Erfahrungen mit Heliotherm SNTM-S-3-10 WP

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  ca999
21.11. - 28.11.2024
26 Antworten | 6 Autoren 26
1
27
Habe seit kurzem eine SNTM-S-3-10 WP WP [Wärmepumpe] von Heliotherm in Betieb.
Ich denke das wie Einstellungen nicht richtig vom Fachmann vorgenommen wurden, da ich den Eindruck habe das sie nicht moduliert. Bei einer Heiz-Anforderung arbeitet die WP WP [Wärmepumpe] durchgängig mit einer Leistungsaufnahme von ca 1,1kW und gibt dabei eine WärmeLeistung von 5,5kW ab. Hierdurch ergeben sich derzeit ca 10 Einschaltvorgänge pro Tag (Aussen Temperatur derzeit ca 2..3°C). Die Anlage hat einen Pufferspeicher mit 300l und einen Frischwasserspeicher mit 500l.


_aktuell/20241121918944.jpg

Kann da jemand weiterhelfen?

  •  rabaum
  •   Gold-Award
26.11.2024  (#21)
Man findet leider nicht viel, kein technisches Handbuch o.ä.
@pred hats eh schon richtig gesagt.

https://www.js-handelsag.ch/wp-content/uploads/2019/01/HPS-M-SNT-TechUnterlagen_201805-1.pdf
In dem Doc steht was zum Verdichter, der sollte bis 20 rps runter können, tut er aber nicht. Wieso werden wir hier mangels Diagnosemöglichkeiten nicht klären können befürchte ich. 

Wende dich mal an den Hersteller, vielleicht kommt da ja was brauchbares heraus.

1
  •  Akani
26.11.2024  (#22)
Heliotherm ist die absolute vollkathastrophe zumindest hier in D, keine brauchbare Unterstützung. 
Bin gespannt ob du als privater da überhaupt Auskunft bekommst oder ob du dich an einen Gebietsvertreter wenden sollst

1
  •  ca999
26.11.2024  (#23)
hier mal ein paar Einstell Parameter >>


_aktuell/2024112663909.png

_aktuell/20241126977289.png

_aktuell/20241126192303.png
kennt sich jemand damit aus?

1
  •  Akani
27.11.2024  (#24)
So nicht. Eher im Regler selbst

1
  •  ca999
28.11.2024  (#25)
Es gibt die Möglichkeit die Verdichterdrehzahl abhängig von der Außentemperatur einzustellen (-15 / O / 18)
wie sind diese Werte bei euch eingestellt ?
und wie kommt man da über das RCG dran ?

1
  •  Akani
28.11.2024  (#26)
Die stehen in der Serviceebene.
Wenns noch stimmt is der Code 3333
Kann dir aber nicht mehr gena sagen wie du im Menü da hin kommst.
Hier kannst du die Verdichterkurve vorgeben und auch wie der Verdichter auf Temperatur mit Zeitfaktor reagiert

1