Wasser mag der Grabenkolli sehr.... |
||
|
||
Was genau magst sehen? Wie geschrieben, haben wir alle möglichen Unterlagen, Genehmigungen, Gutachten und da würde ich paar Abende scannen. Sicher einiges unnötig, aber nun können wir es nicht mehr ändern. Wir haben ... 1 Trinkwasserbrunnen 1 Entnahmebrunnen für die WW WW [Warmwasser]-WP 1 Schluckbrunnen für die WW WW [Warmwasser]-WP 1 Sicherschacht - Regenwasser lg |
||
|
||
Heisst das das man grabenkollektoren vergessen kann bei höherem grundwasser?? |
||
|
||
nein ich habe GW auf 2,5m. Der Grabenkolli mag es gern nass. |
||
|
||
schön wäre ein schnitt saugbrunnen, einer schluckbrunnen und ein lageplan grundriß mit saug- u schluckbrunnen... |
pläne deiner ww-brunnenanlage.
||
|
||
richard - Danke!
|
||
|
||
@ fuzman,
je naß desto heiß im winter ... das problem ist nur das verlegen. eventuell muß man abpumpen und einfach schauen wie tief man runterkommt. aber sobald man im wasser liegt hat man immer gewonnen (wärmeübergang, regeneration)... |
||
|
||
so ich habe nochmal mit dem installateur geredet...und zwar der mit angebot nummer zwei
folgende auskünfte habe ich erhalten: wärmepumpe ist auf nummer sicher so dimensioniert die nächst schwächere ist nur um 200 oder 300€ billiger für pufferspeicher beim warmwasser wird ja auch energie benötigt kachelofen ist ein einrichtungsgegenstand fussbodenheizung reagiert träge, daher wenn ich kachelofen einheize wird es sehr sehr warm möglichkeiten für die nutzung der energie vom kachelofen bringt nichts es wird ein fühler in dem raum eingerichtet der beim einheizen reagiert alternativ bekomm ich ein angebot für eine luftwärmepumpe was für mein haus die beste heizung wäre, auf diese frage bekam ich nicht wirklich eine antwort ausser das direktverdampfer von da arbeitszahl her am besten is |
||
|
||
Zusammengefasst:
Teurere wärmepumpe und da zu groß, höhere Betriebskosten als eine kleinere. Kachelofen ein Einrichtungsgegenstand? Soso.... Und er weiß nicht, was die beste Heizung für dein Haus wäre, daher bietet er dir auch gleich noch eine lwp an? Also echt, den Typen kannst beruhigt und ohne schlechtem Gewissen in den Wind schießen. Kann mir nicht vorstellen, daß der kompetenzpartner von heliotherm ist |
||
|
||
hallo hausbauer, sorry das wir deinen faden gekapert hatten...
im gegensatz zu vielen andern dingen ist überdimensionierung bei wp nicht nur teuer sondern schädlich. kostet effizienz und lebensdauer weil die wassermengen von heizung und wp dann nicht mehr zusammenpassen. siehe mein beitrag weiter oben dazu... http://www.energiesparhaus.at/forum/39345_2#315501 auf nummer sicher ist passend und nicht zu groß. ja, und die doppelt so große kostet wahrscheinlich nur einen tausender mehr. wir reden hier aber nicht von der geburtstagstorte... das ist vermutlich richtiger als er selber gedacht hat. energie, nicht leistung. die wp kann gar nicht heizen und ww gleichzeitig machen, sondern nur per 3-wegeventil zwischen den beiden betriebsarten umschalten. das nennt sich ww-vorrang. und an 99% der heiztage hat sie reserven = stillstand. und da macht sie das ww. sie braucht also in der auslegung dafür mehr energie (= eine entsprechend fürs ww mitdimensionierte quelle), aber nicht mehr leistung. mit 6kw lädt man einen typischen ww-speicher in 1,5h. stimmt - solange er nicht am kamin angeschlossen wird ... hmmm, was streichen wir in dem satz.... ahja fußbodenheizung. also neu formuliert: dein haus ist auf 21° temperiert. wenn du den kachelofen einheizt wird es sehr sehr warm. ja, das ist ein gewisses problem und nur bei betrachtung aller fakten vernünftig in den griff zu bekommen. kachelofen heizleistung, grundriß, raumgröße, fbh-auslegung -> vl-temperatur -> selbstregeleffekt... hier http://www.energiesparhaus.at/forum/37573_7#316240 ist das auch thema... der bringt aber nix. ausknipsen der heizung ändert nichts am temperaturniveau im speicher estrich. bringen tut ein auf niedrigstmögliche vl-temp ausgelegte fbh was. dann muß die rt nicht viel weiter hoch und die wärmeabgabe der fbh stoppt - der estrich bleibt quasi ein geladener speicher. na, da bin ich dann auf die dimensionierung gespannt... ewiger tipp bei heizungsbauern die wie bei dir 'derfs a bisserl mehr sein' auslegen, such dir einen hb-ler der auch passivhäuser macht. dort gibts wp im einstelligen kw-bereich, dort muß gerechnet werden und nicht (schlecht) geschätzt... ich würde sagen eine passend ausgelegte erd-wp ... aktuell aus der wärmepumpendatenbank mit > tausend einträgen... bei gut ausgelegten sole-wp sollte heute genau wie bei gut ausgelegten dv-wp eine jaz=5 standard sein... |
||
|
||
Hallo, entschuldige bitte die Verzögerung. Ging etwas rund hier. So... hier der Saugbrunnen Der Schluckbrunnen Der Lageplan lg |
||
|
||
zu empfehlen ist Luftwärmepumpe Photovoltaik und Batteriespeicher. Also energieautark totalsolarlinear. Wenn Du mir Deine Unterlagen übersendest kann ich Dir Berechnungen erstellen.
info@solaris365.com Beste Grüße Ralph Andessner |
||
|
||
zu empfehlen ist Luftwärmepumpe Photovoltaik und Batteriespeicher. Also energieautark totalsolarlinear. Wenn Du mir Deine Unterlagen übersendest kann ich Dir Berechnungen erstellen.
info@solaris365.com Beste Grüße Ralph Andessner |
||
|
||
Falls du mich meinst, ich will keine LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Macht Lärm und ist nicht effizient.
Außerdem habe ich schon alle Unterlagen, Genehmigungen und Gutachten sowie die Bewilligung für die WW WW [Warmwasser]-WP vom Land für 50Jahre. Nachdem ich das alles hinter mir und auch noch bezahlt habe, werde ich sicher kein LWP LWP [Luftwärmepumpe] mehr bauen. lg |
||
|
||
so habe die angebote für die lwp erhalten:
1.heliotherm basic luft 12 modulierend samt 300l pufferspeicher und warmwasserbereitung mit frischwassermodul 2.hoval belaria compact srm(14) |
||
|
||
weißt du ob bei dir noch kupferrohre oder schon aluminiumrohre als kollektor verlegt wurden? |
rainer, nur aus interesse.
||
|
||
ohne eine große Doktorarbeit zu machen, hat sich bei mir die Wärmepumpenüberprüfung mit folgenden Modus zur Größenabschätzung bewährt.
Heizenergiebedarf lt. Energieausweis z.B 10000 kWh : 1650 Stunden = ca. 6 kW Heizleistung für die WP WP [Wärmepumpe]. Bei Sole oder WW WW [Warmwasser] über 5 kW Leistung keine weiteren Zuschläge wenn keine längeren EVU Unterbrechungen vorhanden sind. Wie immer gilt auch die Bauausführung muss mit der Energieausweisprojektierung übereinstimmen. Wer nochmals optieren will nimmt eine modulieren WP WP [Wärmepumpe], dimensioniert die Entzugsseite um 15 - 20 % größer und hat somit auch Ausheizreserven für die Estrichausheizung und trotzdem eine Anlage mit optimalen COP. Mit modulierenden Wärmepumpen eventuell auch mit Kühlung habe ich bisher sehr gute Nutzererfahrungen mitbekommen. |
||
|
||
Wer macht denn sowas??? Eine Heizung so auslegen dass ich in den hoffentlich 20 Jahren betriebszeit 1 Monat (Ausheizzeit) einen besseren Betriebspunkt (und den auch nur am Ende der Ausheizphase) habe? Tut mir leid aber das ist wohl ein riesen Schwachsinn! Zur Empfehlung "modelierende WP WP [Wärmepumpe]" sag ich jetzt nichts, ist ja bekanntlich eine Glaubensfrage. |
||
|
||
Quelle überdimensionieren ist kein Schwachsinn, WP überdimensionieren schon. Ist ja nur ein Beispiel. Bei der EWP habe ich auch den Vorteil das die Soletemperaturen somit auch höher bleiben und dadurch auch mehr Effizienz habe. Ausheizen um € 45,- wie bei mir lohnt..... Erdreich hat sich wieder auf 19° erholt und gestern war es auf 14,6°. |
||
|
||
hab gerade meine erste ww-wp mit saugheber gebaut. hier mein vorschlag wie man das bei dir optimal umsetzen könnte . deine voraussetzungen sind schlichtweg perfekt. ich mußte mich gerade mit altbau und queren des gebäudes vom saug- zum schluckbrunnen rumschlagen... bei dir könnte man den trenntauscher brunnenwasser/sole in den saugbrunnen hängen, die brunnenleitung müßte dann nie an die oberfläche, könnte mit leichtem gefälle rund 2m tief von saug- zum schluckbrunnen eingeschlitzt werden. so müßte der saugheber bloß rund 2-3m höhe überwinden. der schluckbrunnen müßte tiefer als der reine sickerbrunnen werden, aber nicht so breit. die schluckleitung muß ins wasser eintauchen. die leitung von der wp zum saugbrunnen wäre dann teil des solekreises... |
gleichfalls ...
||
|
||
ich würde gerne eure meinung lesen ;) nachdem die ersten angebote für unsere heizung schlecht waren, have ich mich in letzter zeit intensiv damit auseinander gesetzt.
unsere rahmenbedingungen: grund 2800m2, beheizte wohnfläche 240m2, hwb 40, heizlast 8, 4 personen es soll eine erdwärmepumpe mit flächenkollektoren werden...bitte keine diskussion über luftwärmepumpe, entscheidung für erdwärme steht fest mir geht es um eure meinung zu folgenden angebot helioterm hp10e-web (alternativ heliotherm hp8e-m- web modulierend), 9 absorberkreise, heliotherm frischwassersystem 500l kombiniert mit einer pv anlage was haltet ihr vom frischwassersystem? macht es sinn in eine modulierende zu investieren? danke für eure hilfe |