« Heizung, Lüftung, Klima  |

Einstellung passive Kühlung NIBE/KNV

Teilen: facebook    whatsapp    email
       
 1  2 ... 3 ... 20  21  22  23 ... 24  25  26 
  •  Richard3007
28.6.2016 - 24.9.2019
505 Antworten | 52 Autoren 505
22
527
Um auch hier etwas die Erfahrungen zu teilen, eröffne ich einen eigenen Thread zu passiven Kühlung. Mit meiner Nibe F1155-06 PC.

Anbei meine aktuellen Einstellungen:

2016/20160628857264.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628410579.JPG

2016/20160628666896.JPG

2016/20160628304241.JPG

2016/20160628321346.JPG

Also die PC Funktion moduliert leider nicht. Auch ist bei mir ähnlich wie bei Mike mit seiner 1145-05 PC. Pumpen sind vorab auf 100% und 70% eingestellt. Die Frage ist, benötigt dass das Kühlsystem? Wenn ja wann? Wann sollte ich die Pumpendrehzahl drosseln?

WTF warum hat Nibe kein Programm dazu. Läuft ja sonst auch alles automatisch emoji.
Ich werde die Betriebszeiten ab 01.07. mit dieser Einstellung wöchentlich loggen, um zu sehen wie viel Strom die PC frisst. Den WW WW [Warmwasser] Bedarf kann ich ja irgendwie raus rechnen.

  •  alpenzell
  •   Gold-Award
12.6.2019  (#421)
mein SEWT habe ich noch nicht in Betrieb...

1
  •  uzi10
12.6.2019  (#422)

zitat..
alpenzell schrieb: mein SEWT habe ich noch nicht in Betrieb...

 bin jetz bei 13grad sole in.. da wär bei mir der SEWT schon nicht mehr lange nutzbar


1
  •  SMiak
  •   Bronze-Award
12.6.2019  (#423)

zitat..
uzi10 schrieb: bin jetz bei 13grad sole in.. da wär bei mir der SEWT schon nicht mehr lange nutzbar

 ich och emoji


2019/20190612758947.jpg




1
  •  brink
  •   Gold-Award
13.6.2019  (#424)

zitat..
JanRi schrieb: Automatische Regelung im PC-Modus dürfte meiner Meinung nach nur gehen, wenn du die WQ-Pumpe auf ein festes Delta-T stellst. Hast du das so konfiguriert? Wenn ja... mit welchem Delta-T?


ich habe mit wq-ein um etwa 12° begonnen, daher habe ich da 6K eingestellt. (für heizung bin ich da nun fast ein jahr mit 5K gefahren, was meinem kollektor sehr zusagt)
aber bald sind die 6K egal und die wq pumpe regelt auf 1% zurück. funktioniert super emoji
gestern um ca 22h die kühlung eingeschaltet, wt habe ich bei 70% belassen. ein ww takt war heute in der früh.


2019/20190613933444.png

1
  •  JanRi
13.6.2019  (#425)
Hi,

zitat..
brink schrieb: aber bald sind die 6K egal und die wq pumpe regelt auf 1% zurück. funktioniert super


Würdest du demnach sagen, dass die passive Kühlung besser regelt, wenn man WQ auf festem Delta-T hat?

Aktuell habe ich sie noch auf fest x %, aber bin mit der Regelqualität überhaupt nicht zufrieden. Abweichungen Soll/Ist von über 1K sind ganz normal, die Untergrenze wird unterschritten.

Bei 1% ist da besonders krass, kann aber nicht an fehlender Kühlleistung liegen, denn auch bei 1% wurde das Temperaturziel schon deutlich unterschritten.

Mit 8 oder 12% scheint es stabiler zu sein, aber nicht wirklich perfekt. Wenn es wieder wärmer wird, wollte ich eigentlich 20% testen, aber die automatische Regelung der WQ mit festem Delta-T wäre auch eine Option, wenn das denn zu besserer Regelqualität führt.

5 oder 6K werden da aber nicht gehen... bei 1% fest hatte ich 3-4K Spreizung bei voller Kühlleistung, nach ein paar Stunden ging das eher Richtung 2K runter (muss nochmal in die Logs schauen für genaue Zahlen, darum dies ohne Gewähr).

WT ist bei mir wie beim Heizen fest auf 40%, das sind 12,2 l/min.

Sole-ein lag beim letzten Kühllauf zu Beginn um 11C, nach etlichen Stunden bei 12 oder 13. 

Viele Grüße,

Jan

1
  •  uzi10
13.6.2019  (#426)
Hab WQ auch auf 1% und WT auf 40%. Alles fix. Läuft perfekt

1
  •  brink
  •   Gold-Award
13.6.2019  (#427)

zitat..
JanRi schrieb: Würdest du demnach sagen, dass die passive Kühlung besser regelt, wenn man WQ auf festem Delta-T hat?

nein, denn ein delta ist bei der kühlung mit einem rgk unsinn. eigentlich wäre mir lieber ein auto und obergrenze. jedoch habe ich delta bereits eingestellt gehabt wegen der heizung. und da "muss" ich mich mit delta für kühlung zufrieden geben. scheint derzeit auch zufriedenstellend zu funktionieren, ausser dass das regelverhalten super träge ist. es geht. 
wie es dann sein wird mit 18° wq-ein, das werde ich noch sehen.

1
  •  uzi10
13.6.2019  (#428)
Derzeit lade ich meine BKA BKA [Betonkernaktivierung](2×25m3 Beton) voll durch.. knapp 20,8grad RL RL [Rücklauf]...
Meine Taktik ist, den Speicher kühl zu haltn solangs geht... jtz hab ich eine Sole von 13grad. Es hat lange gedauerd den Speicher 23 oder 23,5 grad runterzubekommen. Dss war aufgrund der niedrigen VL VL [Vorlauf] temp möglich. Wenn die Sole dann gegen 20 steigt und somit die Vl auch, dann wird das hoffentlich für die Erhaltung der Temperatur reichen und mit Glück nur ein wenig ansteigen...
Ansonsten hab ich den Kollektor wohl falsch dimensioniert 😪..
Nur jtz Kollektorleistung sparen, bringt glaub ich nix. Ich denke die Sonne wärmt den Erdspeicher stärker auf und schneller als ich mit dem Energieaustausch... Oder macht mein Haus einen grossen Einfluss auf das Sole in?.. was sagt ihr?

1
  •  uzi10
14.6.2019  (#429)


2019/20190614710793.jpg

Bis auf die Feuchte Traumwerte :)

1
  •  Zemec
14.6.2019  (#430)
Habt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (mit Enthalpiewärmetauscher)? Ich bin mit Kühlung bei unter 55%. Raumtemperatur 24-25°C.

1
  •  uzi10
14.6.2019  (#431)
Jap Rotationswärmetauscher aber der is inaktiv und auf Free Cooling..
Aber bei 24-25 grad ist klarerweis die Feuchte niedriger. Die absolute Feuchte bleibt ja immer die selbe

1
  •  heinzi00
  •   Bronze-Award
14.6.2019  (#432)
@uzi
Wie misst du die Temperaturen Boden und Decke?

1
  •  uzi10
14.6.2019  (#433)
Bei mir in den Räumen Hab ich Elsner Cala AQS/TH Multigeräte installiert, die Co2, Feuchte, Raumtemperatur und noch ein paar externe Temperaturen messn können...
In der Decke auf der Elementdecke zw den Rohren hab ich ein Leerrohr mit Kupferhülse fixiert und im Estrich zw den Rohren auch. Und dann in beide einen Fühler eingeschoben und am RBG angeschlossen. Sie sind aber leicht ungenau und habn eine  Spreitzung und sagen nicht immer die Wahrheit. Da hätt ich die Fühler vorher kalibrieren müssen

1
  •  dultaffe
16.6.2019  (#434)
Hallo Kollegen,

jetzt muss ich mal eine dumme Frage stellen. Habe mich mit der Kühlfunktion bis jetzt noch nicht so beschäftigt, aber jetzt ist Sie heute angesprungen. Da ich aktuell nicht kühlen will, stelle ich mir die Frage, wie ich die passive Kühllung abschalte.
An welchem Paramater drehe ich am Besten.
Danke.

Gruß
dultaffe

1
  •  bloom
  •   Silber-Award
16.6.2019  (#435)
Dreh den Kühlstart auf 40 Grad, die gibts erst nächstes Jahr. 

2
  •  brink
  •   Gold-Award
19.6.2019  (#436)

zitat..
brink schrieb: funktioniert super

ähm, ich habe schon vergessen gehabt, dass der wq-ein fühler nicht umströmt wird, wenn der mischer wq medium komplett durchlässt in den pc-wärmetauscher. also kann die delta-T regelung der wq pumpe nicht funktionieren! und führt einfach dazu, dass immer auf 1 % runtergeregt wird.
werde wohl wie letztes jahr eine wq drehzahl vorgeben müssen je nach wq temp und kühlleistungsanforderung...

1
  •  FA07
19.6.2019  (#437)
Hey,

ich bin aktuell auch dabei meine Kühlung (BKA) zu optimieren.
Aktuell ist meine "Kühlkurve" eine waagrechte Gerade - sprich die VT von 20° ist bei jeder AT AT [Außentemperatur] gleich (Kühlstart ist auf 22° - Filterzeit 24h).

Ich würde allerdings in Anlehnung an die Heizkurve auch im Kühlmodus gern unterschiedliche VT fahren -- irgendwie bring ich das aber nicht hin, ich kann keine Kurve erstellen, es bleibt immer eine Gerade...

Ich denk mal, dass das Problem bei mir liegt - daher wär ich für Hilfe dankbar emoji

1
  •  uzi10
19.6.2019  (#438)
bringt es eigentlich was die Kühlung i der Nacht auszuschalten, oder kann ich den Kollektor nicht erwärmen mit meinen Kühlbedarf? Oder macht das die Sonne schon auch in der Tiefe?
Ich will nur wissen, ob ich Bedarf sparen muss, da ich schon bei 15 Grad bin und langsam mach ich mir echt Sorgen, dass die Anlage leider um a Spur zu schlecht ausgelegt ist! Da fehlen mir Reserven! Wenn meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] mal kalt ist, dann kann ich sicher mit einer 19 Grad Sole auch durchkommen! Ich hab aber keine Ahnung wie warms da unten werden kann!

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
19.6.2019  (#439)
Ich steh bei meinem klassischen Flachkollektor 3x100 auch bei 15°C.
Hab gestern nachgesehen - voriges Jahr zu der Zeit hatte ich exakt die selbe Bodentemperatur.

Sole kletterte dann bis Ende August auf 19°C. Damit konnte ich VL VL [Vorlauf]-Temps von 20°C generieren.

Hab dabei voriges Jahr ziemlich exzessiv gekühlt.

Ich hab einen Sperrbereich vergeben. Meine PC Funktion ist zwischen 04:00 und 12:00 Uhr ausgeschaltet. Da kann der Estrich wieder Wärme aufnehmen und meine Kühlleistung ist in Folge höher (größeres Delta VL VL [Vorlauf]/RL wenn sich PC wieder aktiviert). Ich denke so hab ich über 24h betrachtet den gleichen Kühleffekt, summiert die gleiche Kühlleistung bei minimierter Laufzeit. Kleiner Nebeneffekt, der Boden (FBH) ist so unter Tags gfg. wärmer.

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
19.6.2019  (#440)

zitat..
FA07 schrieb: Ich denk mal, dass das Problem bei mir liegt - daher wär ich für Hilfe dankbar 

Ich kann es dir nur für das Uplink sagen. Muss aber auch am Gerät direkt einstellbar sein.
du gehst auf : 
Verwalten/ raumklima/ erweitert/ kurve/ kühlkurve 
Beim Verlauf dann auf 1 oder 2 gehen (damit bekommt man bei höherer AT AT [Außentemperatur] eine geringere VT) Ich habs auf 1 stehen, d.h. bei AT AT [Außentemperatur] 35= VT 18°
Bin mir nur nicht ganz sicher, ob das dann die mittlere AT AT [Außentemperatur] über die Filterzeit ist. Dann wäre Einstellung 2 sicher besser

1
  •  winston
  •   Bronze-Award
19.6.2019  (#441)
Schieb emoji

Habe auch das Thema von FA07. Würde aufgrund BKA BKA [Betonkernaktivierung] gerne auf VL VL [Vorlauf] 22/21 gehen, nur komme ich nicht weiter rauf.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next