« Heizung, Lüftung, Klima  |

Einstellung passive Kühlung NIBE/KNV

Teilen: facebook    whatsapp    email
       
 1  2 ... 3 ... 21  22  23  24 ... 25  26 
  •  Richard3007
28.6.2016 - 24.9.2019
505 Antworten | 52 Autoren 505
22
527
Um auch hier etwas die Erfahrungen zu teilen, eröffne ich einen eigenen Thread zu passiven Kühlung. Mit meiner Nibe F1155-06 PC.

Anbei meine aktuellen Einstellungen:

2016/20160628857264.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628410579.JPG

2016/20160628666896.JPG

2016/20160628304241.JPG

2016/20160628321346.JPG

Also die PC Funktion moduliert leider nicht. Auch ist bei mir ähnlich wie bei Mike mit seiner 1145-05 PC. Pumpen sind vorab auf 100% und 70% eingestellt. Die Frage ist, benötigt dass das Kühlsystem? Wenn ja wann? Wann sollte ich die Pumpendrehzahl drosseln?

WTF warum hat Nibe kein Programm dazu. Läuft ja sonst auch alles automatisch emoji.
Ich werde die Betriebszeiten ab 01.07. mit dieser Einstellung wöchentlich loggen, um zu sehen wie viel Strom die PC frisst. Den WW WW [Warmwasser] Bedarf kann ich ja irgendwie raus rechnen.

  •  winston
  •   Bronze-Award
19.6.2019  (#441)
Schieb emoji

Habe auch das Thema von FA07. Würde aufgrund BKA BKA [Betonkernaktivierung] gerne auf VL VL [Vorlauf] 22/21 gehen, nur komme ich nicht weiter rauf.

1
  •  uzi10
19.6.2019  (#442)
Ich fahr die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit kurve 2 auf 18 grad. Seit dem spürt man was und wirkt.. 
Nur unter 21 AT AT [Außentemperatur] ists aus. Eventuell kann ichs mit Sperrzeit versuchn. Will aber die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht zu sehr erwärmen. Dauerd sonst ewig zum runterkühlen

1
  •  Beagle1987
23.6.2019  (#443)
Ich hätte eine Frage an die 1155 Spezialisten. Ich habe am Donnerstag also vor 3 Tage manuell die passive Kühlung aktiviert. Bei beginn war die Estrichtemperatur über 25 °C und die Sole bereits bei über 20 °C. (Der Kollektor wurde Anfang April gelegt, dann 3 Wochen Estrich ausgeheizt und liegt seitdem ohne Verwendung, Also weder WW WW [Warmwasser] noch Heizung. Es sind 350m DN32 als Flachkollektor auf 1,2m Tiefe).

Wie kann es sein dass der Kollektor bereits im Juni so extrem Warm ist? Es ist zwar auf ca. 15m noch nicht die komplette Überdeckung vorhanden (nur ca 50cm) aber das kommt mir trotzdem extrem hoch vor.

Und jetzt die meiner Meinung nach noch größeren Fragen. Wie schafft die Wärmepumpe eine Vorlauftemperatur von 19,8 °C wenn die Sole wärmer ist. Und wieso ist KT aus niedriger als KT ein bei Kühlung?


2019/20190623475864.jpg

2019/20190623835785.jpg

Danke

1
  •  moef
  •   Gold-Award
23.6.2019  (#444)

zitat..
Beagle1987 schrieb: Wie schafft die Wärmepumpe eine Vorlauftemperatur von 19,8 °C wenn die Sole wärmer ist. Und wieso ist KT aus niedriger als KT ein bei Kühlung?

 Möglich, dass der/die Temperatur-Sensoren defekt oder falsch angeschlossen sind. Sind die Werte nach ca. 1 Stunde annähernd unverändert? 

Macht die Maschine was sie soll - Kühlen?


1
  •  Becker
  •   Gold-Award
23.6.2019  (#445)
Weil der Fühler "KT ein" nicht umströmt wird.
Deaktiviere die passive Kühlung und lass die KT-Pumpe mal so laufen, dann weißt du wie kalt oder warm dein Kollektor ist.

1
  •  Beagle1987
23.6.2019  (#446)

zitat..
Becker schrieb: Weil der Fühler "KT ein" nicht umströmt wird.

 Danke für die Info. 


1
  •  uzi10
23.6.2019  (#447)
1.2m ist halt nicht tief fürs kühlen. Da ists wärmer. Arne hat da mal eine Grafik gepostet

1
  •  FA07
26.6.2019  (#448)
Wie ist den der aktuelle Stand eurer Kühlung? emoji
Meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] läuft quasi seit Mitte letzter Woche durch - Sole Ein steht aktuell bei 17,1°C - was mich für Ende Juni doch etwas beunruhigt emoji

Wie sehen eure Werte im Vergleich aus?

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
26.6.2019  (#449)
Hier mein klassischer 3x100m Flachkollektor.



2019/20190626932455.jpg


VL bei dem Setup aktuell 19C.
Drehzahl WQ werd ich demnächst eine Stufe erhöhen.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
26.6.2019  (#450)

zitat..
FA07 schrieb: Wie ist den der aktuelle Stand eurer Kühlung? 

Höchst erfreulich wieder mal, das 2. Jahr in Folge, wo sich das Invest ausgezahlt hat emoji

Aktuelle Werte VL VL [Vorlauf] 18,5 - RL 19,8
KT ein am Ende des WW WW [Warmwasser]-Takts schwankt zwischen 14,5 und 15 °C.
Im Haus halten wir untertags die 23,x


1
  •  FA07
26.6.2019  (#451)
hab auch gerade nochmal genauer nachgesehen nachdem ich hier gelesen habe, dass KTein im Uplink beim Kühlen nicht richtig angezeigt wird!?

KT-ein lt. jahreszeitlicher Übersicht liegt bei 16,5°.
RT 23°C
VL/RL 19,8/22,7
Volumenstrom 11,4

Allerdings ist bei mir WQ-Drehzahl noch auf 75% --> kann ich diese heruntersetzen oder sind dafür schon die Sole-Temps. zu hoch?
WT-Pumpe steht auf 60%

Danke emoji

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
26.6.2019  (#452)
WQ 1%
WT 50%
geht noch einwandfrei

1
  •  dultaffe
26.6.2019  (#453)
Wann fängt eigentlich die WPWP [Wärmepumpe] an zu kühlen. Habe Kühlstart bei 25 Grad eingestellt. Jetzt hat die mittlere Austemp gerade diese Marke geknackt, aber es tut sich nix. Fängt Sie etwa erst ab 25,5 Grad an? Oder hat die Filterzeit 36h damit etwas zu tun, wobei ich eigentlich denken würde, dass das bereits in der mittleren Außentemperatur verarbeitet ist. Danke schon mal

gruß dultaffe

1
  •  FA07
26.6.2019  (#454)
hab das Phänomen auch beobachtet - bei mir springt sie immer ca. 0,5-0,7 grad drüber an.
Stell mal die Filterzeit auf zB 30h runter - dann müsste sich die mittlere Außentemp. erhöhen und die Kühlung müsste sofort anspringen.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
26.6.2019  (#455)
Meine Erfahrung: Die Kühlung fahre ich manuell durch, wenn das Wetter so stabil warm wie im Moment ist. Die Leistung der Kühlung ist nicht so hoch, wie bei der Heizung. Insofern bringst du eingelagerte Wärme auch viel schlechter wieder raus. Ein moderates Mitlaufen der Kühlung verhindert bereits den Eintrag, und reagiert nicht erst, wenn es schon (zu) warm ist.

1
  •  dultaffe
26.6.2019  (#456)
Ist das nur bei uns beiden so...oder ist es Feature (welches auch immer) und es tritt so bei jedem auf?

1
  •  uzi10
26.6.2019  (#457)
Derzeit ein KT in schon von 16,6 laut WW WW [Warmwasser] Bereitung. Ich finds auch das es scho bedenklich wird. Werd bald die WQ von 1% erhöhen müssn. Derzeit fahr i no perfekt mit 18grad in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] und liebe das gemütliche aber feuchte Klima

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
26.6.2019  (#458)
Ich hab zwischenzeitlich die Sperre von ursprünglich 04:00 - 12:00 reduziert.
Mit VL VL [Vorlauf] 19 Grad ist bei uns heut Gefrierschrank Feeling im Haus.

Ich seh es entspannt, voriges Jahr ging im August noch VL VL [Vorlauf] 20 Grad.
Kühlung lief dann bei Bedarf länger, bis zu 24h ed.

1
  •  JanRi
26.6.2019  (#459)
Hallo,

zitat..
Becker schrieb: Weil der Fühler "KT ein" nicht umströmt wird.

 
Hmm... ich bekomme da nach wie vor plausible Werte. Ob sie ganz stimmen, kann ich beim nächsten WW WW [Warmwasser]-Lauf mal im Log prüfen, aber KT-ein passt gut zur jeweils angeforderten Leistung.

Wir haben aktuell seit drei Tagen deutlich über 30C. Die PC läuft durch und schiebt ordentlich Wärme in die Quelle (etwa 50 KWh/Tag), aber der Temperaturanstieg pro Tag ist etwas abgesunken. Aktuell sind wir bei 14,2/16,3 bei einem VL VL [Vorlauf]-Soll von 18,0 und VL VL [Vorlauf]-Ist von etwa 18,5

Nachdem ich mit verschiedenen %-Werten für die WQ-Pumpe experimentiert hatte, bin ich aktuell mit Delta-T 2K sehr zufrieden. VL liegt 0,5K zu hoch und in der Nacht etwa um den gleichen Betrag zu niedrig, aber die Regelung scheint ansonsten zu tun. Aktuell sind wir bei 29%, in der etwas kühleren Nacht vorgestern ging es bis 10% zurück.

Innentemperatur ist trotz zweier noch nicht verschattungsfähigen Giebelfensters im Spitzboden (Ost und West) recht stabil bei knapp über 23C in der Abluft, was in den Räumen so um die 23-24C bedeutet.

PC + TB funktioniert also prima.

Viele Grüße,

Jan


1
  •  uzi10
26.6.2019  (#460)
Bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit Betondecke unten verputzt brauch i a bissl tiefen VL VL [Vorlauf]. Dann fühlt sichs gut an..


2019/20190626812322.jpg

2019/20190626585678.jpg


1
  •  brink
  •   Gold-Award
26.6.2019  (#461)

zitat..
FA07 schrieb: Wie ist den der aktuelle Stand eurer Kühlung?

gelaufen seit ein paar tagen mit wq 1% und wt 35% (8l/min). die kühlleistung bei wq 1% kann nicht vollständig abgerufen werden durch die 8l/min, daher ist der mischer leicht offen und der wq ein fühler wird umströmt.
gestern wurde die kühlung vorerst abgedreht, weil es im haus zu kühl geworden ist. im wohnzimmer unter 23° und ich musste mich "anziehen". geht gar nicht im sommer emoji

erdtemperaturen um 15° eingang.


2019/20190626479411.png




1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next