|
|
||
So is 😀 OÖ klingt nach: Warum einfach wenns auch kompliziert geht? 🙈 |
||
|
||
Gut ... soweit alles klar Trotzdem verstehe ich nicht: Wie kann ich einen PV-Zugangspunkt von 21 kVA bekommen und darüber 21 kW ins Netz einspeisen (stunden- und tagelang) während da eine 25A Sicherung drinnensteckt über die diese 21kW eigentlich gar nicht gehen können - dauerhaft ? Wer hätte da reagieren müssen ? Der Netzbetreiber indem er sowas das gar nicht zulässt ? Der Elektriker der das auch erkennen müsste ? |
||
|
||
Der ausführende Elektriker hätte das beachten müssen. Ich bin von meinem extra drauf hingewiesen worden, dass er bei 25A nicht arg viel über 15 kW machen würde, wegen der Dauerlast. |
||
|
||
Meiner Meinung nach der Netzbetreiber wenn dieser weiß das bei dir 25A verbaut ist UND du für diese Leistung auch zahlst. |
||
|
||
Der netzbetreiber hat in der netzzusage wohl reingeschrieben, dass dein elektriker die örtlichen gegenheiten prüfen muss und ggf adaptieren ich kenn zumindest einen ähnlichen fall, wo das einspeiselimit auf 18kva begrenzt wurde da nur 25A bezahlt wurden. wenn auf 20kva einspeiselimit erhöht werden soll müssen bezugsrechte auf 35A erhöht werden |
||
|
||
Das gilt nur für Schmelzsicherungen, deshalb gefällt mir der SLS als Nachzählersicherung sehr gut, damit kann man sogar einen 32A LS betreiben und bleibt selektiv. Der Konjunktiv ist hier relevant |
||
|
||
Aaaaaaargh !!! das ist echt schwierig ... können die das nicht mal auf Anhieb richtig machen/beantworten ? Warum muss ICH mich damit jetzt beschäftigen ? Ein weiterer Anrufe bei der Netz OOE --> ich hab 4kVA Anschlussleistung "ja eigentlich ghört das erhöht bei ihrer PV Einspeiseleistung. Das hätte eigentlich auffallen müssen" .... Ich steck jetzt einfach ein paar umgebogene Stahlnägel rein .... |
||
|
||
Aus eigener Erfahrung kann ich bei dem Thema sagen, auf was man aufpassen muss ist auch noch, was geht technisch und was darf ich für das was ich bezahlt habe. Das war den Netzbetreibern früher wohl egal, ändert sich aber jetzt gerade (siehe Netz Salzburg). Klar kann ich bei 25A Sicherung fast 18kva auf allen 3 Phasen drüber ziehen, zahlen tu ich aber nur für 4. Denn da werden die Netze sich bald mal ihr Körberlgeld holen. |
||
|
||
Welcome to the Club Sieh's doch positiv, du hast hier relativ schnell die richtigen Antworten bekommen ... |
||
|
||
Meine Situation Tirol: Also ich habe einen 3x25A Tarifschalter (wie Vorzählersicherung) und ein Bezugsrechts von 10kW. Maximal möglich sind ca. 17kW Leistung darüber laufen zu lassen. Für den Bezug habe ich also 10kW x 192€ bezahlt und für die Einspeisung habe ich die Differenz von 7kW x 10€ bezahlt. Man kann also verschiedenes Bezugs- und Einspeiserecht haben. Wenn ich allerdings mehr als 17kW einspeisen möchte, brauche ich die größere Absicherung 3x35A und damit geht ein höheres Bezugsrecht einher, das auch bezahlt werden muss! Sicherungen nach dem Zähler sind dem Netzbetreiber egal und sagen auch nichts über die Strombegrenzung bezüglich des Bezugsrecht aus, denn das ist über den Tarifschalter/Vorzählersicherung thermisch limitiert (nicht magnetisch - also etwas Toleranz nach oben). |
||
|
||
dazu gab es eine weitere Information eines Netztechnikers? vor einigen Jahren (vor der PV, aber zu Zeiten des Betriebs der Wärmepumpe). Der sagte: "Sie zahlen zwar offiziell nur die 4 kVA, können aber trotzdem bis zur 4-fachen Leistung beziehen (Wärmepumpe, etc). Das sind dann meist nur Peaks, aber keine Dauerleistung. Den Rest übernimmt daher der Netzbetreiber." Bisher hab ich das alles so gelaubt .... |
||
|
||
@Solarbuddys kann das sicher aus eigener Erfahrung und weisser Vorraussicht besser beschreiben. Aber 4kva ist ja eigentlich gar nix, pro Herdplatte 2kw, Backrohr 5kw, da ist man so schon superschnell drüber, war aber früher nur kurzzeitig. Jetzt mit den wp's hast schon ne Grundlast von 2kw im Winter, ganz zu schweigen vom E-Auto. Und das Geld lassen sie auf dauer sicher nicht liegen, ganz abgesehen davon, obs dann ans eingemacht geht, welcher nachbar darf sein e-Auto mit 11kw laden, welcher mit 2kw. |
||
|
||
zu einer Zeit wo noch die meisten Zähler "blind" sind :) Mit Smartmeter kann das anders aussehen in Zukunft. hört man zwar vonn allen Seiten, aber zumindest bis 20kW schützt einem hier das Elwog, welches die Summe pro KW auf 10euro netto limitiert. |
||
|
||
Das geht klar in diese Richtung |
||
|
||
"Flexibilitätsausnutzung" wenn ich das Wort schon lese, fühl ich mich verarscht, die sollen gleich schreiben "ihr müsst mehr zahlen". |
||
|
||
Muss mich da auch reinhängen in diesen Faden. Gerade nachgeschaut welche Sicherungen hier verbaut sind. Bei allen 3 Blöcken (oder wie man Diese nennt) sind 63 A drinnen. Mit wie viel KW könnte hier ein (oder 2) E-Auto geladen werden? Neben der 6 KW Wärmepumpe und halt den üblichen Haushaltsgeräten. |
||
|
||
|
||
|
||
Die eine Sache ist was an Bezug technisch möglich ist, also was die Vorsicherung hergibt (25/35/50A). Das kann sich heute erhöhen lassen, wenn es die Hauszuleitung hergibt. Auf der anderen Seite wird man zukünftig in der Netzgebühr auch die abgerufenen Maximalleistung (vermutlich 15min Leistungswert) bezahlen, aktuell geht man von 25/4kW bzw. 35/7kW aus. Das heißt es wird in der Netzgebühr einen großen Unterschied machen, ob mein aberufener Viertelstunden-Leistungspeak (und ich werde nach dem Peak zahlen, auch wenn dieser nur wenige male auftritt) bei 4kW liegt, bei 11kW oder 22kW oder noch mehr.... Man kann sich die Möglichkeit schaffen gleichzeitig zwei E-Autos mit je 11kW laden zu können, aber ob man das auch bezahlen möchte? Wenn man (und Frau) nicht Vertreten sind mit täglichen Langstrecken, vermutlich eher nicht. Ich bleibe da bei der ökonomischen Variante (wir haben zwei E-Autos), und dafür reicht mir 25A (max. 17kW) technisch definitiv. 1 |
||
|
||
Bist sicher? Steht das nur außen drauf oder hast rein geschaut? Auf den Blöcken steht üblicherweise der Maximalstrom was bei Neozed D02 eben 63A ist. Üblich wäre hier eher 25 oder 35A. Bei 63A Sicherung wäre die Maximalleistung ca. 43kW 🤩. Also fürs E-Auto Laden 3x11kW. Mehr als 11kW geht pro Fahrzeug (AC) überlicherweise eh nicht. |
||
|
||
Habe auf der Installationsrechnung nachgesehen, es wurden 3 so Neozed Blöcke mit 63 A eingebaut, und 25 A Sicherungen eingesetzt! Danke für den Hinweis! |
||
|
||
Mich störts ja gar nicht dass ich mehr zahlen muss um mehr Leistung zu erhalten. Mich stört, dass die mir eine 21 kVA Einspeiseleistung zugestehen und dann kein Schw*** sich um die Sicherungen kümmert die irgendwas um die 16 kVA aushalten - mit dem Risiko dass es plötzlich finster wird und ich dann garantiert keine solchen Ersatzsicherungen daheim hab. Das sind ja keine Automaten sonderen irgendwelche Einsätze, die ich wahrscheinlich für den Notfall um 1 EUR bei Amazon kaufen und in den Notfallschrank legen könnte ... so ich es denn vorher wüsste ... |
||
|
||
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hauptsicherung Netz mit 25A zu schwach ? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]