|
|
||
Bei Minusgraden durfte meine WP WP [Wärmepumpe] endlich durchlaufen. Vorher war die Heizlast zu niedrig für die warme Quelle. Nibe S1255-6 PC RGK 1x300m DN40 WFL: 153m2 Heizlast bei -16 Grad: 3.2kW |
||
|
||
tausch den doch grad aus, hast ja bestimmt fotos von der stelle 😬 |
||
|
||
Na so genau is der net dokumentiert und ja ich hatte in der Nähe wegen den Pool aufgebraben. Aber ich grab nicht jtzt auf 1,8m auf und such den im Garten 🤣🤣🤣🤣 4m weiter vorn is dh die 10 |
||
|
||
Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort Südost - STMK Durchschnittliche AT 3.8°C (24h) Aktuelle AT 3.2°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300) KT-Pumpe: KT ein 7.9°C KT aus 4.1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 37% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.1°C (Wettersteuerung gewichtete AT AT [Außentemperatur]: 4.5°C) Vorlauftemp. 26.1°C Rücklauftemp. 23.3°C Raumtemp. 22.6°C Pumpengeschw. Wärmetr. 63% (fix) Volumenstrom 15.7l/m Verdichter: 37 Hz GM: -422 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.x kW RGK Leistung (errechnet): 10 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 246 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 50er unverputzt Nachdem jetzt die Heizkurve 3/+1 doch zuviel war hab ich gestern noch auf 3/0 runtergedreht, dafür aber zumindest die HT von 13.1 auf 15.7 l/min hochgedreht. Echt ärgerlich, dass es keine Zwischenschritte gibt, 3/+0,5 wär vermutlich genau das richtige für mich. Generell finde ich diese Momentanaufnahmen nicht ganz so spannend, da sich je nach Tagesverlauf entlang der Heizkurve viel verändern kann. Dementsprechend würde ich die Angabe der Heizkurve fast sinnvoller finden. Übrigens schön zu sehen, dass sich mein doch schon seit 3 Wochen durchgängig belasteter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] temperaturmäßig garnicht so schlecht schlägt. Trotzdem glaub ich, dass ich spätestens in einem Monat wieder bei den 0°C SoleEin angelangt bin. |
||
|
||
Sieht nach viel Sonnenschein aus, weil die Werte sonst nicht zusammen stimmen ☀️😀 |
||
|
||
Die Heizung ist seit Mitte September immer mal wieder gelaufen. Seit ca. 2 Wochen läuft die WP WP [Wärmepumpe] jetzt schon durch. Wärmequelle 3x90m Bohrung Standort Südburgenland Durchschnittliche AT 0,6°C (48h) Aktuelle AT -0,5°C IDM SWM3-13 HGL KT-Pumpe: KT ein 8,1°C KT aus 4,7C Drehzahl der WQ-Pumpe 50%(auto) Heizkreispumpe: berechnete VL-Temp. 28,6°C Vorlauftemp. 28.6°C Rücklauftemp. 25.8°C Raumtemp. 22,6°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 17,5l/min Verdichter: 24 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung: 8,4kW Gebäude: Beheizte Fläche: 280 m² FBH, KWL |
||
|
||
Hier nach eine Warmwassertakt und ein paar h heizen immer noch auf 13°C Sole ein. 400m DA32 RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. 600m ASL |
||
|
||
Was hast du für einen Boden? Im November sollte die Sole Ein noch nicht bei 0°C sein...? Ich bin auch bei ca. 8°C Sole Ein. Ca. 2 Wochen gleich. |
||
|
||
Was soll da nicht passen? Die Ausschläge nach oben bei Sole Ein sind die Phasen in denen WQP aus war. Die Heizleistung bei 20Hz lag zu der Zeit bei 2.2kW, das Haus hat deutlich weniger gebraucht. Deswegen waren Takte länger als 8-12h nicht drin. Oder übersehe ich eine andere Ungereimtheit? |
||
|
||
Rt 25,2°C und RL RL [Rücklauf] 23,5° - das passt nicht zusammen 😆 Außer du heizt noch mit Kamin/Ofen zu 😁 |
||
|
||
Achso. Der RT RT [Raumtemperatur] Sensor liegt im Technikraum auf der WP WP [Wärmepumpe], weil ich den eh nicht benutze. Wenn dann gerade der Trockner läuft, wird es warm. |
||
|
||
In einem Monat ist Weihnachten. 🎄 Und dank einiger noch nicht ganz so wärmetechnisch idealer Ausführungen (Putz fehlt, Laibungsdämmungen detto,...) und der sowieso recht hohen Heizlast nehm ich die unterdimensionierte Emmy im Winter manchmal ganz schön her. 😉 Ok, vielleicht auch erst im Jänner. Noch schwierig abzuschätzen für mich, ist erst mein erster voller Winter. |
||
|
||
Um das ganze etwas aussagekräftiger und vergleichbarer zu machen, wäre es m.E. auch sehr hilfreich, dass man die Wärmemenge (Heizung und WW WW [Warmwasser]) auch anführt, die ins Haus geschaufelt wurde. |
||
|
||
mache auch gerne mit ab wann sollten wir den Wärmemengenbedarf ermitteln? 1.Sept? 1.Okt? etwas anderes? |
||
|
||
ich setze meine chips auf jänner ... 🙏 |
||
|
||
eigentlich müßte man einen ausnutzungfaktor definieren, bezogene wärme vs auslegung. damit kann man dann soletemperaturen vergleichen. das eine haus zieht nur 75% der auslegung, das andere genau 100% und das dritte 180%. das sieht man natürlich massiv an den quellentemperaturen... |
||
|
||
Wärmequellenmedium Eintritt 9.5, Austritt 4.1 Heizung läuft seit 1 November |
||
|
||
das stimmt schon. Damit verifiziert man dann aber eher, ob die Daten der Planung passen (falls man den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] überhaupt geplant hat 😬). Ich bleib aber eher dabei, dass das ohne "wissenschaftliche Abhandlung" wahrscheinlich nicht wirklich aussagekräftig vergleichbar sein wird. Ist so ähnlich wie der berühmte "Wann habt ihr zu Heizen begonnen" Thread. |
||
|
||
Bis jetzt bin ich mit meinen Werten zufrieden, bin gespannt ob man bemerkt dass seit Sommer der Garten über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angelegt ist. Die Werte kurz nach einen WW WW [Warmwasser]-Takt: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Durchschnittliche AT 4.2°C (36h) Aktuelle AT 5.5°C KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 10.9°C KT aus 6.5°C Drehzahl der WQ-Pumpe 24% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27°C Vorlauftemp. 27.1°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp. 23.1°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 32 Hz GM: -512 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL WMZ montalich: WMZ täglich: |
||
|
||
so... ich bin nun auch endlich im Taktfreien-Bereich angekommen: |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Durchschnittliche AT 4.1°C (36h) Aktuelle AT 4.9°C KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 9°C KT aus 4.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 27% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.9°C Vorlauftemp. 26.7°C Rücklauftemp. 23.5°C Raumtemp. 22.8°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 33 Hz GM: -559 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]