SoleEin bei 5+/-0,2 °C und zimlich konstant die letzten 7 Tage. Inzwischen in vierten Heizsaison 😁 nach wie vor sehr zufrieden mit meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. |
||
|
||
Hallo KA_, hatte dich vermisst Unsere Soletemperaturen fallen jetzt: 2,2°/-1,1° RT ohne Sonne: 22,4° VL: 28,2° RL: 24,5° Kompressor arbeitet mit 36(!)Hz. Das ist die Außentemperaturkurve dazu: |
||
|
||
so schaut es bei uns aktuell aus. |
||
|
||
Soletemperaturen erholen sich wieder Verdichter: 23Hz |
||
|
||
Werte vom 6.1. Werte aktuell, langsam, aber kontinuierlich, nähern wir uns neg. Sole-Ein: |
||
|
||
sehr coole Darstellung chrismo |
||
|
||
wenn man bedenkt wo ihr gebaut habt, absolute Spitzenwerte Man sieht sehr gut was eigentlich möglich ist, leider wird das vorhandene Wissen oft nicht ausreichend genutzt oder gewürdigt. Mit unserem Massivbau, Perlit gefüllter Ziegel, erreicht man nicht dieses Niveau. Wolfgang |
||
|
||
Meine heutigen Werte: Ein Dorn im Auge ist ist die hohe Drehzahl der WQ-Pumpe, ich glaube das ist nicht normal, oder? Ich werde wohl auch mal meine Solefilter anschauen, habe nicht gelaubt dass der so schnell verschmutzt, aber ich habe schon mitbekommen das es Fälle gibt wo er von anfang an verschmutzt war. |
||
|
||
Gemessen mit separaten Sensoren an vl und rl. Langsam geht es Richtung 0grad ein Muss ich mir bei 2x 300m mittlere Tiefe 130-180cm sorgen machen. Wir haben ja keinen richtigen Winter hier in sued Deutschland |
||
|
||
Aktuelle Werte Sole EIN 2,2 Sole AUS - 1,3 AT -5,7 VL 28,3 RL 25,7 Innen Temperatur 23 |
||
|
||
Sole Ein: 0,5 Sole Aus: -1,4 AT:-5,7 IT: 23 (24 Bad) VL: 29 RL: 27 Akt. Wärmeleistung: 4kW Erzeugte WM: 5132 kWh Heizen, 374kWh WW WW [Warmwasser] 50er Ziegel ohne Außenputz, erster Winter, 250m2 beheizt. |
||
|
||
Mhm denke da steckt noch sehr viel Energie in der Latentwärme drinnen. Die hast du ja jetzt noch nicht einmal richtig angezapft. |
||
|
||
Hi, es geht abwärts... AT: -3.7 IT: 22.0 AT_48h: 0.3 VL: 28.1 RL RL [Rücklauf]: 24.6 exVL: 28.2 VLsoll: 28.3 SoleEin: 2.4 SoleAus: -1.2 WQ: 26 % WT: 49 % WT: 14.6 l/min Kompr.: 55.0 Hz Ziel: 56.0 Hz Inverter: 30.6 C Relais: 7 Starts: 189 -438.5 GM Spreizung: 3.5 P_th: 3566 W P_ko: 659.9 W P_pu: 38.9 P_el 698.8 AZ: 5.103 Noch ist der Kompressor auf 55 Hz begrenzt, was nachts (Minimum -4,6) gerade noch so funktioniert hat. Wenn das so weitergeht mit den Temperaturen, dann muss ich da wohl freigeben. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Sole Ein: 0,9 Sole Aus: -1,8 AT:-6,3 IT: 22 VL: 30,5 RL: 25,4 WQ: 63 % WT: 45 % WT: 10,7l/min 50er Ziegel ohne Außenputz, erster Winter, 210m2 beheizt. |
||
|
||
was hast du für eine heizlast bei ~ -4° at? bei deinen aktuellen quellentemp und 55hz kommen da ca. 3,5 kW wärmeleistung da schaust eh gut aus. wir sind bald in feb und du bist immer noch gut im plus. |
||
|
||
nur ein kleiner hinweis. vl und rl bei "sole-" ist vertauscht in deiner grafik. vorlauf in die quelle ist kalt, rücklauf warm |
||
|
||
alles über 0/-3 quelle ist weit über dem normarbeitspunkt einer ewp, also sind die rgks da alle gut drauf. und wir sind schon weit über der winterhälfte. in 1,kommaetwasmonate beginnen die temperaturen wieder zu steigen. bin gespannt, ob da die kollektoren überhaupt ins negative wq-ein rutschen, wo jetzt bereits befürchtungen geäußert werden. 1 |
||
|
||
Beide Siebe wurde gestern von mir gereinigt. Waren doch sehr verschmutzt, aber so wie es aussieht hat sich da nicht viel geändert von der WQ Pumpe. 25er Ziegel +20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit Außenputz erster Winter, 300m2 beheizt. Ich glaube ich war noch nie unter 55Hz beim Verdichter. |
||
|
||
Dann hält sich mein eingesandeter Flachkollektor mit 3x100m ja noch ganz gut. Hier ein Heiz- plus WW WW [Warmwasser] Takt von heute Morgen. Ich hab diesen Winter erstmalig den Humus drauf und eine ordentliche, dichte Grasnarbe. In den vergangenen Jahren lag meine Sole doch deutlich tiefer. |
||
|
||
Dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] am warmen Ende 3 Meter unter der Erde liegt, wird sicher hilfreich sein. Geplant war, dass wir ihn am Ende Senkrecht zur Kellerwand legen. Da wir aber Platz hatten, haben wir breiter ausgebaggert und ihn waagrecht auf 3 Meter Tiefe gelegt. Wir haben Ende Juli/Anfang August ausgeheizt und leider nicht mitgeschrieben wieviele KW das waren. Denn es wurde dieses Jahr schon einiges an Wärme aus dem Kollektor geholt. Einfach eine super Heizung mit dem der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Anbei noch die Sole-Ein vom letzten Monat: |
||
|
||
Hallo, Gut geschätzt... in meinem Modbus-Auszug im vorherigen Posting stehen die live berechneten Werte: Heizlast ist 5500W bei -12C. Wenn wir mal die diversen Gewinne ignorieren und das linear auf die 33 K Differenz zwischen der NAT von -12 und der ausgelegten Innentemperatur von 21C (was gut hinkommt bei angezeigten 22C) umverteilen, dann haben wir 166W/K für das ganze Haus. Das macht für -4C, also 25K unter Raumtemperatur, dann 4166W. Mit diversen elektrischen Geräten (EDV ca. 120W + Kleinkram), den Abstrahlungsverlusten des WW WW [Warmwasser]-Puffers (um 100W) sowie 4 Personen (darunter zwei Kinder von 6 und 3) kommen wir in etwa in diese Richtung. Ganz haben die 3566W ja nicht gereicht, weil die GM gesunken sind (Startwert -400, tiefster Wert -439,5). Aktuell ist es wieder etwas wärmer und die Sole hat sich sofort wieder ein Stück erholt: AT: 1.3 IT: 22.0 AT_48h: 0.3 VL: 26.7 RL RL [Rücklauf]: 23.9 exVL: 26.7 VLsoll: 26.6 SoleEin: 3.4 SoleAus: -0.3 WQ: 12 % WT: 49 % WT: 14.5 l/min Kompr.: 43.0 Hz Ziel: 43.0 Hz Inverter: 29.3 C Relais: 7 Starts: 189 -417.8 GM Spreizung: 2.8 P_th: 2833 W P_ko: 474.2 W P_pu: 32.0 P_el 506.1 AZ: 5.597 1C AT AT [Außentemperatur] bedeutet etwa eine Heizlast von 3333W nach obiger Rechnung. Passt mit inneren Gewinnen also halbwegs zu den gelieferten 2833W (aktuell laufen noch ein paar mehr Geräte als in der Nacht). Viele Grüße, Jan |