|
|
||
Hi, 4,1/0,6 -> ha, ich habe Vardi geschlagen und das bei draußen 4,3C, während es bei Vardi 5,5 sind. Meine Anlage läuft aktuell aber mit 34 Hz, während bei Vardis geringerer Heizlast 20 Hz reichen. Wir haben für den Zweck Teelichter Ein Teelicht hat 40W. Aktuell heizt die Heizung mit 2343W, das wären 59 Teelichter. Dazu läuft dann ein Auto im Leerlauf, um via 12V->230V den Strom für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu liefern, denn ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollte das rasch wegen Sauerstoffmangel scheitern. (nicht wirklich ernst gemeint) Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Soll ich mir jetzt einen Alu Hut besorgen? Es lebe der Strom Blackout. |
||
|
||
Wobei es bei uns über weite Strecken wirklich kalt war , und unser Flachkollektor reichlich Zeit hatte, temperaturmäßig dem Erdreich zu folgen. So gesehen sind wir überaus zufrieden, und gönnen dir deine schönen Temperaturen von Herzen, Jan |
||
|
||
Hi, die sind nur so hoch, weil es seit Weihnachten ziemlich warm ist, teilweise 10C und nur ganz selten nachts unter 0. In den wenigen Nächten mit -2C waren wir mit der Sole wesentlich weiter runter und auch beim WW WW [Warmwasser] geht Sole_aus meist ins Minus. Hochgebirgsbedingungen könnte unsere Sonde mit unserer Heizlast höchstwahrscheinlich nicht stemmen. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Ich denke schon, dass sie das könnte. Schließlich ist für die Sonde der Entzug ja wichtiger als die Erdreichtemperaturen. Allerdings hättet ihr mehr heizen müssen, wenn dein Haus bei uns stünde, also ... 🤔 Im Grunde ist es egal, deine Tiefenbohrung, wiewohl nicht alles ideal gelaufen ist, passt zu deinem Haus, Jan, unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu unserem, und das ist schließlich die Hauptsache |
||
|
||
7.2 / 2.9 (macht gerade WW WW [Warmwasser]) Ich glaube der "Winter" geht sich ohne Probleme aus. |
||
|
||
Bin schon auf 4,6/ 0,6 unten |
||
|
||
Seit langer Zeit auf ca 2 Grad Sole EIN, bei 90hz Warmwasser gehts sogar auf 1,5Grad sole Ein -1 Sole Aus runter. Hatte bis auf die letzten 2 Tage immer Minus 5-7Grad in der Nacht (kältere Südl. NÖ) - lief im Schnitt Heize massiv ( >23Grad), erster Winter, noch relativ viel Feuchte ( vor allem im Keller ) HWB 36kW/h - Berechnete Heizlast 6,8kW Mein Kollektor ist echt Zäh, Hab im Dezember allein fast 300kW/h Warmwasser ( 4Personen / 3 Frauen :) ) und 2200kWh für die Heizung benötigt. Seit Beginn ( Ausheizen Juni bis August ) bereits 10400kWh für Heizung und 811kWh Warmwasser benötigt... Was mir auffällt, ist dass meine 1155-6 relativ schnell auf Leistungsänderungen reagiert, dies jedoch für das relativ große Haus recht anstrengend ist. 1 |
||
|
||
modulation schaut bei dir echt wunderbar aus 👍👍 |
||
|
||
1,9 / -1,0°C (bei aktuell ~2,5° AT) Bin gespannt wie sich das in der wirklich kalten Zeit entwickelt... |
||
|
||
Bei uns ist Sole Ein/Aus auf 1.1°C/-2°C Raumtemp. ist bei uns ca. 22-23°C Zwischenbilanz für 03.11 bis 03.01.: 3827kHw für Heizen, 386 kWh für WW WW [Warmwasser]. Heizlast lt. EA 8,2kW (ohne Berücksichtigung KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]). |
||
|
||
sind das Wärmemengen oder Strom? Nehme an Wärme oder? Und wieviel Strom hast Du dafür benötigt? |
||
|
||
Wärme. Habe leider keinen separaten Stromzähler. |
||
|
||
Sole Ein/Aus auf 0.5°C/-2.7°C bei 70hz Raumtemp. 23-23.5°C Zwischenbilanz Wärmemenge 04.11. bis 06.01.: 4527 kWh Heizen + 427 kWh WW WW [Warmwasser] Strom 04.11. bis 06.01.: 825.42 kWh Heizlast lt. EA 7,6kW 50er Ziegel - 1. bewohnter Winter / ohne Außenputz |
||
|
||
Beim heutigen Kälteeinbruch geht die Sole auch hinab... man sieht die BKA BKA [Betonkernaktivierung] lässt die VL VL [Vorlauf] niedrig... |
||
|
||
so schaut es bei mir heute aus (mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]) |
||
|
||
Bei uns nach wie vor über 10 grad sole ein... |
||
|
||
Also auch ähnlich aber höhere RL RL [Rücklauf]? Hast du mehr Holzboden? |
||
|
||
Gute Schlussfolgerung, ja habe fast nur Parkett im Wohnbereich, ausser Vorraum und Bad. |
||
|
||
auch Mehr WT Pumpengeschwindigkeit |
||
|
||
Hi sollte eigentlich zu den Thema Temperaturen passen, Mein Problem: der Soledruck ist von ~2,5Bar auf Aktuell 1,8Bar gefallen Temperatur 4,2/0,5C° Bohrung 2x70m Ausglaichsbehälter 25l Im Sommer ist der Druck konstant gewesen und wenn Energie entzogen wird sinkt der Druck schleichend ( glaube 0,1Bar/Woche, habs nicht genau beobachtet) Der Herr von der Heizungsfirma sagt Schwankungen bis auf 0,8Bar runter sind OK Meine Gedanken: Auf der einen Seite würde das Leck immer Druck verlieren egal ob die Umwelzpumpe rennt oder nicht. Der Druckausgleichsbehälter wird nicht zur Verzierung eingebaut sondern ist zum Druckausgleich und das sollte der es ausgeichen. Wasser hat bei 4C° die größte Dichte und kleinste Volumen. Beim Frostschutz der beigemischt ist weiß ich es nicht. Irgendwo hab ich mal gelesen: Im Sole Verteiler sind Metallteile (Y Verteiler?) die beim gefrieren undicht werden. Wie verhält sich euer Soledruck übers Jahr??? |