Hallo!
Geplant ist bei unserem neuen EFH eine Erdwärmepumpe mit Flächenkollektor einzubauen.
Genutzt natürlich für Heizung (FBH) und Warmwasser...
Jetzt preist dir natürlich jeder Installateur sein System als das bestes an. Wie sehen hier die Meinungen aus?
Pufferspeicher notwendig ( Größe? ) oder besser ohne? Funktioniert das HGL System wie es IDM zb. hat gut?
Warmwasser als Frischwasser oder eigenen Boiler vorsehen?
Würde mich über ein paar gute "Einwürfe" sehr freuen, vielleicht macht es mir das Entscheiden einfacher!
Vielen Dank vorab.

mfg

  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
9.2.2014  (#41)

zitat..
johro schrieb: ob eine modulierende WPWP [Wärmepumpe], die sich selbst zurückregelt und dann 6 Monate durchläuft wirklich besser ist für die Lebensdauer


Von solchen Geräten halte ich auch nicht sehr viel.
Kann auch sein, das ich einfach zu wenig Erfahrung damit habe.
Denke aber, das einfach durch den Inverter ein Wirkungsgradverlust entsteht.
Ist aber nur eine Vermutung, bitte korrigieren falls es nicht stimmt.


1
  •  johro
  •   Gold-Award
9.2.2014  (#42)

zitat..
New_Projekt schrieb: Landläufig würde ich als takten eher kurze kurze Laufzeiten und kurze Stillstandszeiten bezeichnen.
20 Minuten Betrieb, 20 Minuten Stillstand usw...


naja, 20min.+20 min. ist eine eher ungewöhnliche heizweise, die sich ja durch die Hysterese beeinflussen lässt und natürlich auch von den äußeren Bedingungen abhängig ist (wobei ich persönlich keine -10° brauche) dh 20/20min. sind bei einer bestimmten Konstellation: Außemtemp/Innentemp. möglich aber das ist ja nichts schlechtes.

kann ja auch sein dass die zb. nur 8 Minuten läuft und dann 2 Stunden ruht ist zb bei mir so wenn wärmer ist als +10°
ich habe heuer nach 4 Monaten "Winter" 400h Betriebszeit, dh das sind pro Tag nur 3 Stunden.

zitat..
New_Projekt schrieb: Denke aber, das einfach durch den Inverter ein Wirkungsgradverlust entsteht.


kenn mich da auch nicht aus, wie es mit den modullierenden WPWP [Wärmepumpe]´s aussieht



1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
9.2.2014  (#43)

zitat..
johro schrieb: naja, 20min.+20 min. ist eine eher ungewöhnliche heizweise, die sich ja durch die Hysterese beeinflussen lässt


Darauf hatte ich schon hingewiesen.
Was aber letztlich dazu führt, das durch das anheben der Hysterese höhere Temperaturen von der WPWP [Wärmepumpe] gefahren werden müssen.
Was letztlich auch wieder einen Wirkungsgradverlust bedeutet.

Egal wie man es nimmt, jedes System hat Vor u. Nachteile.


1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#44)
@flomax - Unser System, nicht technisch beschrieben, da mich das eigentlich nicht so interessiert, sondern einfach nur funktionieren muss:

Heizung: (ca. 160m2 Wohnfläche + ca. 80m2 beheizter Wohnkeller):
- Erdwärmekollektoren (ca. 280m2), Direktverdampfer von Neura, kein Pufferspeicher). Tiefenbohrung war bei uns nicht erlaubt.

- Warmwasser: Luft/Wasser-WPWP [Wärmepumpe] im Technikraum mit integrietem WW WW [Warmwasser]-Speicher (ca. 300l) von Elektra Bregenz. Im Technikraum stehen bei uns ein paar wärmeproduzierende Geräte (Computer), da tut sich die LW-WPWP [Wärmepumpe] noch leichter. Solar haben wir durchgerechnet, hätte sich nie ausgezahlt. PV kommt später einmal.

- KWL mit Wärmerückbewinnung und Co2 Sensor

Stromverbrauch für alle oben angeführten Gerätschaften: ca. EUR 500,--/Jahr.

Mit diesem System sind wir sehr zufrieden, vor allem auch weils ziemlich automatisch läuft (im Winter manuell einschalten, im Sommer schalten wir die Heizung aus) und wir, bis auf ein Ausdehnungsgefäß (ca. 10l) und den Heizkreisverteiler nix im Keller haben, was nach Heizung ausschaut.

Auch im Falle eines Stromausfalles (hatten wir in den vergangenen Monaten des öfteren für ein paar Stunden) gibts nicht irgendwelche Zusatzsystem (Regelungen, etc.) die vielleicht dann nicht wieder hochfahren.

Zwecks Feuerschaun haben wir noch eine kleinen Kaminofen im WZ, der vor allem in der Übergangszeit in Betrieb ist.

Wir sind echt froh, dieses System gewählt zu haben, da es nun seit ca. 3 Jahren problemlos läuft und wir "nix angreifen" müssen.



1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#45)

zitat..
New_Projekt schrieb: Was aber letztlich dazu führt, das durch das anheben der Hysterese höhere Temperaturen von der WPWP [Wärmepumpe] gefahren werden müssen.


nein, muss nicht sein, ich stell meine Hysterese immer nach unten, dh dass ich die Temp. weiter abkühlen lasse und erst dann einschaltet sie ein.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#46)
Also eine Einschalthysterese, keine Ausschalthysterese.
Auch eine Möglichkeit, aber kühlst du damit möglicherweise den Estrich nicht ab und musst ihn dann wieder aufheizen.

Ich verwende eine Auschalthysterese und eine Einschaltverzögerung, was in etwa einer Einschalthysterese gleich kommt.


1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#47)
nein, die Solltemperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt angenommen zb bei 30° ich habe eine Minus-Hysterese von ca. 5,2° (5° ist meine Standardeinstellung), dh bei 24,8° Rücklauf Temp. schaltet die WPWP [Wärmepumpe] ein.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#48)
Ja, so habe ich es eh vermutet, habe ich etwas verwirrend geschrieben.
Was passiert in der Übergangszeit?
Ich meine 30 Grad Rücklauftemp. ist bei mir bei ca. minus 15 Grad.
Was ist bei Aussentemperaturen von +3 Grad?
Angenommen, die Soll Rücklauftemperatur liegt bei 24 Grad, schaltet dann deine WPWP [Wärmepumpe] erst bei 18,8 Grad Rücklauf Ist Temperatur ein?
Oder regelst du da manuell nach?


1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#49)
Bei +3 Grad bzw bei ca. 0° habe ich eine "Soll-Temp." (das ist nur ein theoretischer Wert und ist nicht die Soll-Rücklauftemperatur) von 30° (abhänging von der eingestellten Heizkurve), dh ich habe ca. einen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Temp. von ca. 25° damit ich die 22,5° Innenraumtemp. im Haus halte,

dh meine WPWP [Wärmepumpe] wartet auf die zB. 25° Rücklauftemp.(bei ca. 0° Außentemp) geht dann hoch auf zb 30-35° Vorlauftemp. und läuft dann damit eine gewisse zeit zb. 10 Minuten, schaltet dann irgendwann aus und wartet bis wieder die zb 25° erreicht sind->Spielchen geht von vorne los...

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#50)
Wie hoch hast du da deine Heizkurve eingestellt?
Dürfte relativ hoch sein.

Regelst du also die Heizkurve je nach Witterung manuell?


1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#51)
dadurch, dass meine "Soll-Temp" (habe eine Junkers WPWP [Wärmepumpe])kein Vergleichswert ist, kann/sollte man das auch nicht mit anderen vergleichen, (ich habe bei +20°: 26° und bei -20°:34° in der Heizkurve)

diese werte sind fix eingestellt, habe aber auch einen Winter gebraucht, bis ichs so hinbekommen habe.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
10.2.2014  (#52)
Alles klar.
Sehr individuell deine Heizung, aber offensichtlich funktioniert es so.

Danke fürs erklären.


1
  •  eggerhau
10.2.2014  (#53)
@flomax - Ich denke die bisherigen Beiträge der "Experten" haben für Dich - vermutlich - keine substanziellen Fragen beantwortet.emoji Ich versuche mal auf Dein Thema einzugehen.
Das Thema ist – relativ – komplex. Drum schau mal auf diesem Link
http://eggerhaustechnik.at/downloads/21%20Das%20Thema%20technischer%20Speicher%20bei%20WP.pdf
ob Dir das weiterhilft.
Gruss HDE


1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.2.2014  (#54)
@eggerhau: die frage nach dem Puffer wurde ja mehrfach beantwortet emoji
ich finde es unpassend, dass du wiederholt die Personen hier mit "Experten" abwerten willst, finde ich nicht gut. ist ja ein Forum mit großteils Privatpersonen, die sind interessiert und wollen helfen.

aber gut, dass du den link zu deiner Homepage gesetzt hast emoji den genannter Vorteil in deinem PDF ist überigens nicht ganz richtig, weil man die WPWP [Wärmepumpe] auch ohne Puffer nicht "überheizt" emoji

aber du hast ja vor 2Wochen selbt erst deine Pluggit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bekommen, oder? hast du Feuchterückgewinnungs-Modul dazu genommen?

1
  •  bautech
11.2.2014  (#55)

zitat..
johro schrieb: hast du Feuchterückgewinnungs-Modul dazu genommen?


Gibts bei Pluggit nicht - die befeuchten aktiv!

1
  •  eggerhau
12.2.2014  (#56)
@johro - ..... emoji das war so nicht gemeint! Experte ist sicher keine Abwertung. Einzelne Teilnehmer hier im Forum bezeichnen sich ja auch selber so.
Der link ist darum weil hier keine PDF`s geladen werden können. emoji Und weil seitenlange Texte hier auch wenig Sinn machen.
Gruss HDE


1
  •  flomax
12.2.2014  (#57)
tja wie ich das sehe ist's wie fast überall, viel lesen, selber nachdenken, sich daraus seinen reim machen und hoffen dass es dann auch die richtige entscheidung war!in meinem fall habe ich mich jetzt mal entschieden! mfg

1
  •  johro
  •   Gold-Award
12.2.2014  (#58)
für was hast dich jetzt entschieden?

1
  •  Topper
12.2.2014  (#59)
@bautech -

zitat..
Gibts bei Pluggit nicht - die befeuchten aktiv!


Wieviel Aufpreis muss man da ca rechnen?
Sorry für offtopic...

1
  •  bautech
13.2.2014  (#60)
@Topper - Lt. Auskunft letzter Woche ca. 3k lt Liste... also mehr, als das ganze andere Zeugs (Lüftungsgerät, div Regler etc...) kostet!

1
  •  dyarne
17.2.2014  (#61)

zitat..
New_Projekt schrieb: das ein Pufferspeicher ein Effizienzkiller sein soll.
Ich möchte mit meinen Daten zeigen, das das nicht unbedingt der Fall sein muss.

servus newproject,
diese optimierung der puffereinbindung ist aber auch nur schadensbegrenzung. ich habe wie du meine puffer wegen der zukünftigen solareinbindung eingeplant. es ist aber sicher hydraulisch einfacher und effizienter bei kompressorbetrieb direkt zu heizen und den puffer nur für die zusätzlichen wärmeeinträge zu nutzen. ich verwende meinen kombipuffer nur für ww, der untere bereich wird erst mit der solaranlage mitspielen...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.