  •  Richard3007
28.6.2016 - 24.9.2019
505 Antworten | 52 Autoren 505
22
527
Um auch hier etwas die Erfahrungen zu teilen, eröffne ich einen eigenen Thread zu passiven Kühlung. Mit meiner Nibe F1155-06 PC.

Anbei meine aktuellen Einstellungen:

2016/20160628857264.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628410579.JPG

2016/20160628666896.JPG

2016/20160628304241.JPG

2016/20160628321346.JPG

Also die PC Funktion moduliert leider nicht. Auch ist bei mir ähnlich wie bei Mike mit seiner 1145-05 PC. Pumpen sind vorab auf 100% und 70% eingestellt. Die Frage ist, benötigt dass das Kühlsystem? Wenn ja wann? Wann sollte ich die Pumpendrehzahl drosseln?

WTF warum hat Nibe kein Programm dazu. Läuft ja sonst auch alles automatisch emoji.
Ich werde die Betriebszeiten ab 01.07. mit dieser Einstellung wöchentlich loggen, um zu sehen wie viel Strom die PC frisst. Den WW WW [Warmwasser] Bedarf kann ich ja irgendwie raus rechnen.

  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
25.7.2018  (#201)
Wenn ich euch richtig verstehe, meint ihr, dass ich die KT ein und aus mal währen der Warmwasser Produktion ansehen soll - korrekt?

Ich habe davon leider keinen Screenshot gemacht - aber ich denke da war die KT ein bei 16,8 Grad - aber da ist es ja dann genau umgekehrt KT ein sinkt während der Produkton - da ja Wärme entzogen wird.

Welche Temperatur sollte der Kollektor Eingang / Ausgang zu dieser Jahreszeit haben?

Danke für die Infos.

1
  •  Notebook
25.7.2018  (#202)

zitat..
winston schrieb: 1155-6-PC


und die 12 kw Maschine?

1
  •  winston
25.7.2018  (#203)
Ich glaube mich zu erinnern, dass in der 1155-6 Platz für die zusätzlichen Teile im Gehäuse ist, dh. die Option.

Bei der 1155-12 geht es glaub ich nur mit externem Modul, aber da können dir andere sicher weiterhelfen.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
25.7.2018  (#204)

zitat..
Stoffl81 schrieb: Welche Temperatur sollte der Kollektor Eingang / Ausgang zu dieser Jahreszeit haben?


https://www.energiesparhaus.at/forum/49728&id=467949

1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
25.7.2018  (#205)
Servus Brink,

das habe ich schon gelesen - kenne mich aber nicht aus.
Verstehe die Diagramme nicht und kann auch nicht herrauslesen ob überfahren nun problematisch oder nicht.
Vielleicht kannst du dir ja mein System mal ansehen und schauen ob überfahren oder ok.

Hab nun während der Heizwasserbereitung ein Bild gemacht - die Temperatur geht nicht unter die 17,8 Grad.


1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
25.7.2018  (#206)


2018/20180725389209.jpg

1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
25.7.2018  (#207)
Was mich neuerlich sehr wundert, wieso wird die Temperatur immer nur in 0,5 Grad Schritten angepasst und wenn schon so wieso dann nicht 12,5 - 13,0 - 13,5 ........ Sondern so eigenartig?

Dieses Update das oben Angepriesen wird - macht es Sinn das einzuspielen oder eher unnötig.
Und wieso muss das so umständlich über einen USB Stick gemacht werden, wenn das Gerät sowieso im Internt hängt?

Danke für weitere Infos.




1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
25.7.2018  (#208)
Nun plätzlich doch noch auf 17,3 gefallen.


2018/20180725273936.jpg

Aber wo heizt das System hin - dachte nur auf 46 Grad - nun bin ich schon auf über 47???
Macht das Sinn oder sollte ich da auch noch Einstellungen ändern.
Ich habe den Beitrag Warmwasser optimierung gelesen, doch irgendwo stand dann es geht nur um sehr wenig und es ist doch die Gefahr was zu beschädigen, daher habe ich bis jetzt nichts gemacht.
Frage mich nun aber ob es Sinn macht, dass am Nachmittag so hoch geheizt wird, wenn fühestens um 20 Uhr Duschwasser gebraucht wird.

Ich habe übrigens nicht den internen Puffer sondern einen großen neben der Wärmepumpe, falls das auch noch wichtig ist.
Danke für euere Tipps.

Schade eigentlich, dass diese Einstellungen nicht bei einer doch nicht gerade günstigen Inbetriebnahme optimal eingestellt werden emoji



1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
25.7.2018  (#209)
Nun habe ich noch eine Frage, ich hatte gedacht zwischen Heizen und Kühlen müssen 30 Min. liegen - nun habe ich vor 5 Min noch Heizen - Warmwasser gesehen und nun schon kühlen.

Darf das sein - oder gilt Warmwasser nicht als Heizen - ist es für die Anlage egal?


2018/20180725610576.jpg

Danke auch für Infos dazu

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
25.7.2018  (#210)
Das gilt nur bei einer aktiven Kühlung. Bei passiver Kühlung geht es sofort los.
WW-Fragen bitte im WW WW [Warmwasser]-Thema, sonst wird es hier zu unübersichtlich.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
25.7.2018  (#211)

zitat..
Stoffl81 schrieb: Vielleicht kannst du dir ja mein System mal ansehen



2018/20180725509119.jpg

schaut normal aus.
durchs passive kühlen steigen die quellentemperaturen um ~1,5K

1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
25.7.2018  (#212)
Danke 
und die Kollektor Temperatur ist auch ok für die Jahreszeit? 
LG 

1
  •  moef
  •   Silber-Award
25.7.2018  (#213)
Hallo stoffl, Deine Kollektortemperaturen sind um 2-3 grad höher als bei uns. Du wohnst ja nur 15 km von uns weg. Unser Boden ist lehmig. Ist es bei dir sandig? Wie tief liegt der Kollektor?

LG
moef

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.7.2018  (#214)
hallo Christian, ja, sein boden ist sandig. der kollektor liegt auf der tiefen seite...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.7.2018  (#215)

zitat..
winston schrieb: Ich glaube mich zu erinnern, dass in der 1155-6 Platz für die zusätzlichen Teile im Gehäuse ist, dh. die Option.

Bei der 1155-12 geht es glaub ich nur mit externem Modul


richtig erinnert ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.7.2018  (#216)
hallo Christoph,

zitat..
Stoffl81 schrieb: Was mich neuerlich sehr wundert, wieso wird die Temperatur immer nur in 0,5 Grad Schritten angepasst...

es geht darum den datentransfer im sinnvollen rahmen zu halten. darum werden änderungen erst gesendet wenn sie eine gewisse schwelle überschreiten. was bringt es eine jährliche soletemperaturübersicht in zehntelgradschritten zu übermitteln?

zitat..
Stoffl81 schrieb: Und wieso muss das so umständlich über einen USB Stick gemacht werden, wenn das Gerät sowieso im Internt hängt?

emoji
es ist immer noch eine wp und kein windows-pc ... emoji

schau mal zu den kollegen von der bekannten marke mit den langen ohren. da gibts gar keine updatefunktion - da heißt updaten platine tauschen.

bei den meisten herstellern mußt du den servicetechniker anfordern, der kommt und spielt dir die neue software auf. servicetechnikerstunden sind sehr günstig .... emoji

es gibt weit und breit keinen vergleichbaren kostenlosen service mit den do-it-yourself updates wie bei knv/nibe. zusätzliche neue funktionen wie strompreisautomatik, regelbare brunnenpumpen, eigenverbrauchsmanager eme und und und werden&wurden hier rückwirkend für mehrere jahre alte geräte ausgerollt ohne kosten...

zitat..
Stoffl81 schrieb: Aber wo heizt das System hin - dachte nur auf 46 Grad - nun bin ich schon auf über 47???
Macht das Sinn oder sollte ich da auch noch Einstellungen ändern...

das ist genauso wenig universell zu beantworten wie die wohlfühltemperaturen zwischen mann & frau ... ,-)
wenn du optimieren willst senke soweit ab bis du oder deine frau etwas bemerkt. dann wieder 1° höher stellen...

zitat..
Stoffl81 schrieb: Schade eigentlich, dass diese Einstellungen nicht bei einer doch nicht gerade günstigen Inbetriebnahme optimal eingestellt werden...

wie soll das funktionieren? soll der servicetechniker 3 monate im winter bei euch einziehen, probewohnen und 'mitfühlen'?
wenn du ein auto kaufst und übernimmst mußt du auch erst selber den sitz, das lenkrad und den rückspiegel einstellen.

die werksparameter der inbetriebnahme funktionieren gut, individuelle optimierungen sind eben individuell und können nicht für alle gleich gelöst werden.
darum können hier und in anderen fäden auch nur anleitungen gegeben werden und nicht 'meine-einstellung-ist-aber-die-beste' gespielt werden...

zitat..
Stoffl81 schrieb: Nun habe ich noch eine Frage, ich hatte gedacht zwischen Heizen und Kühlen müssen 30 Min. liegen - nun habe ich vor 5 Min noch Heizen - Warmwasser gesehen und nun schon kühlen...

ich hoffe doch daß deine wp nicht jetzt im sommer heizen muß ? ,-)

es gibt die betriebsarten
- heizen
- ww-laden
- kühlen


zitat..
Stoffl81 schrieb: und die Kollektor Temperatur ist auch ok für die Jahreszeit?

brink hat dir doch den link auf die seite mit den kurven gepostet. dort sind die soleverlaufskurven übers jahr verschiedenster anlagen gelistet. ich würde sagen deine liegt dort mitten drinnen...






1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
26.7.2018  (#217)
Servus Arne,
Danke für die Antworten!!!

LG
Christoph

P.S. Vestehe ich das richitg, dass mein Kollektor wegen dem sandigen Boden schlechter ist?
Das Problem werde ich dann sowohl im Sommer als auch Winter haben.
Kann/soll ich da noch was machen?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.7.2018  (#218)
bittesehr ... emoji

bitte keine panik. dein boden - nicht dein kollektor - ist schlechter als der von moef. darauf wurde bei der planung rücksicht genommen. dein boden entspricht der bei der planung angenommenen bodenklasse. dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist auf über 10kw ausgelegt, also reserven satt ... emoji



1
  •  Stoffl81
  •   Bronze-Award
26.7.2018  (#219)
DANKE!!!

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.7.2018  (#220)

zitat..
Becker schrieb: Die Kühlung ist sooo geil.
Wir haben hier seit Tagen über 30°C, selbst nachts wird es nicht unter 20°C.


Kann ich nur bestätigen. Eine der besten Zusatz-Investitionen überhaupt!

Ergänzend kommt natürlich das 1,20m Vordach über die ganze Südseite + Verschattung durch Bäume auf SW-W zugute.

Wir halten mit der Kühlung die Innentemperatur zwischen 22 und 23 °C


1
  •  Miike
  •   Gold-Award
30.7.2018  (#221)

zitat..
rabaum schrieb: Wir halten mit der Kühlung die Innentemperatur zwischen 22 und 23 °


Dito.


2018/20180730716503.png    

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.