Hast du denn einen Neustart probiert ? Also Verdichter aus, Schalter auf aus, Sicherung raus, 5min warten, An. |
||
|
||
Jep, beim Spülen der Sole diese Woche. Ich werde es weiter beobachten. |
||
|
||
Mhmm, also im Großen und Ganzen passt es jetzt. Bei 15,1l Volumenstrom und 2,7K Spreizung habe ich aktuell eine Energieaufnahme 2,85kW. Was mich nur wundert sind die Soletemperaturen, da bin ich bei Außentemperatur 0°C relativ schnell im negativen Bereich bei KT AUS. Damit scheine ich hier eine Ausnahme zu sein. |
||
|
||
Kann mir hier vll einer Erklären wie genau der Zusammenhang zwischen Pumpenfrequenz und Kälteträgertemperaturen ist? Ich habe eine Sperre bei 26Hz die seit Beginn eingestellt ist. Soll die Pumpenfrezquenz hoch oder niedrig sein? Hab dieses Jahr neu gebaut und seit dem Einzug (Fassade fehlt) ca. folgende Werte: 24 / 27 und 6/2 und die 2 ist eigentlich eine 1.6. Es wurde mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ausgeheizt, allerdings mit Unterstützung des Heizstabes. Kommt mir ziemlich niedrig vor im Vergleich zu den anderen Werten. Thx mfg Hausbauer113 |
||
|
||
man muß das immer im kontext mit dem entzug sehen. dein haus hat im ersten jahr gewaltige 20.000kwh gezogen, das ist das doppelte vergleichbarer bauten im regelbetrieb.... dazu ist der kollektor ja am warmen ende kaum überdeckt gewesen, ein teil sogar sichtbar. ist dort jetzt die fertige überschüttung da? der erste winter kann immer einen deutlich höheren verbrauch bringen. auffällig waren auch eure sehr hohen systemtemperaturen und daß ihr monate länger geheizt habt als alle anderen. ich kann mich erinnern, in meinem uplink waren die meisten bereits am kühlen und ihr habt noch geheizt. ohne daß ihr ja einen exponierten standort habt.... jetzt im zweiten winter ist der benchmark, da sieht man was das haus wirklich braucht... putz/außenhülle ist fertig? |
||
|
||
Hallo Arne, ist alles fertig, auch bereits seit dem Frühjahr überdeckt. Aussenfassade war schon im letzten Jahr fertig. Bezüglich Überschüttung, es ist eher sogar zu hoch überdeckt, aufgrund der neu dazugekommenen Stützmauer liegt die Soleleitung tlw. 2m tief, zumindest aber durchgängig mind. 1m. Das ist vermutlich auch nicht optimal? Man hat die Feuchtigkeit im letzten Winter auch extrem gemerkt, das ist aber in diesem Winter vorbei, mussten wir letztes Jahr ständig querlüften um unter 65% Luftfeuchte zu kommen so sind wir jetzt bei 40% mit 1-2 mal Lüften am Tag. d.h. heuer sollten wir durchaus Normalwerte haben. Ich sehe beim Wärmenmengenzähler folgende Werte: Heizung, nur Verd. EP14 20.969.9kWh Das müsste aber doch insgesamt sein seit Messbeginn oder wie ist der Wert zu verstehen? EDIT: Mein Fehler, du schreibst eh "erstes Jahr", nicht "erster Winter", ich wüsste gar nicht wie ich hier einen Zeitraum einschränken kann? Danke, lG, Michael |
||
|
||
1m kommt mir sehr wenig vor. Üblicherweise wird doch bei 1,5m begonnen am kalten Ende, das warme Ende liegt dann bei 1,7m. |
||
|
||
Also so viel beheize ich gar nicht. 170 Quadratmeter im OG und EG plus rd. 80 Quadratmeter im Keller. Habe im August + September 2017 ausgeheizt und wohne seit 12/2017 drinnen. Im April 2018 verputzt. Ich kann in diesem Zeitraum ja nicht über 35.000 kwh dem Boden entzogen haben. Das kann ja nicht stimmen oder? Beim Stromzähler für die Wärmepumpe habe ich nur 5.500 kwh. Kann das passen? Lg Spenc |
||
|
||
Hallo, Hast du auch nicht. Du hast über 35000 KWh Wärme erzeugt. Davon kommen 5500 aus dem Stromnetz und der Rest aus dem Boden. Ist trotzdem extrem viel. Ist dein Keller denn entsprechend gedämmt, insbesondere nach unten? Viele Grüße, Jan |
||
|
||
es scheint so als ob sich die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] anlagen langsam aber sicher unter die 9 grad marke bei KT-ein bewegen und somit in etwa auf dem niveau meiner TB liegen (derzeit 8,4 grad nach WW WW [Warmwasser]-takt). wäre ja nicht weiter ungewöhnlich aber es ist der 12. dezember und für mich schon eine kleine sensation wie gut die dinger performen. |
||
|
||
ich wußte, dass du dich genau jetzt melden wirst es hat aber auch niemand solch phantastische tb werte |
||
|
||
ich auch!
und ich schreibe was ich letztes jahr schon geschrieben habe. ohne deine TB würde es hier so RICHTIG spaß machen ... ich glaube wir sollten bei dir den stecker ziehen und das kabel zum KA rüberlegen ... |
||
|
||
meine quellentemperaturen sind gerade im freien fall in richtung frostschutzgrenze. aktuell 8.5/3.5 |
||
|
||
meine güte, ich werde ja wohl noch ein bisschen angeben dürfen mit meiner quelle bin natürlich happy dass die TB so gut performt aber das wollte ich damit eigentlich nicht ausdrücken. vielmehr dass das jahr bald zu ende ist und die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] anlagen noch immer gleich auf mit meiner TB und ÜBER sehr vielen anderen TB liegen. klar war der entzug bisher noch nicht so hoch aber trotzdem echt wahnsinn! das könnte man fast persönlich nehmen |
||
|
||
das schreit nach einer hopfigen lösung. tragen wir es aus... #RGK-stammtisch unterpremstätten |
||
|
||
Bei mir liegt die Sole jetzt bei 6,9/1,8 mit fixen Delta von 5k. WQ somit 3% RGK 3x300m auf ca. 3m Tiefe im feinsten Lehm. Kaltws Ende wird mit Regenwasser gespeist, warmes Wasser sollte im Schichtenwasser liegen. Die letzten Wochen hat es nach der langen trocken Periode doch ab und zu geregnet. Ich bilde mir ein, dass dadurch auch die Sole-Temp gelitten hat, da wir bereits Bodenfrost und über mehrere Tage AT AT [Außentemperatur] um 0°C Sprünge sind auf jeden Fall welche zu erkennen. |
||
|
||
Nach einem WW WW [Warmwasser] Takt mit 40Hz lieg ich bei 7,6/3,7°C. Danach erholt sich die Quelle wieder bei normalem 25-30Hz Heizbetrieb um knapp 0,4K.
Erzeugte Wärmemenge seit Heizstart: ~2000kWh inkl. WW. |
||
|
||
Hi, woher wisst ihr alle eure Wärmemengen? Ich sehe nur eine Gesamtzahl, oder schreibt ihr mit? mfG Michael |
||
|
||
Im uplink kannst ja die Wärmemenge auslesen. Und da such ich mir halt die Stände von zwei Datum raus und subtrahiere. Dann weis ich die WM in einem bestimmten Zeitraum. |
||
|
||
Ok, ich nehme an du hast da einen Premium Account und beziehst dich auf den Verlauf (Grafik). Ich habe den Standard Account da sehe ich nur die Gesamtmenge. Edit: Eine Frage, kann ich eigentlich direkt vom Gerät die Daten auslesen? |
||
|
||
richtig. Am Gerät müsstest du einen USB Stick anstecken und dann die Werte die aufgezeichnet werden auswerten. |