« Heizung, Lüftung, Klima  |

Enteisung Problem seit Update

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  MrHeisenberg
8.11. - 22.12.2020
28 Antworten | 9 Autoren 28
28
Hallo Leute!

Hab vor einigen Tagen die Updates für SMO40 und meine F2120 durchgeführt und habe jetzt das Problem, dass nicht mehr automatisch enteist wird. Die Anlage ist auf der Rückseite voll mit Eis. Hat jemand das selbe Problem? 
LG

  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
25.11.2020  (#21)

zitat..
JanRi schrieb: Bei der Sole-WP F1155-6 liefert Nibe die Dinger sogar mit.

"Die Dinger" gehören dann aber auch in den Solekreis...




1
  •  cacer
  •   Silber-Award
25.11.2020  (#22)

zitat..
bauxl schrieb: ... hab dann aber festgestellt das der KNV Techniker den Falschen Wärmemengenzähler hinterlegt hat. 

 

zitat..
New_Projekt schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von JanRi: Bei der Sole-WP F1155-6 liefert Nibe die Dinger sogar mit.

"Die Dinger" gehören dann aber auch in den Solekreis...

Wärmemengenzähler im Solekreis? Eher nicht.

Den WMZ korrekt einzustellen ist natürlich schon wichtig. Wenn nur die Hälfte angezeigt wird, kann natürlich nicht richtig berechnet werden und könnte vielleicht auch die Reglung beeinflussen.
Halte den Einwand für kontrollwürdig und hatte selbst nach einem Update an der Solemaschine einmal einen falsch erkannten WMZ.


1
  •  THST
  •   Bronze-Award
25.11.2020  (#23)
Der Wärmemengenzähler sollte als EMK300 eingestellt sein bei der VVM320. 

Und ja, ich meine im Rücklauf von der WP WP [Wärmepumpe] sind zwei Absperrer und ein Filter verbaut.


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
26.11.2020  (#24)

zitat..
cacer schrieb: Wärmemengenzähler im Solekreis? Eher nicht.

Wer redet denn von Wärmemengenzähler?
Es geht um Filter.

zitat..
JanRi schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Mrkus: aber das da Filter drinnen sein koennten

Bei der Sole-WP F1155-6 liefert Nibe die Dinger sogar mit. Ich sehe keinen Grund, warum das bei der F2120 anders sein sollte. Heizkreisseitig gibt es ja keinen Unterschied. 

 

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
26.11.2020  (#25)
Mit "Dinger" meinte ich die Kugelhähne mit Filtereinsatz. Davon liegen der Solemaschine tatsächlich ZWEI Stück bei. Einer für den Solekreis, einer für den Heizkreis. Von daher sollte bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] des gleichen Herstellers einer für den Heizkreis dabei sein.

Das mit dem WMZ bzw. Durchflussmesser halte ich aber auch für wichtig, denn wenn die neue Firmware auf einer bestimmten Mindestdurchflussmenge "besteht", dann muss sie die ja irgendwo her bekommen. Von daher halte ich es für essentiell, dass da der richtige Typ eingetragen ist, sonst "glaubt" die Steuerung, dass der Durchfluss zu niedrig ist.

1
  •  Mrkus
28.11.2020  (#26)
Meine Heizung funktioniert wieder, danke euch fuer alle Tipps!
Es war ein echt peinlicher Benutzerfehler :(
Mein Installateur hat die Anlage entlueftet und alle Kreise gespuelt. Beim Heizkreisverteiler hat er dann gesehen, dass die Kreise doch gedrosselt waren. Ich dachte, dass der Durchfluss ueber die Schrauben der Ventile gedrosselt wird, dass man in Wirklichkeit an den Schauglaesern der Durchflussmengenmesser dreht, musste ich erst noch lernen :)

1
  •  THST
  •   Bronze-Award
28.11.2020  (#27)
Super, dass es wieder funktioniert!

Das gleiche Spiel hatte ich auch. Meine Anlage war so stark eingedrosselt, dass die Pumpe im Automodus immer 100% gelaufen ist und da gerade mal 13-14l/m geschafft hat. Die Kreise beim Automodus zu drosseln macht gar keinen Sinn. Ich hab jetzt nur die Kreise gedrosselt, wo ich es etwas kühler haben wollte (Schlafzimmer, Kinderzimmer) und den leider extrem kurzen Gästebad Kreis. 

ERR ist aktuell noch da um bei starker Fremdwärme zu schließen, vielleicht deaktiviere ich sie aber noch, kostet aktuell nur unnötig Strom, da eh alle offen sind. 

Das mit genügend offenen Kreisen fürs Enteisen hatte mir auch niemand vom Installateur gesagt. Ich glaube, viele sind da einfach noch zu eu in dem Thema.


1
  •  jonnypille
22.12.2020  (#28)
Hallo,
ich hab heute LEIDER auch versucht das Firmware-Update auf die F2120 zu spielen, mit dem Ergebnis, das die Wärmepumpe nicht mehr läuft: In der SMO wird nur "F2120-Bootloader" als Gerät angezeigt und keinerlei Werte sind verfügbar. Anfrage bei Nibe läuft schon....:o(
Kennt das Problem jemand? 
Kann man wirklich kein Downgrade der F2120 durchführen?
Ich kann auf die F2120 zugreifen und ein Firmware-Update machen, hab aber nur die neueste Version und die funktioniert eben nicht...:o(

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Wärmeverluste Zirkulationspumpe