|
|
||
WP WP [Wärmepumpe], hat mich auch schon oft geärgert, aber vielleicht kommt er ja irgendwann noch. |
Nein leider habe ich keinen eigenen Zähler für die||
|
||
Was ich ja auch nicht mache, Kühlung VL VL [Vorlauf] 20°. Darunter komme ich mit dem Vorlauf gar nicht. Trotzdem habe ich eine Durchschnittsfeuchtigkeit im Haus (gemessen mit Loxone Schalter) von 72,3 %. Ich frag da jetzt einfach ganz blöd, ist für mich die erste Kühlsaison. |
||
|
||
Sorry für Doppelpost. Lässt sich aber auch wunderbar mit Modbus auslesen. Zumindest bei der 1155-6. Falls du die Daten der WP WP [Wärmepumpe] irgendwie auswertest. |
||
|
||
Sind halt nur leider nicht die "echten" Verbrauchswerte. Für mich zählt beim Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] alles dazu, also inkl. Umwälzpumpen und Sumpfheizung. Die Heizkreispumpe auf 80% hochzudrehen wird ein paar W Delta ausmachen. |
||
|
||
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hält sich wacker und ich bin optimistisch, bis zum Ende des Sommers kühlen zu können. Ich habe die WQP fix auf 20% gestellt, aber nur weil DeltaT mit dem originalen BT10 nicht gut klappt. |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort Vlbg Rheintal Baujahr 2022 (gedämmter 50er ZIegel) Durchschnittliche AT 30°C (24h) 🤠 - verdammt heiss derzeit Aktuelle AT 29.9°C (sonnig) IDM ipump 2-8 mit aktiver Kühlung, FBH, BKA vollflächig, WHen im Bad Vordächer auf der Südseite somit nie Sonneneinstrahlung direkt im Raum Sole ein 17°C (am Ende meines 35 min WW WW [Warmwasser] Taktes) Sole ein 20°C (am Ende eines 6 h Kühltaktes mit 32 kWh Kühlung) Drehzahl der WQ-Pumpe 60% Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut IDM Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 60% (fix) Volumenstrom 19l/min Wie @Deep bin ich über die aktive Kühlung froh. Hab das Takten bisher im Griff (bei diesen Temperaturen ein 5 bis 6 Stunden Takt pro Tag) und die WP WP [Wärmepumpe] ballert richtig rein (6 Stunden Kühltakt bring das Haus von Starttemp Kühlen 24° auf 23,3° runter). Derzeit mit der Feuchtigkeitn zum Glück noch kein Problem (fahre 1.5° Taupunktabstand). Fazit: alle schwitzen, und wir geniessen 23.5 Grad im Haus. Ich wüde ja gern auf 22.5 Grad gehen, aber da hab ich 3 Gegenstimmen... |
||
|
||
bzgl. Passiv-Kühlung: So siehts übrigens aus, wenn der Junior sich beschwert, dass es in seinem Zimmer zu kalt ist und dann 2 Stunden demonstrativ das Fenster voll aufreißt 😅 Der OG-Temp-Fühler ist in seinem Zimmer. hab dann den Kühl-Durchsatz für die OG-Decke etwas höher gedreht, um das auszugleichen. (und im EG etwas gedrosselt) Man sieht schön wie das funktioniert. Aber auch, dass das eine ganze Weile dauert. (trotz schneller Trockenbau-Kühldecke) Und jetzt hab ich den Salat, es wurde wieder übertrieben - und es ist wieder zu kalt 😉 Hätte am Besten nix angreifen sollen... 🧐 Sole-Ein pendelt sich im aktuellen Dauer-Kühl und Entfeuchtungsbetrieb aktuell übrigens ziemlich genau bei 18,0°C ein |
||
|
||
Wie kann man 24° zu kalt empfinden? Ich schwitze gerade im Bereitschaftszimmer unter Dach bei 32°C und die Anstaltsleitung hat nun auch private Ventilatoren verboten . Ich habe Soletemperaturen von nun auch 19,2 °C. Vorlauf bekomme ich mir erhöhter Pumpenleistung noch auf 20,1Grad runter. Raumtemperaturen sind noch bei für uns angenehmen 21,5 Grad unten und 22,6 Grad oben. Aber Hitzewelle noch bis nächste Woche in der Südsteiermark. |
||
|
||
ist aber so... Das ist diese konstante, andauernde kühle "Bestrahlung" von der Decke und allen Seiten. Wenn du ganzen Tag so im Haus sitzt, und draußen hat es 38°C, merkst du langsam aber doch ein leichtes Kältegefühl. Da geht man dann kurz mal 1min raus in die Hitze zum aufwärmen 😉 Schwer zu beschreiben, aber ich kanns mit meinem alten Haus mit Split-Klima vergleichen. Da hats auch 21-22°C haben müssen um sich wohl zu fühlen. Ähnlich wie FBH FBH [Fußbodenheizung] ggü. Heizkörper Empfinden im Winter |
||
|
||
Glaub ich nicht - ich denke, es ist am Sonntag vorbei damit. Deswegen jetzt noch alles rauskitzeln was geht. 😁 Erhöhung der Pumpendrehzahl hat leider keine nennenswerte Senkung der VLT gebracht, allerdings eine Erhöhung der Kühlleistung dank erhöhtem Durchsatz bei gleichbleibender Spreizung. Allerdings ging der Stromverbrauch von 60 auf 140W hoch. Ich glaub, ich muss die Solepumpe wieder etwas zurückdrehen. 😉 |
||
|
||
Nachtrag: Echt? und das mit Flächenkühlung?? Boden Wand oder Decke oder alles zusammen? entweder unsere Temperatur-Fühler gehen komplett anders oder ich glaub, unsere Familie würd bei euch im Haus erfrieren?! |
||
|
||
und das ist was letztendlich auch zählt. Leistung!! 💪 |
||
|
||
EG Decke, OG wenig Decke, hpts. Fußboden |
||
|
||
Binnen 3 Tagen stieg Sole Ein um 2K - die Regenwürmer braten bereits vor sich hin bei Sole Ein von 19,0 Grad 😬 Der Warmwasser Takt schafft es auch nicht mehr die Sole Temps für die anschliessende Kühlung zu drücken. (vor einer Woche hat das noch einen merklichen Einfluss gehabt) |
||
|
||
Jetzt werden die Grundlagen für das COP>10 Heizen im Herbst gelegt. 🤡 Da tun dann überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] zwecks Mindestleistung doppelt weh... |
||
|
||
Wäre ja geil wenn für das WW WW [Warmwasser] die BKA BKA [Betonkernaktivierung] verwendet werden könnte 😁 |
||
|
||
für sowas gibts sogar eigene Wärmepumpen: https://www.1ecodesign.com/produkte/ruecklauf-brauchwasserwaermepumpe-ed-100-180-rf/ https://www.ovum.at/produkte/passivwarmwasser/ "indirekt" machst das mit einer Sole-WP aber sowieso. Erst kühlst dir damit die Sole, dann kühlt die Sole wieder die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Dabei geht aber natürlich der Großteil der Energie wieder im Erdreich unter. Irgendeinen Wärmetauscher zwischenschalten zur "Direktnutzung" wäre eine nette Idee. Aber sicher nicht wirtschaftlich |
||
|
||
Meine Kühlung saugt max. 2kW aus der BKA BKA [Betonkernaktivierung], aber WW WW [Warmwasser] mach ich mit 4-5 kW (therm. Energie). Da ist mir der "Umweg" über den Puffer Erde doch lieber. 😉 |
||
|
||
Exakt die selbe Temperatur wie unser 3x100m Flachkollektor. Ich schaffe damit aktuell 19.6°C VL VL [Vorlauf] was im Endefekkt eine Kühlleistung von rd. 1,8kW ergibt. Im OG unseres Hanghauses (alle Kreise offen) haben wir aktuell in der Spitze 25°C Wohnraum und 24°C Schlafzimmer und im UG (nur 2 Kreise offen) 23°C. Anmerken muss ich, dass unser Haus ganztags "lebt". Bei uns stehen die Terrassentüren den halben Tag offen. Die Kids sind viel im Garten draussen und meine Frau lässt da großteils die Türen offen. Backrohr und Herd sind auch täglich im Einsatz. Da kommt einiges an Wäremeeinträgen zusammen. |
||
|
||
Ich glaube da ist nichts mehr zu machen mit meiner Quelle und ich werde jetzt meine Pumpen wieder runter drehen, somit spar ich wenigstens Strom. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 26.7°C (36h) Aktuelle AT 28°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 24°C (wärend Kühlung) KT aus 22.4°C (wärend Kühlung) KT ein 19.7°C (WW tiefst) KT aus 14.3°C (WW tiefst) Drehzahl der WQ-Pumpe 90% Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 18°C Vorlauftemp. 22.3°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp. 24.9°C (Wohnzimmer laut Nibe-Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 80% (fix) Volumenstrom 18l/m Verdichter: 0 Hz GM: 0 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Mhhh... mit den Daten kühlst du mit ca. 1,8kW Beim vorherigen Post wars noch mit 1,5kW Ein Riesen-Unterschied ists zwar nicht mehr... Aber doch 20% mehr Kühllleistung immerhin |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]