« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2020/21

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 19  20  21 
  •  chrismo
  •   Gold-Award
26.9.2020 - 8.12.2022
409 Antworten | 78 Autoren 409
22
431
Hallo,

kalt ist es geworden und es wird aller Vorraussicht die nächsten Tage auch nicht viel wärmer. Heute wurde bei uns der Heizstart erreicht (<12°C/48h) und somit die Heizssaion eröffnet. Daher hier der passende Thread.


2020/20200926762519.png

  •  cacer
  •   Silber-Award
1.12.2020  (#81)
Wärmequelle: senkrechter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 3 x 300m rc32 1 - 3 m tief ( teilweise fehlt noch etwas Überdeckung)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 3,6°C (24h)

Nibe F-1155/6

KT-Pumpe:
Kältetr. ein: 8,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 1%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.: 25°C
Rücklauftemp.: 22,5°C
Raumtemp.: 21,6°C
Pumpengeschw. Wärmetr.:
33%
Volumenstrom: 10,1l/m

Verdichter: um 25 Hz

Gebäude:
Massiv BJ 1925, Zweischalig, 6cm Innendämmung 142qm Nutzfläche; DG noch unbeheizt (kommen noch 6 Kreise extra), geht also noch wärme übers Treppenhaus ins DG flöten.
Wand-,Deckenheizung (fast alles Außenwände temperiert) deutlich mehr Fläche als Grundfläche erschlossen.
Auf 115`er Haus saniert
Heizlast: ca 6,4 KW laut crinks tool und ubakus; real weniger

1
  •  agp8x
10.12.2020  (#82)
5x32mm 300m
230m graben

bin schon im Eingangsminus, wobei die reale Erdumgebungstemp knapp 3° darüber sein muss (habe zu testzwecken mal 3std kompressor pausiert)
 

https://up.picr.de/40052061av.jpgBildquelle: https://up.picr.de/40052061av.jpg


1
  •  moef
  •   Gold-Award
11.12.2020  (#83)

zitat..
agp8x schrieb: 5x32mm 300m
230m graben

sind das 5 Stk. DN 32er Rohre?
Wie verlegt?
Erster Winter?


1
  •  mike82
  •   Gold-Award
11.12.2020  (#84)

zitat..
agp8x schrieb: 5x32mm 300m
230m graben

😲
Welche Wärmepumpe hängt da dran?
Was hast du für eine Heizlast?


1
  •  cacer
  •   Silber-Award
11.12.2020  (#85)
vermutlich hat er schlechten boden und deshalb so üppig belegt?
ab minus sollte man noch 80% ausbeute übrig haben. die plusgräben sind alle überdimensioniert.

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
12.12.2020  (#86)
Dann mal einer mit "hoher" Raumtemp...meine Mädels habens gern warm... 🤐

Mir würden 2°C weniger definitiv auch reichen, aber mir sind die Heizkosten und die Soletemperature nicht mehr so wichtig. 
Wichtiger ist die Soletemperatur ohnehin im Sommer 🤪

Wärmequelle
 2x 300m dn32
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 2.4°C (48h)

KT-Pumpe:
Kältetr. ein 7,4°C
KT aus 3,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 15%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 28,8°C
Rücklauftemp. 25,9°C
Raumtemp. 23,5°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
65%
Volumenstrom 12,2l/m

Verdichter: 29Hz

Gebäude:
FBH (192m²)
KWL

Achja, finds genial, dass ich die Hütte mit ~2,5kW Wärmeleistung und ~350W elektrische Leistung (AZ >7) auf 23,5°C halten kann...Wärmepumpe 😍 

1
  •  heinzi00
  •   Silber-Award
14.12.2020  (#87)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 3.6°C (24h)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC

KT-Pumpe:
Kältetr. ein 6.5°C
KT aus 2.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 65%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 28.1°C
Rücklauftemp. 24.2°C
Raumtemp. 23.1°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55%
Volumenstrom 13.3l/m

Verdichter: 47 Hz

Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung
KWL

1
  •  monika1979
  •   Silber-Award
14.12.2020  (#88)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 1,8 °C  (Filterzeit 48h)
KNV Nibe 1255S
KT-Pumpe:
Kältetr. ein 6,7°C
KT aus 2,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 43%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 25,8°C
Rücklauftemp. 22,7°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 42%
Volumenstrom 13,2l/m

Verdichter: 35 Hz

Beheizte Wohnfläche: 200qm.
BKA,  FBH 

1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
14.12.2020  (#89)

zitat..
monika1979 schrieb: Vorlauftemp. 25,8°C

Welche Raumtemperatur ergibt sich daraus?

1
  •  cyberspacer
  •   Bronze-Award
14.12.2020  (#90)

zitat..
Ziegelrot schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von monika1979: Vorlauftemp. 25,8°C

Welche Raumtemperatur ergibt sich daraus?

Bei uns sinds 25,5 - Raumtemperatur um die 22,5°.

1
  •  monika1979
  •   Silber-Award
14.12.2020  (#91)

zitat..
Ziegelrot schrieb: Welche Raumtemperatur ergibt sich daraus?b

Ohne Sonne  (seit Wochen!) 21,5 bis 22 Grad. Mit Sonne 25 Grad (dann wird beschattet).


1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
14.12.2020  (#92)

zitat..
Ziegelrot schrieb: Welche Raumtemperatur ergibt sich daraus?

Die kann man recht gut aus dem RL RL [Rücklauf], besser aus dem VL VL [Vorlauf], abschätzen.

Der RL RL [Rücklauf] ist im Normalfall (ohne hohe solare und innere Gewinne) bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ca. 1-2°C höher als die Raumtemp. Bei zusätzlicher BKA BKA [Betonkernaktivierung] und/oder Wandheizung (also mehr Abgabefläche) wird die Differenz kleiner.

Den Zusammenhang sieht man schön an den geposteten Werten hier im Thread.

1
  •  MartinSt
  •   Gold-Award
18.12.2020  (#93)
Ich kann nun auch zum ersten Mal meine Daten mit euch teilen

S1155-6

Wärmequelle 2x 300m dn32 Schotterboden
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 4°C (24h)

KT-Pumpe: 
Kältetr. ein 8°C
KT aus 3,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 28%

Heizkreispumpe: 
Vorlauftemp. 27,9°C
Rücklauftemp. 25,4°C
Raumtemp. 22,4°C 
Pumpengeschw. Wärmetr.
 43%
Volumenstrom 12,4l/m

Verdichter: 28Hz
WW
Greenwater 47°C (2 Personen)

Gebäude:
Holzriegel 28+8
FBH (163m²)




1
  •  Walmi
20.12.2020  (#94)
Wärmequelle 2x300m dn32
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] - 0,6°C (48h Filterzeit)

KT-Pumpe:
Kältetr. ein 5,9°C
KT aus 2,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 35%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29.2°C
Rücklauftemp. 26.7°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 85%
Volumenstrom 20.7l/m

Verdichter: 32 Hz

1
  •  bloom
  •   Silber-Award
21.12.2020  (#95)
Wärmequelle 2x 300m dn32
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 2.2°C (24h)

KT-Pumpe:
Kältetr. ein 7,7°C
KT aus 3,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 77%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29,5°C
Rücklauftemp. 25,7°C
Raumtemp. 23,5°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
55%
Volumenstrom 13,0l/m

Verdichter: 41Hz

Gebäude:
FBH (192m²)
KWL

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.12.2020  (#96)
durch die letzten paar wärmeren Tage hat sich meine Bohrung ziemlich schnell wieder erholt.
find ich spannend.
War zwischenzeitlich schon auf einem min. Stand von Sole-Ein 6,8°C bei -6,0C AT AT [Außentemperatur].

aktuelle Daten:
S1155-6

Wärmequelle 1x 100m Duplex dn32 Tiefenbohrung
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 4,5°C (24h)

Sole-Pumpe: 
Sole ein: 8,2°C
Sole aus: 3,4°C
Drehzahl: 13%

Heizkreispumpe: 
Vorlauftemp. 25,6°C
Rücklauftemp. 24,0°C
Raumtemp. 23,6°C 
Pumpengeschw. Wärmetr.
 43%
Volumenstrom 14,2l/m

Verdichter:
20Hz

Gebäude:
Massiv
FBH/BKA/DH (187m²)
KWL

1
  •  cacer
  •   Silber-Award
30.12.2020  (#97)
du hast eindeutig eine zu geringe heizlast und ne zu dicke TB.
ganz abgesehen von ner überdimensionierten WPWP [Wärmepumpe] :D
darf ich, damit ich mich wieder etwas besser fühle, fragen, was die TB gekostet hat?
😌

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.12.2020  (#98)

zitat..
cacer schrieb: ne zu dicke TB.

naja, ich weiß nicht. Wenn ich mir die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Werte hier anschaue, hab ich die eigentlich noch nicht abgehängt. Außerdem ists bei uns die letzten Tage wieder rel. warm.
Mal schaun ob die TB dann im Jänner im Vorteil ist... 

Und es ist halt so, dass meine Bohrung unter Belastung schon ziemlich die Temperatur ändert. War auch im Sommer ähnlich nur halt in die umgekehrte Richtung.
Aber sobald die Belastung weniger wird, ist die Temperatur erstaunlich schnell wieder beruhigt.
Bin nicht unzufrieden, aber hätte mir das etwas "gedämpfter" vorgestellt.

zitat..
cacer schrieb: darf ich, damit ich mich wieder etwas besser fühle, fragen, was die TB gekostet hat?

Brutto bezahlt:
BH-Gebühren: 166EUR
Bohrung selbst: 5721EUR
Geologe/Bohraufsicht/Bericht: 1980EUR
Schlammmulde: 350EUR

hoffe du fühlst dich jetzt besser  😐 😉

1
  •  cacer
  •   Silber-Award
30.12.2020  (#99)
ja, jetzt gehts mir besser. ne, doch nicht.😁
hier gibts tatsächlich ein paar völlig überdimensionierte RGK RGK [Ringgrabenkollektor], doch auch einige eher knappe.
bin auch jetzt auf 5,9C sole-ein gerutscht, obwohl mir etwas viel rohr in den graben gerutscht ist...

deine TB war jedenfalls nicht zu teuer, trotzdem 2,5mal so teuer wie mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
wollte halt mal überschlagen, ob die mehrkosten sich irgendwann amortisieren würden.vermutlich nicht?

zum ausklang des hässlichsten jahres der welt werde ich auch nochmal die daten posten.
gruß

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
31.12.2020  (#100)

zitat..
cacer schrieb: ob die mehrkosten sich irgendwann amortisieren würden.vermutlich nicht?

nö, sicher nicht.
Vor allem dann nicht, wenn Geologe und Papierkram für eine TB vorgeschrieben sind, so wie bei uns im Burgenland.
Andererseits ist das zusammen mit der Bohraufsicht eh nicht schlecht. Vor allem, wenn man hin und wieder von verpfuschten, unbeaufsichtigten Bohrungen liest.

im Nachhinein gesehen, tut mir das viel weniger weh, als das Geld das man beim Hausbauen gezwungenermaßen für div. andere Sachen hinlegen muss.
Aber das wird jetzt schon OT OT [Off Topic] 😉

1
  •  bloom
  •   Silber-Award
31.12.2020  (#101)
Wärmequelle 2x 300m dn32
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 2.5°C (24h)

KT-Pumpe: 
Kältetr. ein 7,5°C
KT aus 3,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 60%

Heizkreispumpe: 
Vorlauftemp. 29,3°C
Rücklauftemp. 25,9°C
Raumtemp. 23,5°C 
Pumpengeschw. Wärmetr.
55%
Volumenstrom 13,0l/m

Verdichter: 35Hz

Gebäude: 
FBH (192m²)
KWL

Echter Winter wird das keiner mehr. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next