Mich störts ja gar nicht dass ich mehr zahlen muss um mehr Leistung zu erhalten. Mich stört, dass die mir eine 21 kVA Einspeiseleistung zugestehen und dann kein Schw*** sich um die Sicherungen kümmert die irgendwas um die 16 kVA aushalten - mit dem Risiko dass es plötzlich finster wird und ich dann garantiert keine solchen Ersatzsicherungen daheim hab. Das sind ja keine Automaten sonderen irgendwelche Einsätze, die ich wahrscheinlich für den Notfall um 1 EUR bei Amazon kaufen und in den Notfallschrank legen könnte ... so ich es denn vorher wüsste ... |
||
|
||
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hauptsicherung Netz mit 25A zu schwach ? |
||
|
||
Hast schon eine lösung bzw wie oft/lange ist deine pv bereits mit 20kva einspeisung gelaufen? |
||
|
||
Weils hier rein passt. Meine Vorzählersicherung: 50A und Nachzählersicherung (D02): 25A sind selektiv. Aber müssen auch die weiteren Leitungsschutzschalter zur Nachzählersicherung (Neozed) selektiv sein oder ist es nur "komfort", dass im Fehlerfall nicht die NZHS aufgibt und zuviel finster ist ? |