|
|
||
Heute hat auch meine WP WP [Wärmepumpe] wieder mal entschlossen zu heizen und nach ca. 2h habe folgende Werte: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Durchschnittliche AT 10.3°C (36h) Aktuelle AT 8.7°C KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 15.3°C KT aus 10.5°C Drehzahl der WQ-Pumpe 57% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 29.2°C Rücklauftemp. 23°C Raumtemp. 23.3°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 55 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
hier ist der spuk nach 5 tagen testwinter wieder vorbei und die °minuten wieder zurück auf flatline... |
||
|
||
Welche Heizkurve hast du da bitte? Unser Haus dürfte ähnlich vom Heizbedarf sein, und ich hab auch noch den 50er unverputzt, und meine Heizkurve mit 3/1 ist eigentlich zu warm, jetzt probier ich es mit 3/0. Aber nie im Leben geht meine VLT bei diesen AT AT [Außentemperatur] auf 29°C rauf... |
||
|
||
vielleicht aufholheizen beim 'ersten' einschalten an der heizgrenze? die berechnete vl-temp würde es auflösen... |
||
|
||
Ich habe Heizkurve 3 +1. Wieviel ist bei dir zu warm, bei uns ist die Soll Temp bei 23,5°C. Ich lasse auch die WP WP [Wärmepumpe] bis -600 hinunterfallen bis sich der Verdichter einschaltet. Wie Arne geschrieben hat, hat es sicher etwas damit zu tun dass die Heizung ein bisschen was zum aufholen hatte. Meine Gradminuten waren schon auf -820 hinuntergefallen, die Raumtemperatur war bei 22,5°C und ich hatte keine Solarengewinne. Dadurch hatte ich heute in der Früh einen berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp von 30,7°C Man darf halt nicht vergessen dass dies oft Momentaufnahmen sind. Ist schaut das ganze so aus: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Durchschnittliche AT 10.3°C (36h) Aktuelle AT 11.9°C KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 16.1°C KT aus 12°C Drehzahl der WQ-Pumpe 14% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 24.8°C Vorlauftemp. 26.1°C Rücklauftemp. 23.2°C Raumtemp. 23.8°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 20 Hz GM: -642 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Schaut schon besser aus. 😁 Aus dem Grund hab ich meine "Rel GM Start Zusatzheitung" nicht zu hoch gestellt, daß das Aufholen schon früher, dafür aber nicht so "brutal" geschieht. Heute hab ich übrigens in aller Früh meine Heizkurve auf 3/-10 gestellt: Es sagt schließlich tagsüber immer sehr warm und sonnig an, da ist es ok, wenn die HUP die Wärme im Haus verschleppt, aber der Verdichter soll dann bitteschön ruhig bleiben. 😉 |
||
|
||
Wir hatten letzten Winter mit 3/1 manchmal fast 23°C in den Zimmern, und dafür im Sommer tw. nur 21,5°C dank passiver Kühlung. Da kann man schon argumentieren, daß das jahreszeitlich nicht ganz so zusammenpasst und eigentlich eher umgekehrt sein sollte... 😉 |
||
|
||
Heute hat wiedermal unser WP WP [Wärmepumpe] zum Arbeiten begonnen und anbei die Werte: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Durchschnittliche AT 9.7°C (36h) Aktuelle AT 12.6°C KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 15.9°C KT aus 11.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 23.1°C Vorlauftemp. 25.7°C Rücklauftemp. 23.2°C Raumtemp. 24.1°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 20 Hz GM: -386 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Durchschnittliche AT 7.8°C (36h) Aktuelle AT 9.3°C KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 14.2°C KT aus 9.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.1°C Vorlauftemp. 25.6°C Rücklauftemp. 23.2°C Raumtemp. 23°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 20 Hz GM: -650 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Was ist eigentlich beheizte Fläche? BGF? Netto? |
||
|
||
Das ist die Bodenfläche von allen beheizten Räumen im Haus. Also von allen Räumen im KG, EG und OG die m² zusammen gerechnet. In meinen Fall fällt der Luftraum im OG weg, da keine Bodenfläche. |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dA40mm Standort Innviertel Durchschnittliche AT 7°C (24h) Aktuelle AT 10°C KNV(Nibe) S1255-06 PC KT-Pumpe: KT ein zwischen 12,5 und 13 °C KT aus zwischen 8 und 8,5 °C Drehzahl der WQ-Pumpe 24% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26°C Vorlauftemp. 25,9°C Rücklauftemp. 24.4°C Raumtemp. 22,5 bis 23 Grad°C (Bei Sonne überhitzt alles) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 15,3l/m Verdichter: 20 Hz GM: -300 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.9 kW In der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Doku steht ( 4,3 kW p real (basierend auf HWB inkl. WW) der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung Gebäude: Beheizte Fläche mit unverputzten 50er Ziegel: 139 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Kämpe noch mit den Einstellungen. Es ist mir zu heiß. Fühler im Norden. |
||
|
||
@LukasH Ich würde an deiner Stelle die Pumpengeschw. Wärmetr. reduzieren. Ich glaube es hat mal geheissen dass um die 12 bis 13 l/m recht gut passen. Wenn es dir zu heiss ist, wirst du ein bisschen an der Heizkurve drehen müssen. Ist halt nicht so leicht, weil sich die Änderungen erst in ein paar Tagen auswirken. |
||
|
||
Es war jetzt lange kein Sonnenschein, somit sind die Daten nun realistischer. Leider haben wir keinen separaten Stromzähler. Wärmequelle 1x 400m dA40mm Standort Innviertel Durchschnittliche AT 6,6°C (35h) Aktuelle AT 5,2°C KNV(Nibe) S1255-06 PC Heizkurve: 3 | 0 KT-Pumpe: KT ein zwischen 11,2 °C KT aus 6,4 °C Drehzahl der WQ-Pumpe 37% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26°C Vorlauftemp. 26,2°C Rücklauftemp. 23,2°C Raumtemp. 22 Grad Pumpengeschw. Wärmetr. 45% (fix) Volumenstrom 13,7 l/m Verdichter: 33 Hz GM: -335 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.9 kW In der RGK Doku steht ( 4,3 kW p real (basierend auf HWB inkl. WW) der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung Gebäude: Beheizte Fläche mit unverputzten 50er Ziegel: 139 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL |
||
|
||
Freitag das Pümpchen zum ausheizen aktiviert, gestartet bei 14,4 Grad und jetzt bereits auf 7,7 😅 KT-Pumpe: KT ein zwischen 7,7 °C KT aus 3,3 °C Drehzahl der WQ-Pumpe 90% |
||
|
||
schaut guad aus :) 1 |
||
|
||
immer wieder cool dein Soletemp.Verlauf! jetzt beginnt wieder die Zeit wo meine TB bissl abstinkt gegen die RGKs. Ich kann dann erst wieder im Jän. groß punkten... Hier mein November-Verlauf mit neuem "Sole-Ein-Filter" der die Temp. nur zählt sobald die Pumpe 1min gelaufen ist: hier gleichzeitig dargestellt mit dem BT10 Sole-Messwert von der Nibe. Wie man sieht, ists nun (fast) Schluss mit Takten |
||
|
||
Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort Ostbayern Durchschnittliche AT 2,0°C (24h) Aktuelle AT 2,9°C NIBE S-1255-6 PC KT-Pumpe: KT ein 8,3°C KT aus 3,9C Drehzahl der WQ-Pumpe 27% Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 25,7°C Vorlauftemp. 25.8°C Rücklauftemp. 23.4°C Raumtemp. 22,9°C Pumpengeschw. Wärmetr. 56% (auto) Volumenstrom 16,5l/m Verdichter: 29 Hz GM: -97 Gebäude-Heizlast Abschätzung: 5,6 kW RGK Leistung (errechnet): 8,2 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 165 m² FBH, BKA |
||
|
||
ich glaub aber mein 9er 1-Wire Sensor am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist endgültig abgekackt, nachdem er immer wieder Spirentzchen gemacht hat. Hoffe das die anderen ewig halten :). Sonst muss ich den aus den Jahren berechnen :) |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Durchschnittliche AT 1.4°C (36h) Aktuelle AT 3.4°C KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 10.4°C KT aus 6.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 40% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 28.2°C Vorlauftemp. 28.5°C Rücklauftemp. 24.2°C Raumtemp. 23°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13l/m Verdichter: 40 Hz GM: -575 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Bei Minusgraden durfte meine WP WP [Wärmepumpe] endlich durchlaufen. Vorher war die Heizlast zu niedrig für die warme Quelle. Nibe S1255-6 PC RGK 1x300m DN40 WFL: 153m2 Heizlast bei -16 Grad: 3.2kW |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]