01.01 1,00 x bestehend aus: Weitrona SW 151 eso 3Ph ohne Kühlung 3x400V,50 Hz Mit Hydraulikmodul bestehend aus: - Heizungsumwälzpumpe - Soleumwälzpumpe - Dreiwegeventil - Wärmemengenzähler Betriebspunkt S0 / W35 Heizleistung: 13,4 kW Leistungsaufnahme: 2,7 kW Leistungszahl: 5,0 Energieeffizienzklasse 35 /55 : A+++*/A+ Raumheizungsenergie- effizienz 35 /55 : 207%/142% 13.589,00 - Nachlass 11.306,05 11.306,05 02.01 1,00 bestehend aus: 3x Temperaturfühler 1x Flexible Anschlußgarnitur 1x Soledruckwächter 930,00 - Nachlass 857,09 857,09 02: Zubehör 857,09 03: Kombispeicher mit Warmwasserbereitung & Solar 03.01 1,00 x bestehend aus: Kombispeicher Weider HWP 800 ohne Solarwärmetauscher 110 mm Hartschaumdämmung mit PP- Mantel weiss Inhalt 826 l Wärmeleitfähigkeit lambda = 0,024 W/mK bei 60 C Wärmetauscher: Warmwasser 8,6 m2, Ï roh = 790 mm Ï ges. = 1030 mm h ges = 2010 mm Kippmass = 1960 mm Max. Einbaulänge E-Heizung 790 mm Bereitschaftsverluste KWh / 24h: 2,6 KWh Effizienzklasse: C 4.247,50 - Nachlass 3.645,48 3.645,48 03: Kombispeicher mit Warmwasserbereitung & Solar 3.645,48 |
||
|
||
21.200,00 Alternativ
05.01 1,00 bestehend aus: 12lfm. Soleleitung -Anbindung ím Nebenraum samt Fittinge & Montagematerial. 2Stk. Spülhähne DN32 1Stk. Feinbläschenabscheider DN32 2 Nachfüll -& Entleerhähne Pos. Menge Bezeichnung E-Preis G-Preis 2 mechanische Entlüftungspunkte 100 Liter Frostschutzsole 1 Membranausdehnungsgefäß 2.489,12 - Nachlass 1.713,56 1.713,56 05: Soleanbindung 1.713,56
06.01 1,00 x bestehend aus: - Temperatur und Druckanzeiger - Sicherheitseinrichtungen - Membrangefäß für Wärmepumpenanlagen samt Absperreinheit - Dauermagnet-Schlammabscheider für Altanlagen 1.428,01 - Nachlass 1.011,99 1.011,99
07.01 1,00 x bestehend aus: 18 lfm. Metallrohre verzinkt- gepresst 14lfm. Kunststoffrohre-Trinkwasser 2lfm. Kondensat und Überdruckableitung Der im Rohrpreis je Meter enthaltene durchschnittliche Fittingpreis, wird nach erfolgter Montage und Aufmaß, nach effektivem Aufwand abgerechnet. Die Heizungsrohre im Technikraum sind unisoliert 2.048,36 - Nachlass 1.356,20 1.356,20
09.01 1,00 x Die Heizungsanlage wird mit vollentsalztem Heizungswasser befüllt. Optimaler Schutz der Heizungsinstallation ohne Zugabe vom Chemikalien. 1 Liter pH-Plus zur Erhöhung des pH-Wertes. Das Heizungswasser ist lt. ÖNORM H5195-1 mindestens alle 2 Jahre zu überprüfen. Der Anlagenbetreiber ist für die Überprüfung verantwortlich. 131,01 131,01
10,01 1,00 x Inbetriebnahme vom Kundendienst der Bei der Inbetriebnahme wird die Anlage als solche kontrolliert, die Funktion dem Hausherrn erklärt und eine Probeheizung gemeinsam mit den erforderlichen Kontrollmessungen durchgeführt. Die elektrischen Anschlüsse aller Komponenten müssen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme vom Elektriker ausgeführt und kontrolliert sein( Drehrichtung, Erdung etc.) Nacharbeiten werden lt. Aufwand verrechnet Die Wartung wird in weiterer Folge falls gewünscht von unserem Kundendienst durchgeführt und zeitlich abgestimmt. 750,00 750,00
11: Elektroverkabelung- vom Elektriker 0,00
12.01 1,00 x bestehend aus: Montage für 2 Arbeiter gemeinsam , jedoch ohne Stemm-, Verputz- und Elektroarbeiten. Montagezeiten ohne Alternativpostionen. 4.360,00 4.360,00 12.02 1,00 x Gasanlagen Entsorgung: Fachgerechte Gasanlagenentsorgung 210,00 210,00
|
||
|
||
Es ist zwar verdammt klein, aber ich habs mir mal angeschaut. Wäre wohl besser wenn du es größer reinstellst für alle anderen. Also was mir sofort auffällt ist die WPWP [Wärmepumpe] mit 13,4 kW Heizleistung. Zum Kombispeicher sollen sich die Profis äußern. Ich würde mal tippen der ist auch nichts, nachdem er eine 13,4 kW WPWP [Wärmepumpe] einbauen will. |
||
|
||
Eine Frage zum Thema heizkurve hätte ich auch noch. Da ich meine Heizung jetzt auf dauerbetrieb gestellt habe, wegen test für VL VL [Vorlauf]-Temperaturen für WPWP [Wärmepumpe]. Mein Heizkreis A sind meine heizkörper. Der heizkreis A ist der kesselkreis und B die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist Mischerkreis. Beim mischerkreis kann ich ja die VL VL [Vorlauf]-Temperatur ganz leicht rauslesen. Aber beim kesselkreis ist das etwas schwierig, weil hier die maximale kesseltemperatur angegeben wird. Wie kann ich die jetzt einstellen um mit der VL VL [Vorlauf]-Temperatur runter zu kommen? Jetzt gerade fährt er bei aussentemp von 2,5grad (vom kessel gemessen) mit 60 Grad VL VL [Vorlauf] und regelt erst später runter auf weniger. |
||
|
||
Habs als Text auch noch rein, habe leider nichts gefunden wie ich ein PDF reinhauen könnte. Ich glaube mit 12kW WPWP [Wärmepumpe] müsste ich auskommen hab ihm etwas zu viel liter angegeben und wenn man das warmwasser auch wegrechnen darf/kann wird es sicher die 12kW auch tun. Das mit dem Pufferspeicher hab ich mittlerweile gelernt, das man den nicht braucht |
||
|
||
Die SW151 ist die größte der Baureihe: https://www.weider.co.at/files/weider_website/downloads/TechnDatenb_Weitrona%20Baureihe_SW71-SW151.pdf |
||
|
||
Ich bin mir ziemlich sicher dass die WPWP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist. Denn meine WPWP [Wärmepumpe] produziert jährlich auch so ca. 15000 kWh - ist aber nur eine 1,5 - 7,2 kW WPWP [Wärmepumpe], welche allerdings noch nie voll gelaufen ist. Eventuell passt die neue Nibe S1156-8 perfekt für dich. Einen Kombispeicher kommentier ich besser nicht. |
||
|
||
Und nicht einmal modulierend. 🤮 |
||
|
||
Wie gesagt eine etwas kleinere ist sicher möglich, aber die Preisspanne zwischen 10 und 13kw wird auch nicht groß sein, um irgendwie einen anständigen Preis zu bekommen. |
||
|
||
Hast du Solar? Hast du vor, Solar zu machen? Heutzutage würde ich immer, wenn möglich, PV statt Solar machen. Außer ich hab ein öffentliches Schwimmbad mit dementsprechenden WW WW [Warmwasser] Umsätzen... Ja, der Preis wird leider nicht soviel anders sein (denk ich). Aber mit einem Fix-Speed 13 kW Ungetüm schaut der Insti, dass er dir eine neue WPWP [Wärmepumpe] in 10 Jahren verkaufen kann, weil diese sich bis dahin zu Tode getaktet hat. 🤬 |
||
|
||
Hallo Destroent, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärme vs Pelletheizung |
||
|
||
Den Insti kannst in die Tonne treten. Hol dir lieber neue Angebote von weiteren Instis. |
||
|
||
Hallo, Nein, solar habe ich keine, werde ich auch nicht bekommen. Habe 10kwp am Dach mit ca. 10kwh Speicher Die macht dann ungefähr das selbe wie meine ÖL Heizung. Immer wieder mal heizen, der ÖL Heizung ist es halt egal 🤷♂️ die macht das seit 25 Jahren. Zumindest würde sie die GWP Werte erfüllen für die Förderung hat er geschrieben. Nächste Woche kommt der 3. Installateur vorbei, von einem warte ich noch auf das Angebot |
||
|
||
etwas zur technik im browser - wennst auf das bild klickst ist zwar alles etwas klein, aber du kannst dass dann mit rechter-maustaste GRAFIK in neuem tab öffnen - als großes bild aufmachen ist dann wunderbar zu lesen ansosten alles gute für die konzeption deiner anlage und auch wenn hier alle gegen den pufferspeicher sind, hat mein bruder letztes jahr die ölheizung rausgeworfen WPWP [Wärmepumpe] installiert, victron anlage, pv-module, china-speicher, und 2.000l pufferspeicher - weil er es so wollte |
||
|
||
Gibt ja nicht nur sture Installateure. 😅 |
||
|
||
Ich kann JETZT schon sagen, was passieren wird, wenn @Destroent die Anlage so nimmt wie vom Insti empfohlen: Er wird in einem Jahr hier jammern, warum der Kompressor immer nur 10 Minuten läuft. Gibt ja aktuell genügend Beispiele in den Nachbarthreads. |
||
|
||
Mir hat mein Elektriker schon gesagt ich muss unbedingt eine modulierende nehmen, wegen der PV. Aber er sagte auch bei den neuen sollte es eigentlich keine anderen mehr geben. Also hät ich das jetzt voll übersehen |
||
|
||
Die Firma Weider baut leider nur on/off Pumpen. Der Nachfolger mit dem neuen Kältemittel (R454C glaube ich) kommt nächstes Jahr auf den Markt, leider wieder nur on/off. Sind sehr gute Wärmepumpen aber würde auch eine modulierte bevorzugen. |
||
|
||
Habe jetzt auch noch mit unseren, nennen wir ihn haus & Hof Installateur, geredet und er schaut sich das ganze auch noch an. Er ist prinzipiell mal nicht gegen Puffer, aber er sagt für ein EFH wie unseres würde er keinen Puffer nehmen und mit modulierender WPWP [Wärmepumpe]. |
||
|
||
Des Angebot oben is für die runde Ablage . Wie oben schon geschrieben überdimensionierte on /offmaschine mit Kombipuffer, nur überflogen da komm ich gar net mal dazu um übern Preis zu reden. Stand der Technik modulierend , richtig ausgelegt auf die Wärmeenergie die du benötigst. Bei Sole reicht dir locker ne 8er Maschine maximal also die kleinste |
||
|
||
Was ich mich frage, wegen der Förderung, es stehen weder die Angebotene noch die vorgeschlagene Nibe WPWP [Wärmepumpe] auf der Liste https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,340)&eq(instock,1)&ne(custom.field_28,R-407C)&ne(custom.field_28,R-410A)&ne(custom.field_28,R-417A)&ne(custom.field_28,R-404A)&eq(custom.field_134,1)&select(id,name,custom.field_134,custom.field_28,subsidable,custom.field_78)&sort(%2Bname) Wie funktioniert das dann mit der Förderung? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]