01
3.10.2018  (#7)
Ich muss nochmal nachfragen da wir es jetzt endlich fest mache wollen:

Druckwächter ja oder nein und warum?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.