|
|
||
Bin auch im Aug 22 eingezogen. Heizwärme wurden bisher rund 12000kWh produziert... allerdings bei einer errechneten Heizlast von 7,5kW... war auch ein sehr warmer Winter. Bin mal gespannt wie das weitergeht. |
||
|
||
Was habt ihr denn als Starttemperatur beim Kühlen eingestellt? Ich war immer bei 23°, da ist die Kühlung das erste mal im Juni angesprungen das hat eigentlich immer gepasst... |
||
|
||
Ich hab 21grad bei 25h. Ich darf nicht zu lange warten. Die bka braucht länger bis sie wirkt. Aber jtz is eh wieder aus |
||
|
||
Bei mir waren es auch 21°C bei 36h, habe aber auch eine Beinflussung von Innentemperatur eingestellt, welch auf 20°C eingestellt war. Habe jetzt auf 22°C erhöht und die Innentemperatur auf 23,5°C gestellt, weil es dann doch fast zu kühl war. Kühlung ist aber bei mir auch wieder aus. |
||
|
||
Wo sollten den die Sole Temps zu dieser Jahreszeit beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ca. liegen? Nach dem Warmwasser Takt liegen wir zurzeit bei 10/5. Kühlung liegt derzeit noch in weiter Ferne bei Durchschnitt +15...... |
||
|
||
Ich hab die Kühlung gestern nach massiven Beschwerden der Regierung wieder ausschalten dürfen, da 21,5°C IT viiiiiieel zu kalt waren. 😝 Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] hat bei mir zuverlässig eine Zeitverzögerung von 2 Tagen, bis man die Änderung merkt. Während Kühlung hatte ich ca. 11/15, am Ende von WW WW [Warmwasser] 9/4.5 °C. |
||
|
||
So sieht das bei mir aus. Keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Aktuell wird seit 13 Uhr WW WW [Warmwasser] gemacht. Wenn kein WW WW [Warmwasser] gemacht wird ist Sole Ein bei ca. 29-30° und Sole Aus 26-27°. |
||
|
||
Ich habe auch Sole Ein 7-8 und Aus 3-5 Grad (ja nach Stand WW WW [Warmwasser]-Bereitung). |
||
|
||
Diese Werte (wie auch VLT und RLT) sind nicht valide und kannst getrost vergessen, denn die stehende Sole in der WPWP [Wärmepumpe] nimmt Umgebungstemperatur (bzw. die Temperatur in der Nähe der Sumpfheizung) an. |
||
|
||
Alles klar. Das heißt die Werte 1 Minute nach WW WW [Warmwasser] Takt wären relevant? |
||
|
||
Ich greife die Werte Mitten im Takt ab - daher ca 45min nach Start der Warmwasserbereitung. Die Sole Temps steigen nach Beendigung des Takts sehr sehr sehr schnell wieder an (Abstrahlwärme Raum, Innereien der WPWP [Wärmepumpe] etc.). |
||
|
||
Die Markierungen sind für Sole Ein/Aus relevant. Der Rest der Kurve entsteht wie ds50 angemerkt hat durch Erwärmung bei Stillstand. |
||
|
||
Spannend. Bei mir wird das Tal der Temp sofort bei Start erreicht und fällt nicht weiter ab (max. 0,1 Grad). |
||
|
||
am "Tal" dieser Kurven messen entspricht auch eher nicht der Wahrheit. Das ist die max. belastete Soletemp. dann. Anfang bis eher Mitte der WW WW [Warmwasser]-Bereitung gibt ein realistischeres Bild der akutellen Sole-Temp. noch genauer: die Solepumpe einfach mal per Zwangssteuerung voll laufen lassen. Das gibt die echte unbelastete Soletemp. wieder. Also weder durch Kühlung nach oben, noch durch WW WW [Warmwasser] nach unten gezogen. |
||
|
||
Mag sein dass es nicht auf die Kommastelle genau ist, ich stelle aber nicht jedes mal die Pumpe auf 100% nur weil ich eine Tendenz ablesen möchte. Zwischen Tal und Mitte liegt ca. 1K Hier ein Zyklus im Detail @DrShouter : |
||
|
||
ja eh. war ja nur zur Erklärung gedacht. Nicht das es gemessen werden müsste. Während WW WW [Warmwasser]-Bereitung wird die Sole so um die ~2K zu kühl angezeigt. Und während passiver Kühlung (wenn die Sensoren es grad erfassen) um ~1,5K zu warm. Die "echte" unbelastete Soletemp liegt irgendwo dazwischen |
||
|
||
Wir posten hier aber im Winter immer die belastete Quelle, da sicher keiner den langen Heiztakt unterbricht, um die "wahre" Soletemp. mit 100% Zwangssteuerung zu messen. So gesehen finde ich es valide, auch die Minima bei WW WW [Warmwasser] Bereitung in der Übergangszeit anzugeben. Im Sommer während der Kühlung natürlich umgekehrt. 🤔😁 EDIT: Für mich sind diese Minima / Maxima Werte schon interessant, um zu sehen, wie "hart" eine Quelle ist. Da sind schätzungsweise die TB im Vorteil. |
||
|
||
ja stimmt, damit es vergleichbar "übers ganze Jahr" bleibt, müsste z.B. immer nur der WW WW [Warmwasser]-Sole-Temp. Wert angegeben werden. nix Kühlung, nix Standby, nix Heizung WW ist immer ein halbwegs gleicher Belastungsfall übers Jahr |
||
|
||
Jap. Alles andre ist für die Fisch, weil der Mischer ev nicht voll offen ist und er misst danach(f1x55). Oder du hast so wie ich direkte Fühler an den Rohren |
||
|
||
dann will ich gleich mal informativ mit min. UND max. Werten rausrücken: Die letzten Tage wurde schon rel. viel gekühlt. Sole-Ein am Ende vom "Kühltakt" 12,9-13,2C Sole-Ein am Ende vom "WW-takt" 10,7-11,2C |
||
|
||
Ww takt 10,3 bis 10,7C Die Soletemp beim kühlen beträgt 16-17C. Ist aber nicht mehr repräsentativ, da ich die Solepumpe auf delta T zur Kühltemperatur regle. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]