Hi sollte eigentlich zu den Thema Temperaturen passen, Mein Problem: der Soledruck ist von ~2,5Bar auf Aktuell 1,8Bar gefallen Temperatur 4,2/0,5C° Bohrung 2x70m Ausglaichsbehälter 25l Im Sommer ist der Druck konstant gewesen und wenn Energie entzogen wird sinkt der Druck schleichend ( glaube 0,1Bar/Woche, habs nicht genau beobachtet) Der Herr von der Heizungsfirma sagt Schwankungen bis auf 0,8Bar runter sind OK Meine Gedanken: Auf der einen Seite würde das Leck immer Druck verlieren egal ob die Umwelzpumpe rennt oder nicht. Der Druckausgleichsbehälter wird nicht zur Verzierung eingebaut sondern ist zum Druckausgleich und das sollte der es ausgeichen. Wasser hat bei 4C° die größte Dichte und kleinste Volumen. Beim Frostschutz der beigemischt ist weiß ich es nicht. Irgendwo hab ich mal gelesen: Im Sole Verteiler sind Metallteile (Y Verteiler?) die beim gefrieren undicht werden. Wie verhält sich euer Soledruck übers Jahr??? |
||
|
||
Sole 6,0/1,9 VL 25,7 RL 23,0 RT 22,8 Vorlauf war heuer im ersten bewohnten Winter noch nicht auf 27 Grad und ich glaub der Verdichter hat noch nicht über 40Hz gesehen obwohl er quasi durchläuft. (5 Starts in den letzten 8 Wochen) BKA + FBH und WRL im 161m2 Flachdachbungalow funktioniert sogar noch besser als die Berechnungen😍 Danke energiesparhaus-Forum👌 1 |
||
|
||
Vordruck passend einstellen, bzw überprüfen (lassen). Ist es auf der kalten oder warmen Seite eingebaut? Aber generell ja: das Volumen der sole ändert sich mit der Temperatur und das Rohr verändert sich auch. Vor oder hinter der Quellenpumpe den Druck messen macht natürlich auch ein Unterschied. |
||
|
||
Ja haha bissl kenn i mi aus.. Habe nur Laminat in den Schlafzimmern und sonst nur Fliesen und Epoxy |
||
|
||
Hier auch mein Zwischenstand von gestern (22:10): Sole 2/0,2 VL 28 RL 26 IT: ~23 °C (im Bad OG eher knappe 24°C) Leist. zum Zeitpunkt des Ablesens: 3,6kW AT zum Zeitpunkt des Ablesens: -3°C In der Früh raus hat es bei uns jetzt so um die -6°C Prod. WM: 4109 kWh Heizen + 274 kWh WW WW [Warmwasser] Erster Winter, 50er Ziegel ohne Außenputz, 250m2 Zeitraum: 14.11-08.01. (Haus musste auch erst auf Temp gebracht werden) |
||
|
||
Wärme? Strom? Für Strom wäre das ja sehr viel - was ist denn deine Heizlast? |
||
|
||
Hi mackica, ist natürlich Wärmeleistung - Strom wäre in der Tat sehr hoch ;) Heizlast ist laut EA EA [Energieausweis] 6,2kW. Laut Heizlastberechnung 8,7kW. Die Wahrheit wird aber wohl nah am EA EA [Energieausweis] liegen. Heizlastberechnung ist da viel zu hoch. Heuer werden wir den Außenputz machen - bin gespannt ob da wirklich soviel um sein soll. Andere mit 50er Bau meinten da wäre nicht so viel um - ob das auf Fakten basiert ist natürlich eine andere Frage. |
||
|
||
Soletemperaturen aktuell: 3,2°/0°C Derzeitige Außentemperatur nach zwei kalten Nächten: milde -3,5°. Pumperl schnurrt mit 20Hz dahin, um 26,3° Vorlauf zu erzeugen |
||
|
||
Hi, aus dem kuschelig warmen Sauerland (für morgen sind bis zu 11C angesagt): AT: 6.2 IT: 21.9 AT_48h: 5.5 VL: 25.6 RL RL [Rücklauf]: 23.2 exVL: 25.5 VLsoll: 25.4 Kond.VL: 25.5 Heissgas: 45.4 Sauggas: 7.2 SoleEin: 4.6 SoleAus: 0.8 WQ: 1 % WT: 49 % WT: 14.7 l/min Kompr.: 33.9 Hz Ziel: 34.0 Hz Inverter: 28.4 C Relais: 7 Starts: 189 -421.9 GM Spreizung: 2.4 P_th: 2462 W P_ko: 353.9 W P_pu: 28.6 P_el 382.5 AZ: 6.437 Mal sehen, ob es noch wärmer wird und Takt Nummer 189 endet - der begann am 19.12. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Mittlere AT AT [Außentemperatur]: -2,5°, heute hatte es am Tag Temperaturen über Null. Bei uns soll's auch ziemlich warm werden, bis zu +7 Grad am Freitag, in der Nacht auf Samstag allerdings eine Kaltfront mit Schneefall. Mal sehen, ob sie recht behalten ... |
||
|
||
Vl? Rl? Durchfluss? |
||
|
||
@Gotti84 VL: Siehe den von dir zitierten Post RL: 24°C Durchfluss: 9,6l/min RT: 22,5°C EDIT: Arbeitet jetzt mit 23(!)Hz, nachdem die AT AT [Außentemperatur] auf -4,5° gefallen ist |
||
|
||
lol bei uns schwankt die at oft mit ~10K. estrich/haus sind dann so gut aufgeladen, dass mittag/nachmittag die gms 0 erreichen. |
||
|
||
Hi, Das haben wir zuletzt am 19.12. geschafft - unsere Heizlast (5500W) ist einfach um einiges höher und die kältere Quelle macht natürlich auch noch etwas aus. So stark schwanken die Temperaturen im Moment auch nicht, es ist eher konstant ziemlich warm für Januar. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
geht mir genau so, schaffe es bei den Temperaturen einfach nicht das ding durchlaufen zu lassen. Hätte aber eine Frage zur WQ Pumpe, die steht bei mir konstat bei 100% im Betrieb (ist nicht auf manuell). Temperaturen der Sole sind 6,1 / 1,6. |
||
|
||
sieb des filterballes schon mal gereinigt? was ist als KT-aus min eingestellt? |
||
|
||
Was hast du für einen Druck im Solekreis? |
||
|
||
Danke für die Rückmeldungen, ich schau mir das heute an und mache einen eigenen Thread auf, will nicht hier zu viel crossposting haben (es geht ja doch um die Temp und nicht um die %) |
||
|
||
Sole ein heute erstmals unter 10°: 9,4 Grad |
||
|
||
@mackica Könntest du bitte noch ein paar Parameter angeben (Pumpengeschw., Verdicher, kWh die bisher verbraucht wurden, etc.). Sonst ist die Zahl relativ wertlos. |
||
|
||
hui. Bei den Werten kann ich schon lang nicht mehr mit. Stehen bei 0/-3 |