« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2020/21

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 19  20  21 
  •  chrismo
  •   Gold-Award
26.9.2020 - 8.12.2022
409 Antworten | 78 Autoren 409
22
431
Hallo,

kalt ist es geworden und es wird aller Vorraussicht die nächsten Tage auch nicht viel wärmer. Heute wurde bei uns der Heizstart erreicht (<12°C/48h) und somit die Heizssaion eröffnet. Daher hier der passende Thread.


2020/20200926762519.png

  •  bloom
  •   Silber-Award
31.12.2020  (#101)
Wärmequelle 2x 300m dn32
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 2.5°C (24h)

KT-Pumpe: 
Kältetr. ein 7,5°C
KT aus 3,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 60%

Heizkreispumpe: 
Vorlauftemp. 29,3°C
Rücklauftemp. 25,9°C
Raumtemp. 23,5°C 
Pumpengeschw. Wärmetr.
55%
Volumenstrom 13,0l/m

Verdichter: 35Hz

Gebäude: 
FBH (192m²)
KWL

Echter Winter wird das keiner mehr. 

1
  •  muel4tler
31.12.2020  (#102)
Wärmequelle 2x 300m dn32
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 0.0°C (24h)

KT-Pumpe: 
Kältetr. ein 2,5°C
KT aus -1,1
Drehzahl der WQ-Pumpe 52%

Heizkreispumpe: 
Vorlauftemp. 29,5°C
Rücklauftemp. 25,5°C
Raumtemp. 23,0°C 
Pumpengeschw. Wärmetr.
50%
Volumenstrom 12,0l/m

Verdichter: 52Hz

Gebäude: 
FBH (210m²)
KWL

bisher nur 50% verputzt worden da es dann zu kalt wurde😬 und der Kollektor liegt ziemlich tief bei 3 Meter am Schluss (Ebene Kellberbodenplatte) 

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
5.1.2021  (#103)
Ende Nov bis Ende Dez:

2021/20210105869415.png

Sep-Okt: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2020-21/59210_2#574525
Okt-Nov: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2020-21/59210_3#578999

(8kW Heizlast lt. EA, 2x300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor], 207m² FBH+5m² WH, Innentemp. ~22,5°C)

1
  •  Supapeda
  •   Silber-Award
6.1.2021  (#104)
Wärmequelle 2x 300m DN32 
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] -4,5°C (48h)

KT-Pumpe: 
Kältetr. ein 0,4°C
KT aus -2,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 48%

Heizkreispumpe: 
Vorlauftemp. 28,0°C
Rücklauftemp. 24,2°C
Raumtemp. 22,5°C 
Pumpengeschw. Wärmetr.
 45%
Volumenstrom 13,2l/m

Verdichter: 52Hz

Gebäude: 
FBH (225m²) + Whz (30m²) + BKA Treppenhaus
KWL

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
7.1.2021  (#105)

zitat..
chrismo schrieb: Ende Nov bis Ende Dez:


Starke Visu, Raspi?


1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
7.1.2021  (#106)
Ja, läuft auf einem RasPi. Visu selbst ist Grafana (Daten kommen von openHAB bzw. NodeRED und werden in einer InfluxDB gespeichert). 

1
  •  Walmi
10.1.2021  (#107)
Wärmequelle 2x300m dn32 Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] - 3,8°C (48h Filterzeit)
 
KT-Pumpe:
Kältetr. ein 4,4°C
KT aus 0,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 79%
 
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 32,8°C
Rücklauftemp. 28,3°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 50%
Volumenstrom 12,5l/m
 
Verdichter: 51 Hz
Tiefstemperatur diese Nacht - 12°C
Raumtemperatur 22°C


1
  •  monika1979
  •   Silber-Award
10.1.2021  (#108)
Wärmequelle 1x400m
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] - 1,1°C (48h Filterzeit)
 
KT-Pumpe:
Kältetr. ein 5°C
KT aus 1,1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 42%
 
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26,4,°C
Rücklauftemp. 23,5°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 43%
Volumenstrom 12,2l/m
 
Verdichter:  33 Hz
Raumtemperatur 22°C 

1
  •  heinzi00
  •   Silber-Award
11.1.2021  (#109)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] -4.5°C (24h)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC

KT-Pumpe:
Kältetr. ein 3.8°C
KT aus 0.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 91%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 28.6°C
Rücklauftemp. 24.0°C
Raumtemp. 22.2°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55%
Volumenstrom 13.3l/m

Verdichter: 63 Hz

Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung
KWL

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
11.1.2021  (#110)
Wärmequelle 2x 200m dn40 Flächenkollektor
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] -5°C (24h)

KNV(Nibe) S1255-PC 

KT-Pumpe: 
Kältetr. ein:   -0,9°C
KT aus:            -4,0°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 97%

Heizkreispumpe: 
Vorlauftemp. 33,3°C
Rücklauftemp. 27,2°C
Raumtemp. 23°C 
Pumpengeschw. Wärmetr.
 45%
Volumenstrom 12,4l/m

Verdichter: 80 Hz

Gebäude: Rohbau noch ohne Fassade, erster Winter
Beheizte Fläche: 180m²
FBH, BKA, Wandheizung

Schön langsam habe ich etwas Bedenken ob wir ohne Heizstab auskommen werden wenn es weiterhin so kalt bleibt...

1
  •  querty
  •   Gold-Award
11.1.2021  (#111)
Wärmequelle 2x300m dn32
 
KT-Pumpe:
Kältetr. ein 0.9°C
KT aus -2,7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 53%
 
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 31,6°C
Rücklauftemp. 29,3°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 89%
Volumenstrom 21,7l/m
 
Verdichter: 41 Hz
Tiefstemperatur diese Nacht -3,7°C
Raumtemperatur 23°C

Gebäude: 
FBH im EG und OG für Fläche von 190m².
FBH im Keller, dort jedoch abgeschaltet.
KWL

KT aus kommt mir recht niedrig vor, ausgehend davon dass es nicht sooo kalt ist und wenn ich mir ansehe dass KT-aus bei den meisten hier viel höher ist.
Jedoch ist bei mir auch KT-ein schon sehr niedrig, finde ich. Jemand eine Idee, warum das so ist?

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
11.1.2021  (#112)

zitat..
querty schrieb: KT aus kommt mir recht niedrig vor, ausgehend davon dass es nicht sooo kalt ist und wenn ich mir ansehe dass KT-aus bei den meisten hier viel höher ist.

Nicht kalt? Dann kommst nicht aus dem sonnigen Süden emoji
Außentemp. der letzten 3 Tage:
Min: -12.50 °C
Max: -5.60 °C
Durschnitt: -9.20 °C

Aktuell:

2021/20210111294879.png

1
  •  denis
  •   Gold-Award
11.1.2021  (#113)
Ich kann chrismos Werte eigentlich 1 zu 1 bestätigen. Hier im Bayerischen Wald genau die gleiche Tiefkühltruhe. 😄

@­chrismo

Hast du schon Erfahrungswerte wo die Sole EIN erstmal stehen bleibt? (latente Wärme) Sind es genau 0 Grad oder wo ist dieser Punkt?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.1.2021  (#114)
wenn man 0C reinschickt, ist an rohraußenwand noch knapp 1C.
wenn das erdreich am soleAus beginnt zu vereisen, beginnt der latentwätmebereich, bis am soleEin die minus 1C erreicht ist. so ganz über den daumen.
kommt noch auf viele faktoren an.
ausgelegt sind die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ja meist auf ca -0,5/-3,5C in der art.

wenn sole ein also bei -1C ankommt und noch viel winter übrig ist (und das haus nicht ungedämmt ist) würde ich mal mit gedankenmachen anfangen.

1
  •  denis
  •   Gold-Award
11.1.2021  (#115)
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Wir sind noch bei +1 Grad Sole Ein und sind zwar gedämmt aber der Graben wird erst im nächsten Sommer final mit dem Gartenbau überdeckt. 😊
Aber nach deiner Erklärung gehe ich mal davon aus dass wir auch in diesem Winter weit davon weg sind ein Problem zu bekommen.

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
11.1.2021  (#116)

zitat..
denis schrieb: Hast du schon Erfahrungswerte wo die Sole EIN erstmal stehen bleibt? (latente Wärme) Sind es genau 0 Grad oder wo ist dieser Punkt?

Nein, so tief war bei uns die Sole-Ein noch nie.


zitat..
denis schrieb: Wir sind noch bei +1 Grad Sole Ein und sind zwar gedämmt aber der Graben wird erst im nächsten Sommer final mit dem Gartenbau überdeckt. 😊


Zum Vergleich: letztes Jahr war Sole-Ein bei uns Mitte Jänner bei 0,8°C und ging dann auf einen Minimalwert von 0,1°C Ende Jänner/Anfang Feber. Dazwischen je nach Entzug immer mal wieder an die 1°C. Also in dem Bereich geht es nicht mehr viel dramatisch viel runter.


1
  •  daniel_89
12.1.2021  (#117)
@­chrismo Wie lautet eigentlich deine Formel für die aktuelle Leistung? Ich habe jetzt ein paar Formeln gefunden und nachgerechnet, aber irgendwie komme ich nie auf das gleiche Ergebnis?

1
  •  mike82
  •   Gold-Award
12.1.2021  (#118)
Spreizung x 1,16 x 60 x Volumenstrom in l/min

Beispiel
VL 30°
RL 27°
Volumen 15l/min

3 x 1,16 x 60 x 15 = 3132 W

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
12.1.2021  (#119)
Das wären dann bei mir aktuell 6,6 x 1,16 x 60 x 12,5 = 5742W 🤔

1
  •  mike82
  •   Gold-Award
12.1.2021  (#120)
genau.
passt ja auch in etwa zu den 80Hz der 06er Maschine.
Und ohne Fassade ist der Wärmebedarf gleich mal um 20% höher

1
  •  daniel_89
12.1.2021  (#121)

zitat..
mike82 schrieb: Spreizung x 1,16 x 60 x Volumenstrom in l/min

Beispiel
VL 30°
RL 27°
Volumen 15l/min

3 x 1,16 x 60 x 15 = 3132 W

Danke, genau diese Formel kenne ich auch. Allerdings stimmt mit dieser Formel der Wert von chrismo nicht überein. Er hat hier immer eine etwas höhere Leistung, als hier mit der Formel rauskommt. Daher die Frage

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next