|
|
||||||||||||||
...ui... ich glaub ich häng jetzt auch imDeadlock - jetzt hab ich erst verstanden weshalb der zustande kommt... Vielen Dank an alle Erklärbären...👍
Man sieht auch hier wieder, dass die Sole nicht genug gekühlt wird und "zu warm" zurückkommt um die 4k zu erreichen. Euren Empfehlungen folgend werde ich heute wohl mal die 3k ausprobieren. Ich denke, dass ich dann noch auf 2k runtergehen kann - mal sehen, wie weit sich das im Pumpstrom bemerkbar macht... |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ich bräuchte mal Hilfe wegen der Kühlung bzw. Sole Temperaturen. Ich will es nur verstehen was da passiert! Ich betreibe die WP WP [Wärmepumpe] mit DeltaT 4k. Dürfte auch funktionieren, aber die Sole Temperaturen steigen schnell an. Bei einem WW WW [Warmwasser] Takt hat Sole ein zwischen 14-15°. Liegt es an den aktuellen Außentemperaturen, dass Sole Ein so steigt? Oder ist das so normal und ich übertreibe wieder mal? Da die WP WP [Wärmepumpe] den berechneten Vorlauf manchmal nicht erreicht, heißt das ich sollte auf DeltaT 3k wechseln? Danke für eure Hilfe! |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
nö, der rasante Anstieg im ersten Bild, sieht mir sehr nach voll offenem PC-Mischer und folglich nicht umströmten BT10 Sensor aus. (=Nibe-Konstruktionsfehler) Merke: wenn du wirklich grad kühlst, dann ist Sole-Aus nie kälter als Sole-Ein (sonst würdest ja Heizen) siehe mehr Details hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443 ja, das wird helfen. Zum einen Hast du dann mehr Durchsatz, damit kann der PC-Wärmetauscher mehr Leistung übertragen, zum andern ist die Regelgüte des Mischers mit mehr Durchsatz besser. Und zum dritten, hast du weniger Gefahr im Sole-Pumpe "1% Deadlock" hängen zu bleiben. Also mehr Sole Durchsatz bringt hier nur Vorteile... außer dem höheren notwendigen Pumpenstrom |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Das habe ich vergessen zu schreiben, dass ist ein WW WW [Warmwasser] Takt den man da sieht. Was mich halt wundert ist, der Anstieg von Sole Ein um fast 1° in nicht einmal 24 Stunden. Das hatte ich bis jetzt nicht. Bis jetzt ist es eigentlich relativ konstant gelaufen. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ja eh. Aber vor dem WW WW [Warmwasser]-Takt, hat entweder die Kühlung gestoppt, oder der Sensor wurde nicht richtig um strömt. wenn der Sole grad kräftig Leistung entzogen wird, ist das aber eh normal, keine Sorge. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Da habe ich getestet und festgestellt, ich bleibe lieber auf DeltaT 😂 Ok vielen Dank. Heißt das, nur damit ich es verstehe, sollte der berechnte Vorlauf nicht mehr erreicht werden, dann erhöhte ich DeltaT einfach um 1°? Das mit dem deadlock ist mir auch klar, habe ich bis jetzt erst zweimal gehabt. Da jeden Tag WW WW [Warmwasser] gemacht wird auch nicht so schlimm. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ganz ehrlich: Ich finde es auch nicht schlimm, v.a. hinsichtlich der 1% Problematik, die WQ fürs Kühlen fix zu setzen, z.B. auf 20%. Wenn es zuwenig wird, dann erhöhe ich halt, aber das (dekrementieren) muss man ja bei DeltaT auch. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Gestern war etwas interessantes zu beobachten - am Abend hat es heftig gewettert und geregnet (hohe Wassermenge über 2h) und die Sole Temperatur ist um 0,8 Grad binnen weniger Stunden gestiegen. Da dürfte der warme Regen ordentlich Wärme/Energie in das Erdreich eingetragen haben. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht und eigentlich hätte ich darauf spekuliert das der Regen die Sole Temperaturen wieder etwas nach unten drückt und nicht noch weiter erhöht. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Habs jetzt auch so, funktioniert gut... leider löst bei mir der kondensatwächter am vorlauf jedes mal aus. Hab den jetzt mal deaktiviert 😅 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
das tut er auch. zuerst kommt der warme regen, im anschluß geht die temperatur stärker runter weil die wärmeleitfähigkeit des erdreichs erhöht wird. das wirkt so wie wenn der kollektor größer wäre oder das erdreich eine bessere bodenklasse hätte. haben wir in den early days auch umgekehrt gemonitored: eisregen im dezember. die soletemperatur sinkt und kommt dann umso besser zurück wenn sich die feuchtigkeit im erdreich verteilt hat und einen größeren radius ums rohr erschließt... 1 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Und es beginnt - Sole bereits um 0,3 gefallen. Bin gespannt ob dieses zwanghafte Monitoring der Heizung irgendwann mal aufhört oder zumindest nachlässt 🤣 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
kann ich nicht behaupten 😉 Naja... mittlerweile schau ich eigentlich wirklich nur mehr selten rein. Funkt ja alles. Nur wenn hier wieder eine neue Meldung aufpoppt, muss ich halt auch immer gleich gegenchecken 😇 BTW: laut "1.Jahres Chart" müsste zumindest meine Quelle jetzt eh schon am Hochpunkt angelangt sein, und ungefähr diese Temp. bis ca. Ende August halten: (wobei heuer scheint es bislang schon stärkere Hitzetage zu geben) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ich hab eher das "Problem", dass meine Sole (Grundwasser) zum kühlen zu kalt ist. - Saugheberpumpe läuft mit minimaler Leistung (14-15W) - Solekreislauf hab ich aktuell mit einem Kugelhahn gedrosselt, Ansteuerung über PWM mach ich hoffentlich bald - FBH/BKA Pumpe läuft mit 30W auf hoher Stufe Aktuelle Werte (hab die Kühlung jetzt 2 Tage aus gehabt, gestern hats draußen bei uns stark abgekühlt). - Grundwassertemperatur: ~13°C - Sole in der WP WP [Wärmepumpe] durch die Drosselung: ~15°C - VL: 19.5 °C - RL: 22°C - RT: 23°C Kühlung mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist schon was feines 😎 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
🤣🤣🤣 bei mir hat es das (nach jahren) getan. ich habe seit jahren keinen parameter der wp mehr angegriffen und schauen tue ich auch nur mehr ganz ganz selten wenn ich für andere anlagen referenzieren will. gottseidank wird das alles wieder einmal normal ... 😎 du darfst hier nicht mitspielen. nur als gaststarter der 'offenen saugheberklasse'... 😎 du hast die irrste quelle die ich kenne. sonden eingeschlossen... |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
na das ist doch mal eine Ansage... 5,8 beim WW WW [Warmwasser] machen :-D Ich liebe unsere RGKs Soletemps: |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
1.8.2023 Kühlung: Sole Ein: 17,7 Sole Aus: 19,4 Warmwasser: Sole Ein: 16,9 Sole Aus: 12,0 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sole-Ein bei ca 16.0-16.2. Die letzte Woche bin ich aber eher am passiv Heizen als passiv Kühlen. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ja, die letzten Wochen sprang bei uns die Kühlung auch nur noch stundenweise an... Ich kühle ab 22° avg-Temp... die wird nur noch selten erreicht... |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Also bei mir läuft die Kühlung durch, meine Quelle schafft es aber auch nicht mehr wirklich richtig zu kühlen. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 21.1°C (36h) Aktuelle AT 20.3°C (bewölkt, regnerisch) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 19.7°C (Anfang WW) KT aus 20.2°C ( 2 Minuten nach Ende WW) Drehzahl der WQ-Pumpe 90% Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 19.6°C Vorlauftemp. 21.2°C Rücklauftemp. 22.7°C Raumtemp. 23.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.5l/m Verdichter: 0 Hz GM: 0 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Wie tief liegt dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Schätze im Schnitt auf 1,8? |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ich glaub sowieso @heinzi00 hat a Thermalquelle angezapft. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]