Hallo,

ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.

Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.

Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.

  •  Destroent
15.12.2023  (#81)


2023/2023121584098.jpg

1
  •  Destroent
15.12.2023  (#82)
  • Erdwärmepumpe
  •  
    01.01              1,00 x bestehend aus:
    Weitrona SW 151 eso  3Ph
    ohne Kühlung 3x400V,50 Hz
     
    Mit Hydraulikmodul bestehend aus:
    - Heizungsumwälzpumpe
    - Soleumwälzpumpe
    - Dreiwegeventil
    - Wärmemengenzähler
    Betriebspunkt S0 / W35
    Heizleistung: 13,4 kW
    Leistungsaufnahme: 2,7 kW
    Leistungszahl: 5,0
    Energieeffizienzklasse 35 /55 : A+++*/A+
    Raumheizungsenergie-
    effizienz 35 /55 : 207%/142%
     
    13.589,00                       - Nachlass                        11.306,05      11.306,05
  • Erdwärmepumpe 11.306,05
  • 02: Zubehör  
    02.01              1,00 bestehend aus:
    3x Temperaturfühler
    1x Flexible Anschlußgarnitur
    1x Soledruckwächter
    930,00                        - Nachlass                    857,09               857,09
    02: Zubehör                                                                                           857,09
    03: Kombispeicher mit Warmwasserbereitung & Solar
     
    03.01              1,00 x bestehend aus:
    Kombispeicher Weider HWP 800
    ohne Solarwärmetauscher
    110 mm Hartschaumdämmung mit PP-
    Mantel weiss
    Inhalt 826 l
    Wärmeleitfähigkeit lambda = 0,024 W/mK
    bei 60 C
    Wärmetauscher: Warmwasser 8,6 m2,
    Ï roh = 790 mm Ï ges. = 1030 mm
    h ges = 2010 mm
    Kippmass = 1960 mm
    Max. Einbaulänge E-Heizung 790 mm
    Bereitschaftsverluste KWh / 24h: 2,6 KWh
    Effizienzklasse: C
    4.247,50                       - Nachlass                      3.645,48         3.645,48
    03: Kombispeicher mit Warmwasserbereitung & Solar                                                                                         3.645,48
     
     
     


    1
    •  Destroent
    15.12.2023  (#83)
    • Tiefenbohrung Richtpreis
    04.01              1,00 x Berechnungsbasis 20m/kW mit 270 Tiefenmeter
    21.200,00 Alternativ
    • Tiefenbohrung Richtpreis 0,00
    05: Soleanbindung
    05.01              1,00 bestehend aus: 12lfm. Soleleitung -Anbindung ím Nebenraum samt Fittinge & Montagematerial. 2Stk. Spülhähne DN32
    1Stk. Feinbläschenabscheider DN32
    2 Nachfüll -& Entleerhähne
    Pos.            Menge Bezeichnung                   E-Preis                   G-Preis
    2 mechanische Entlüftungspunkte
    100 Liter Frostschutzsole
    1 Membranausdehnungsgefäß
    2.489,12                       - Nachlass                      1.713,56         1.713,56
    05: Soleanbindung                                                                                         1.713,56
    • Ventile und Armaturen
     
    06.01              1,00 x bestehend aus:
    - Temperatur und Druckanzeiger
    - Sicherheitseinrichtungen
    - Membrangefäß für Wärmepumpenanlagen samt Absperreinheit
    - Dauermagnet-Schlammabscheider für Altanlagen
    1.428,01                       - Nachlass                      1.011,99         1.011,99
    • Ventile und Armaturen 1.011,99
    • Rohre samt Zubehör
     
    07.01              1,00 x bestehend aus:
    18 lfm. Metallrohre verzinkt- gepresst
    14lfm. Kunststoffrohre-Trinkwasser
    2lfm. Kondensat und Überdruckableitung
    Der im Rohrpreis je Meter enthaltene durchschnittliche Fittingpreis, wird nach
    erfolgter Montage und Aufmaß, nach effektivem Aufwand abgerechnet.
    Die Heizungsrohre im Technikraum sind unisoliert
    2.048,36                       - Nachlass                      1.356,20         1.356,20
    • Rohre samt Zubehör 1.356,20
    • Rohrisolation - bauseits
    • 9 Heizungsfüllwasser


    09.01              1,00 x Die Heizungsanlage wird mit vollentsalztem Heizungswasser befüllt.
    Optimaler Schutz der Heizungsinstallation ohne Zugabe vom Chemikalien.
    1 Liter pH-Plus zur Erhöhung des pH-Wertes.
    Das Heizungswasser ist lt. ÖNORM H5195-1 mindestens alle 2 Jahre zu
    überprüfen.
    Der Anlagenbetreiber ist für die Überprüfung verantwortlich.
    131,01 131,01
    • Heizungsfüllwasser 131,01
    • Inbetriebnahme
     
    10,01              1,00 x Inbetriebnahme vom Kundendienst der
    Bei der Inbetriebnahme wird die Anlage als solche kontrolliert, die Funktion dem
    Hausherrn erklärt und eine Probeheizung gemeinsam mit den erforderlichen Kontrollmessungen durchgeführt.
    Die elektrischen Anschlüsse aller Komponenten müssen zum Zeitpunkt der
    Inbetriebnahme vom Elektriker ausgeführt und kontrolliert sein( Drehrichtung,
    Erdung etc.)
    Nacharbeiten werden lt. Aufwand verrechnet
    Die Wartung wird in weiterer Folge falls gewünscht von unserem Kundendienst
    durchgeführt und zeitlich abgestimmt.
    750,00 750,00
    • Inbetriebnahme 750,00
    11: Elektroverkabelung- vom Elektriker
    11: Elektroverkabelung- vom Elektriker                                                                                              0,00
    • Montage
     
    12.01              1,00 x bestehend aus:
    Montage für 2 Arbeiter gemeinsam , jedoch ohne Stemm-, Verputz- und
    Elektroarbeiten.
    Montagezeiten ohne Alternativpostionen.
    4.360,00 4.360,00
    12.02              1,00 x Gasanlagen Entsorgung:
    Fachgerechte Gasanlagenentsorgung
    210,00 210,00
     
    • Montage 4.570,00



    2023/20231215110741.png

    1
    •  Ulairi
    •   Bronze-Award
    15.12.2023  (#84)
    Es ist zwar verdammt klein, aber ich habs mir mal angeschaut. Wäre wohl besser wenn du es größer reinstellst für alle anderen.

    Also was mir sofort auffällt ist die WP WP [Wärmepumpe] mit 13,4 kW Heizleistung.

    Zum Kombispeicher sollen sich die Profis äußern. Ich würde mal tippen der ist auch nichts, nachdem er eine 13,4 kW WP WP [Wärmepumpe] einbauen will.

    1
    •  Destroent
    15.12.2023  (#85)
    Eine Frage zum Thema heizkurve hätte ich auch noch. Da ich meine Heizung jetzt auf dauerbetrieb gestellt habe, wegen test für VL VL [Vorlauf]-Temperaturen für WP WP [Wärmepumpe]. Mein Heizkreis A sind meine heizkörper. Der heizkreis A ist der kesselkreis und B die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist Mischerkreis. Beim mischerkreis kann ich ja die VL VL [Vorlauf]-Temperatur ganz leicht rauslesen. Aber beim kesselkreis ist das etwas schwierig, weil hier die maximale kesseltemperatur angegeben wird. Wie kann ich die jetzt einstellen um mit der VL VL [Vorlauf]-Temperatur runter zu kommen? Jetzt gerade fährt er bei aussentemp von 2,5grad (vom kessel gemessen) mit 60 Grad VL VL [Vorlauf] und regelt erst später runter auf weniger.


    2023/20231215469047.jpg

    1
    •  Destroent
    15.12.2023  (#86)

    zitat..
    Ulairi schrieb:

    Es ist zwar verdammt klein, aber ich habs mir mal angeschaut. Wäre wohl besser wenn du es größer reinstellst für alle anderen.

    Also was mir sofort auffällt ist die WP WP [Wärmepumpe] mit 13,4 kW Heizleistung.

    Zum Kombispeicher sollen sich die Profis äußern. Ich würde mal tippen der ist auch nichts, nachdem er eine 13,4 kW WP WP [Wärmepumpe] einbauen will.

    Habs als Text auch noch rein, habe leider nichts gefunden wie ich ein PDF reinhauen könnte.

    Ich glaube mit 12kW WP WP [Wärmepumpe] müsste ich auskommen hab ihm etwas zu viel liter angegeben und wenn man das warmwasser auch wegrechnen darf/kann wird es sicher die 12kW auch tun. 

    Das mit dem Pufferspeicher hab ich mittlerweile gelernt, das man den nicht braucht


    1
    •  Altromondo
    •   Bronze-Award
    15.12.2023  (#87)
    Die SW151 ist die größte der Baureihe:

    https://www.weider.co.at/files/weider_website/downloads/TechnDatenb_Weitrona%20Baureihe_SW71-SW151.pdf

    1
    •  ds50
    •   Gold-Award
    15.12.2023  (#88)
    Ich bin mir ziemlich sicher dass die WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist. Denn meine WP WP [Wärmepumpe] produziert jährlich auch so ca. 15000 kWh - ist aber nur eine 1,5 - 7,2 kW WP WP [Wärmepumpe], welche allerdings noch nie voll gelaufen ist.
    Eventuell passt die neue Nibe S1156-8 perfekt für dich.

    Einen Kombispeicher kommentier ich besser nicht. emoji

    1
    •  ds50
    •   Gold-Award
    15.12.2023  (#89)

    zitat..
    Altromondo schrieb: Die SW151 ist die größte der Baureihe:

    Und nicht einmal modulierend. 🤮


    1
    •  Destroent
    15.12.2023  (#90)

    zitat..
    ds50 schrieb:

    Ich bin mir ziemlich sicher dass die WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist. Denn meine WP WP [Wärmepumpe] produziert jährlich auch so ca. 15000 kWh - ist aber nur eine 1,5 - 7,2 kW WP WP [Wärmepumpe], welche allerdings noch nie voll gelaufen ist.
    Eventuell passt die neue Nibe S1156-8 perfekt für dich.

    Einen Kombispeicher kommentier ich besser nicht.

    Wie gesagt eine etwas kleinere ist sicher möglich, aber die Preisspanne zwischen 10 und 13kw wird auch nicht groß sein, um irgendwie einen anständigen Preis zu bekommen.

     


    1
    •  ds50
    •   Gold-Award
    15.12.2023  (#91)

    zitat..
    Destroent schrieb: Kombispeicher Weider HWP 800
    ohne Solarwärmetauscher

    Hast du Solar? Hast du vor, Solar zu machen?
    Heutzutage würde ich immer, wenn möglich, PV statt Solar machen. Außer ich hab ein öffentliches Schwimmbad mit dementsprechenden WW WW [Warmwasser] Umsätzen...


    zitat..
    Destroent schrieb: Wie gesagt eine etwas kleinere ist sicher möglich, aber die Preisspanne zwischen 10 und 13kw wird auch nicht groß sein, um irgendwie einen anständigen Preis zu bekommen.

    Ja, der Preis wird leider nicht soviel anders sein (denk ich). Aber mit einem Fix-Speed 13 kW Ungetüm schaut der Insti, dass er dir eine neue WP WP [Wärmepumpe] in 10 Jahren verkaufen kann, weil diese sich bis dahin zu Tode getaktet hat. 🤬




    1
    • ▾ Anzeige
      Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
    Hallo Destroent,
    hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärme vs Pelletheizung

    •  stefano
    •   Bronze-Award
    15.12.2023  (#92)
    Den Insti kannst in die Tonne treten. Hol dir lieber neue Angebote von weiteren Instis.

    1
    •  Destroent
    15.12.2023  (#93)

    zitat..
    ds50 schrieb:

    ──────..
    Destroent schrieb: Kombispeicher Weider HWP 800
    ohne Solarwärmetauscher
    ───────────────

    Hast du Solar? Hast du vor, Solar zu machen?
    Heutzutage würde ich immer, wenn möglich, PV statt Solar machen. Außer ich hab ein öffentliches Schwimmbad mit dementsprechenden WW WW [Warmwasser] Umsätzen...

    Hallo, 

    Nein, solar habe ich keine, werde ich auch nicht bekommen. Habe 10kwp am Dach mit ca. 10kwh Speicher 

    Die macht dann ungefähr das selbe wie meine ÖL Heizung. Immer wieder mal heizen, der ÖL Heizung ist es halt egal 🤷‍♂️ die macht das seit 25 Jahren.

    Zumindest würde sie die GWP Werte erfüllen für die Förderung hat er geschrieben. 

    Nächste Woche kommt der 3. Installateur vorbei, von einem warte ich noch auf das Angebot 




    1
    •  stefan4713
    15.12.2023  (#94)

    zitat..
    Destroent schrieb: Habs als Text auch noch rein, habe leider nichts gefunden wie ich ein PDF reinhauen könnte.

    etwas zur technik im browser - wennst auf das bild klickst ist zwar alles etwas klein, aber du kannst dass dann mit rechter-maustaste GRAFIK in neuem tab öffnen - als großes bild aufmachen
    ist dann wunderbar zu lesen

    ansosten alles gute für die konzeption deiner anlage und auch wenn hier alle gegen den pufferspeicher sind, hat mein bruder letztes jahr die ölheizung rausgeworfen WP WP [Wärmepumpe] installiert, victron anlage, pv-module, china-speicher, und 2.000l pufferspeicher - weil er es so wollte


    1
    •  ds50
    •   Gold-Award
    15.12.2023  (#95)

    zitat..
    stefan4713 schrieb: und 2.000l pufferspeicher - weil er es so wollte

    Gibt ja nicht nur sture Installateure. 😅


    1
    •  ds50
    •   Gold-Award
    15.12.2023  (#96)

    zitat..
    stefan4713 schrieb: und auch wenn hier alle gegen den pufferspeicher sind

    Ich kann JETZT schon sagen, was passieren wird, wenn @Destroent die Anlage so nimmt wie vom Insti empfohlen: Er wird in einem Jahr hier jammern, warum der Kompressor immer nur 10 Minuten läuft. Gibt ja aktuell genügend Beispiele in den Nachbarthreads.

    1
    •  Destroent
    15.12.2023  (#97)

    zitat..
    ds50 schrieb:

    ──────..
    stefan4713 schrieb: und auch wenn hier alle gegen den pufferspeicher sind
    ───────────────

    Ich kann JETZT schon sagen, was passieren wird, wenn @Destroent die Anlage so nimmt wie vom Insti empfohlen: Er wird in einem Jahr hier jammern, warum der Kompressor immer nur 10 Minuten läuft. Gibt ja aktuell genügend Beispiele in den Nachbarthreads.

    Mir hat mein Elektriker schon gesagt ich muss unbedingt eine modulierende nehmen, wegen der PV. Aber er sagte auch bei den neuen sollte es eigentlich keine anderen mehr geben. Also hät ich das jetzt voll übersehen 


    1
    •  Markus98
    15.12.2023  (#98)
    Die Firma Weider baut leider nur on/off Pumpen.
    Der Nachfolger mit dem neuen Kältemittel (R454C glaube ich) kommt nächstes Jahr auf den Markt, leider wieder nur on/off.
    Sind sehr gute Wärmepumpen aber würde auch eine modulierte bevorzugen.

    1
    •  Destroent
    15.12.2023  (#99)
    Habe jetzt auch noch mit unseren, nennen wir ihn haus & Hof Installateur, geredet und er schaut sich das ganze auch noch an. Er ist prinzipiell mal nicht gegen Puffer, aber er sagt für ein EFH wie unseres würde er keinen Puffer nehmen und mit modulierender WP WP [Wärmepumpe]

    1
    •  Akani
    15.12.2023  (#100)
    Des Angebot oben is für die runde Ablage .
    Wie oben schon geschrieben überdimensionierte on /offmaschine mit Kombipuffer, nur überflogen da komm ich gar net mal dazu um übern Preis zu reden.
    Stand der Technik modulierend , richtig ausgelegt auf die Wärmeenergie die du benötigst. Bei Sole reicht dir locker ne 8er Maschine maximal also die kleinste

    1
    •  Destroent
    15.12.2023  (#101)
    Was ich mich frage, wegen der Förderung, es stehen weder die Angebotene noch die vorgeschlagene Nibe WP WP [Wärmepumpe] auf der Liste https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,340)&eq(instock,1)&ne(custom.field_28,R-407C)&ne(custom.field_28,R-410A)&ne(custom.field_28,R-417A)&ne(custom.field_28,R-404A)&eq(custom.field_134,1)&select(id,name,custom.field_134,custom.field_28,subsidable,custom.field_78)&sort(%2Bname)

    Wie funktioniert das dann mit der Förderung?

    1


    Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
    Einloggen

     Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


    next