Also bei mir Sole Ein bei 5,6 und Sole aus bei 2,0. Also wenn ich es richtig verstehe auch nicht berauschend. Zimmertemperatur konstant bei rd. 23,5 Grad (von Frau so gewünscht). Anbei auch noch ein paar Daten der WPWP [Wärmepumpe] ( KNV 1x55-12). Auslegung zwei mal 300 Meter. Zweiter Winter. Erster nach Verputzen. Vielleicht fällt euch etwas auffälliges auf. Vielen Dank. Lg Patrick |
||
|
||
Hi, Die Anzahl deiner Starts verwundert mich. 3582 Starts bei 5579 Stunden Gesamtbetriebszeit ist eine durchschnittliche Laufzeit von 93 Minuten. Das geht VIEL besser. Hast du die WT-Pumpe auf Auto? Das könnte eine der Ursachen sein. Nur zum Vergleich: Ich habe aktuell 26 Starts bei 1406 Stunden Laufzeit. Davon sind ca. 13 Starts keine echten Starts, sondern auf die Bastel- und Testphase am Anfang zurückzuführen. Seit 21.10. (Heizstart) sind es 9 Starts... davon 2 durch ungünstige Einstellungen der Wärmeträgerpumpe (korrigiert), 2 durch zu warmes Wasser nach BW-Bereitung (Lösung in Arbeit), 3 durch Basteln und nur zwei echte Starts. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Ja die WT Pumpe ist auf Auto und die Gradminuten auf -50. Lg |
||
|
||
8,7kW bei 0°C - was ist das für eine Hütte? WT fixieren wäre ein Anfang, und GM Start Verdichter auf -120. Bei so einem krassen Wärmebedarf weiß ich keinen Wert für die WT Pumpe bzw. Volumen Strom den ich empfehlen würde. |
||
|
||
Hi, ich nehme an du beziehst dich auf meine Beiträge, wie kommst du darauf dass die 8,7kW bei 0°C benötigt werden? Die Heizlastabschätzung ergab 8,2 kW beim Tiefstwert (-14°C glaube ich). Ich hätte das so verstanden das bei einer Spreizung von aktuell 3,5K, einer Außentemperatur von 0°C und einem Durchfluss von 15,5l/m -> 3,7kW Heizleistung ins Haus kommen. WT ist fixiert bei 80%. Start Verdichter ist bei -170. |
||
|
||
Ich denke, Becker meinte Spenc, nicht dich.... |
||
|
||
Nein er meint glaub ich spencs Beitrag VL 31° RL 24,9° V 20.6 l/min AT 0.3° Das ergibt 8,7kW Wärmeeintrag ins Haus. |
||
|
||
Ok, sorry. |
||
|
||
bei der Belastung von spenc ist die Sole-Temperatur doch bestens! |
||
|
||
fast 40mwh wärmeoutput genau! quelle schaut sehr gut aus komm jan, du hast noch kein jahr hinter sich ich habe 2 takte pro tag im sommer wegen warmwasser, im herbst/frühling ähnlich wegen der niedrigen heizlast. winter ist 1 takt. ich komme so auf ca. 600 takte pro jahr. 3600 ist doch a bissl viel |
||
|
||
einen Takt im Winter bekomme ich durch den Sperrbereich leider nicht hin... Sprich, wer den haben will, der brauch weniger oder noch mehr Heizlast |
||
|
||
Aus dem Grund hätte ich sogar einen Featurewunsch. Bevor der Verdichter bei 0 GM ausgeht, sollte dieser wenigstens ein paar Minuten mit 20 Hz weiter laufen, um zu sehen, ob die GM überhaupt weiter ansteigen. Viele Grüße Maik |
||
|
||
sperrbereich? nimm ihn raus.. |
||
|
||
ich meine die interne Sperre für 56-63Hz... bis 90 Hz darf die gute machen wie ihr lieb ist. |
||
|
||
die 'interne' verursacht aber keine takte. das muß bei dir was anderes sein... |
||
|
||
Kann mir jemand sagen, wieso Maiks Verdichter nicht runtermoduliert, wenn die GM´s so (relativ) schnell abgebaut werden? |
||
|
||
die Außentemperatur ist gestern relativ schnell angestiegen, Abends noch nen WW WW [Warmwasser]-Takt ( da wo die GM konstant bleiben ) und dann durch den WW WW [Warmwasser]-Kick die GMs auf 0 gesetzt. das Herabsetzen der Frequenz macht er bei 64 Hz nur sehr zögerlich, vermutlich weil es eben ein großer Schritt ist. Da wird es irgendeinen Schwellwert (irgendein Kriterium) geben, welchen ich nicht erreiche und deshalb behält er die Frequenz vermutlich bei. |
||
|
||
Trotzdem ist es nicht nachvollziehbar. Dein Start Veridchter liegt doch bei -200GM. Spätestens bei -100 oder sogar -50 hätte er runter modulieren müssen. |
||
|
||
wo steht denn dein wert gradminuten differenz zusatzheizer? |
||
|
||
Hast du eine Idee Arne? Vg Maik |
||
|
||
Hast du denn einen Neustart probiert ? Also Verdichter aus, Schalter auf aus, Sicherung raus, 5min warten, An. |