Um auch hier etwas die Erfahrungen zu teilen, eröffne ich einen eigenen Thread zu passiven Kühlung. Mit meiner Nibe F1155-06 PC.

Anbei meine aktuellen Einstellungen:

2016/20160628857264.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628410579.JPG

2016/20160628666896.JPG

2016/20160628304241.JPG

2016/20160628321346.JPG

Also die PC Funktion moduliert leider nicht. Auch ist bei mir ähnlich wie bei Mike mit seiner 1145-05 PC. Pumpen sind vorab auf 100% und 70% eingestellt. Die Frage ist, benötigt dass das Kühlsystem? Wenn ja wann? Wann sollte ich die Pumpendrehzahl drosseln?

WTF warum hat Nibe kein Programm dazu. Läuft ja sonst auch alles automatisch emoji.
Ich werde die Betriebszeiten ab 01.07. mit dieser Einstellung wöchentlich loggen, um zu sehen wie viel Strom die PC frisst. Den WW WW [Warmwasser] Bedarf kann ich ja irgendwie raus rechnen.

  •  Becker
  •   Gold-Award
6.6.2018  (#161)
passt schon

1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
6.6.2018  (#162)
Danke

1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
7.6.2018  (#163)
Hab nun noch eine Frage zu den Einstellungen.
Meine Herrausforderung ist, dass es im EG - wo auch der Wandthermostat hängt - eh schön kühl ist. 19-21 Grad
Aber im OG und DG natürlich viel zu warem 23-27 Grad.

Nun ist es aber so, dass die Kühlung garnicht startet daher folgende Fragen:

1. wie kann ich einstellen, dass die Kühlung auch starte, wenn es draußen auch nur 22-25 Grad hat und im EG wo der Themostat der Heizung hängt - nur 20 Grad hat.

2. Sollte ich die Kreise im EG dann im Sommer ausschalten und nur OG, DG kühlen?

3. Habe allerdings im EG ca. 100m2 Fliesen und 35 Parkett
Im OG 65Parkett und 10 Fleisen und im DG 35 Fliesen.

Danke für euere Tipps.

1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
12.6.2018  (#164)
Kann mir da wirklich niemand bezüglich der Einstellungen weiterhelfen?
Danke

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.6.2018  (#165)
1) umstellen auf manuellen Modus, dann Kühlung anhakerln. Den Rest mit der Kühlkurve steuern.

2) einfach abdrehen was du nicht kühlen willst

3) auch Fliesenflächen abdrehen

1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.6.2018  (#166)
hier nochmal ein erfahrungsbericht..
wt pumpe 50% 12,1 - 12,3 l/min
wq pumpe 1%
kühlleistung anfänglich deutlich über 2,5 kw, pendelt sich bei ~1,5kw ein.
stromverbrauch bevor ich die kühlung ausschaltete ~20W (!)
esszimmer hama wetterstation: 24,1°, 62% rel.Lf.
(laut https://www.energiesparhaus.at/forum-standby-verbrauch-waermepumpe/45641 müsste es eigentlich das doppelte sein. strommesser zeigte mir aber nur einen tick (1/1000 kwh) in 70,5 sekunden an. vielleicht habe ich mich verschaut. ich muss das noch genauer untersuchen. ich habe zwar die neueste firmware version 8539R3 drauf, aber gregor maß auch ~240w standby in ~8 stunden. grübel..)
im folgenden die vl/rl schön zu sehen, wie sie "schnell" runterkommen, dann ist die kühlleistung zwar immer noch höher als der kühlbedarf, aber die temps sinken nurmehr minimal. vorm abschalten war der estrich 18,7/20,4.
auch die innenraumtemperatur ab einschalten der kühlung gegenläufig zu aussentemptrend.


2018/2018061281286.jpg


2018/20180612959910.jpg


2018/20180612235298.jpg


2018/20180612894717.jpg


2018/20180612689810.jpg

apropos wq werte.. bei 1% wq pumpe werden die eingangstemperaturen nicht richtig angezeigt. mag vielleicht daran liegen, dass das wärmequellenmedium bei 1% und voll geöffnetem ventil kaum in den wärmetauscher im verdichterkreislauf vordringt, wo der fühler sitzt.
daher ist meine orientierung an der ww bereitung. das wq medium ist da fast 16°. vor 3 tagen vor der kühlung war es bei 14°.


2018/20180612897750.jpg

2
  •  uzi10
12.6.2018  (#167)
Mehr wq bringt dann nicht mehr oder saugt das dann zu viel strom?.. weil das 1% schafft auch noch immer die wärme wegzubringen

1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
13.6.2018  (#168)

zitat..
brink schrieb: (laut https://www.energiesparhaus.at/forum-standby-verbrauch-waermepumpe/45641 müsste es eigentlich das doppelte sein. strommesser zeigte mir aber nur einen tick (1/1000 kwh) in 70,5 sekunden an. vielleicht habe ich mich verschaut. ich muss das noch genauer untersuchen. ich habe zwar die neueste firmware version 8539R3 drauf, aber gregor maß auch ~240w standby in ~8 stunden. grübel..)


ok jakub, spannend. werde auch nochmal messen. kann ja nicht sein!!?? 

1
  •  Pedaaa
13.6.2018  (#169)
@Brink:
kannst du bitte das nächste mal ein Farb-Legende der Kurven mitposten?
Ich tu mir da sonst immer schwer. Und ich denke viele andere auch.

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.6.2018  (#170)

zitat..
uzi10 schrieb: Mehr wq bringt dann nicht mehr oder saugt das dann zu viel strom?.. weil das 1% schafft auch noch immer die wärme wegzubringen...

genau. man nimmt immer nur soviel pumpenleistung wie nötig. mehr pumpe bringt weniger spreizung und damit mehr delta quelle -> senke.
im spätsommer benötigt man dann individuell mehr volumenstrom...


1
  •  uzi10
13.6.2018  (#171)

zitat..
Pedaaa schrieb: @Brink:
kannst du bitte das nächste mal ein Farb-Legende der Kurven mitposten?
Ich tu mir da sonst immer schwer. Und ich denke viele andere auch.


ich seh da sonst auch immer null raus haha... bitte

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.6.2018  (#172)
nur soviel dazu:
letzte woche hat der professor den nibe-entwicklern in schweden seine kurven präsentiert.
sogar DIE haben ihn nach der legende gefragt ... emoji emoji emoji

1
  •  uzi10
13.6.2018  (#173)
die wussten nicht das "er" DIE LEGENDE ist emoji

3
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.6.2018  (#174)
genau.
eine lebende legende ... emoji

---

@farben: das gemeine ist ja daß diese nicht immer gleich belegt werden, je nachdem welche parameter man zusammen anzeigt...

1
  •  brink
  •   Gold-Award
13.6.2018  (#175)
wo keine legende?


2018/20180613835321.jpg


1
  •  brink
  •   Gold-Award
13.6.2018  (#176)
@pedaaa
@uzi10
bitte meldet euch bei nibeuplink an, dann füge ich euch als viewer hinzu emoji
meine favs..


2018/20180613575780.png


1
  •  brink
  •   Gold-Award
13.6.2018  (#177)

zitat..
uzi10 schrieb: die wussten nicht das "er" DIE LEGENDE ist


ihr übertreibt ein wenig emoji

1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
14.6.2018  (#178)

zitat..
brink schrieb: ihr übertreibt ein wenig


Nö.....

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.6.2018  (#179)
übertreiben?
nie, niemals, nicht... emoji

1
  •  denis
  •   Bronze-Award
17.6.2018  (#180)
Wo gibt es denn den Kondensationswächter und wo genau gehört er installiert? Welches Kabel muss bis zu dem Punkt installiert werden?
Wir werden viel Parkett haben (verklebt) und ich habe schon ein wenig Bedenken vor Kondensat bei passiver Kühlung. 

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
19.6.2018  (#181)
Also ich find die Passive Kühlung ebenfalls genial emoji

2K innerhalb von einer Woche obwohl nicht immer beschattet wurde - zugegeben, Haus war allerding noch nicht bewohnt. 

Einstellungen ähnlich stromsparend (< 30W) wie bei brink. 

Da wir allerdings relativ hohe Luftfeuchtigkeit haben (60-70%), hab ich mit der VL VL [Vorlauf] Temp schon die Grenze erreicht bzw. teiweise überschritten (testweise). Derzeit ist passiv kühlen aber sowieso kein Thema (Raumtemperatur 21,5-22°C). Mal sehen wie sich der Sommer entwickelt...