« Heizung, Lüftung, Klima  |

Hilfe meine KNV S1155-6 braucht 40kWh am Tag

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8 
  •  AliceP
29.12.2023 - 7.2.2024
156 Antworten | 23 Autoren 156
10
166
Hallo an alle

ich bin richtig verzweifelt aber meine WP WP [Wärmepumpe] spinnt aktuell komplett. Sie rennt dauernd Vollgas und braucht zwischen 35-40kWh täglich bei Außentemperaturen von 5-10 Grad.

ich habe die letzte Woche alle möglichen Beiträge zur Optimierung gelesen aber leider hat sich nur einmal was verändert und dann unerklärlicherweise ist es 5 Stunden später wieder auf Vollgas (Verdichter mind. 80Hz) gesprungen...

Zur Anlage:
KNV S1155-6 PC mit Greenwater 300/200
in Betrieb seit 09/23
Heizkurve 4/0, WW Mittel 
Aktuell auf Werkseinstellungen gesetzt außer
1.30.6. 38 Grad
7.1.6.2. FBH
7.1.10.3. Verdichterstart -200

Zum Haus:
Neubau Herbst 2023
Massiv mit gedämmtem Ziegel
2 Stockwerke (130m2 EG, 100m2 OG)
überall FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]

Wasserverbrauch eher abends (2 Kleinkinder duschen, später 2 Erwachsene duschen)

Ich bin wirklich verzweifelt und weiß nicht mehr weiter... Vielleicht kann mir jemand helfen.

Danke vorab!

  •  ds50
  •   Gold-Award
9.1.2024  (#61)

_aktuell/20240109644257.png

Sehr schön.
Dank deines warmen Sole-Einganges von 5°C ballerst du gerade 8788 W ins Haus, mehr geht (ohne Heizstab) nicht. emoji

Allerdings ist die HU für diesen Vorlauf wohl doch zu hoch gewählt, weshalb ich hier wieder auf die 55% fix zurückgehen würde. Du hast eh eine tolle Hydraulik mit vielen l/min, da geht das sicher.

Und vielleicht musst du die Heizkurve für heute eventuell auf 3/1 zurückdrehen, damit die GM nicht ins Nirvana laufen.

Deine WP WP [Wärmepumpe] soll jetzt mal Vollgas für 24h laufen, ohne Heizstab. Morgen schaut die thermische Welt dann in deinem Haus schon anders aus, versprochen.

EDIT: Deine WW WW [Warmwasser] Bereitung können wir übrigens auch noch optimieren, da 15% HU für meinen Geschmack beim Greenwater noch (viel) zu viel sind. Aber Prio 1 hat jetzt mal die Heizung, damit die Beschwerden über das kalte Haus aufhören. 😀

1
  •  Deep
9.1.2024  (#62)

zitat..
Deep schrieb:

Check doch auch mal bitte deine HKVs inkl. Durchflüsse usw...

Das wäre auch noch ausständig...


1
  •  AliceP
9.1.2024  (#63)

zitat..
Deep schrieb:

──────..
Deep schrieb:

Check doch auch mal bitte deine HKVs inkl. Durchflüsse usw...
───────────────

Das wäre auch noch ausständig...

Was soll ich bei denen sehen? Durchfluss wird keiner angezeigt weil zu niedrig und VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] am Verteiler entspricht grob (VL 28, RL 23) dem was uplink auch sagt. Kann ich sonst noch was überprüfen?


zitat..
ds50 schrieb:

Sehr schön.
Dank deines warmen Sole-Einganges von 5°C ballerst du gerade 8788 W ins Haus, mehr geht (ohne Heizstab) nicht.

Allerdings ist die HU für diesen Vorlauf wohl doch zu hoch gewählt, weshalb ich hier wieder auf die 55% fix zurückgehen würde. Du hast eh eine tolle Hydraulik mit vielen l/min, da geht das sicher.

Und vielleicht musst du die Heizkurve für heute eventuell auf 3/1 zurückdrehen, damit die GM nicht ins Nirvana laufen.

Deine WP WP [Wärmepumpe] soll jetzt mal Vollgas für 24h laufen, ohne Heizstab. Morgen schaut die thermische Welt dann in deinem Haus schon anders aus, versprochen.

EDIT: Deine WW WW [Warmwasser] Bereitung können wir übrigens auch noch optimieren, da 15% HU für meinen Geschmack beim Greenwater noch (viel) zu viel sind. Aber Prio 1 hat jetzt mal die Heizung, damit die Beschwerden über das kalte Haus aufhören. 😀

Ist jetzt auf 3/1 gestellt und so lasse ich es jetzt mal. Ich gedulde mich und schaue auch erst morgen wieder auf das Thermometer 😇

Ja klar, WW ist jetzt mal soweit gut aber sicher noch weit weg von perfekt. Du hast aber völlig recht, zuerst mal warm im Haus und dann kann man das optimieren.




1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
9.1.2024  (#64)
@ds50 : Für den Fall dass das Ganze gar zu träge ist und AliceP an kalten Füßen leidet: Vielleicht sollten wir mal die BKA BKA [Betonkernaktivierung] erstmal wegschalten, um die Temps schneller stabil zu bekommen und im 2ten Schritt die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wieder dazunehmen?

1
  •  Deep
9.1.2024  (#65)

zitat..
AliceP schrieb:

Was soll ich bei denen sehen? Durchfluss wird keiner angezeigt weil zu niedrig und VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] am Verteiler entspricht grob (VL 28, RL 23) dem was uplink auch sagt. Kann ich sonst noch was überprüfen?

Du hast keine Durchflussmesser bei den einzelnen HKV Abgängen?


1
  •  AliceP
9.1.2024  (#66)

zitat..
scarpej schrieb:

@ds50 : Für den Fall dass das Ganze gar zu träge ist und AliceP an kalten Füßen leidet: Vielleicht sollten wir mal die BKA BKA [Betonkernaktivierung] erstmal wegschalten, um die Temps schneller stabil zu bekommen und im 2ten Schritt die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wieder dazunehmen?

wenn das so einfach geht (also ohne wieder ein komplettes Chaos zu produzieren wie ichs wohl die letzte Zeit gemacht habe) wäre ich dafür!! Mein Problem ist vor allem der Boden, da dort auch die ganze Zeit die Kinder spielen.

Einfach Veteiler zudrehen von der BKA BKA [Betonkernaktivierung]?


1
  •  AliceP
9.1.2024  (#67)

zitat..
Deep schrieb:

──────..
AliceP schrieb:

Was soll ich bei denen sehen? Durchfluss wird keiner angezeigt weil zu niedrig und VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] am Verteiler entspricht grob (VL 28, RL 23) dem was uplink auch sagt. Kann ich sonst noch was überprüfen?

───────────────

Du hast keine Durchflussmesser bei den einzelnen HKV Abgängen?

Bei den einzelnen Heizkreisen? Doch aber die zeigen 0 an. Mein Installateur hat damals beim Einrichten gemeint, dass er unter 1 nicht misst und somit zeigt er nix an. Oder meinst du zwischen WP WP [Wärmepumpe] und Verteiler? Da wüsste ich nicht wo


1
  •  Deep
9.1.2024  (#68)

zitat..
AliceP schrieb:

Bei den einzelnen Heizkreisen? Doch aber die zeigen 0 an. Mein Installateur hat damals beim Einrichten gemeint, dass er unter 1 nicht misst und somit zeigt er nix an. Oder meinst du zwischen WP WP [Wärmepumpe] und Verteiler? Da wüsste ich nicht wo

Mach mal ein Foto von einem HKV bitte.


1
  •  Akani
9.1.2024  (#69)
RL soll auch konstant bleiben. Vl erhöht sich. Daraus ergibt sich die Spreizung.
Deine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist träge vor alle bei den Temperaturfall draußen. 
Was zeigen deine Durchfluss an den einzelnen heizkreisen?

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
9.1.2024  (#70)

zitat..
AliceP schrieb: wenn das so einfach geht (also ohne wieder ein komplettes Chaos zu produzieren wie ichs wohl die letzte Zeit gemacht habe) wäre ich dafür!! Mein Problem ist vor allem der Boden, da dort auch die ganze Zeit die Kinder spielen.

Einfach Veteiler zudrehen von der BKA BKA [Betonkernaktivierung]?

... das mit den Kindern dachte ich mir schon... deshalb ja auch die Frage an ds50. 

Ich habe aber die Frage ganz bewusst, an @ds50 gestellt, um eben nicht Chaos zu fabrizieren - zu viele Köche verderben einfach den Brei emoji

--> Ich würde mal auf den derzeitigen Einstellungen bleiben und abwarten was ds50 dazu meint...

Und ja: Wenn du einen eigenen BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Verteiler hast, wäre das das Mittel der Wahl. Aber das hat dann wieder Auswirkung auf den Durchfluss, den Rücklauf usw... usw... usw...  Daher wie gesagt, warte bitte auf das Feedback von ds50 emoji

LG Daniel

1
  •  AliceP
9.1.2024  (#71)

zitat..
Deep schrieb:

──────..
AliceP schrieb:

Bei den einzelnen Heizkreisen? Doch aber die zeigen 0 an. Mein Installateur hat damals beim Einrichten gemeint, dass er unter 1 nicht misst und somit zeigt er nix an. Oder meinst du zwischen WP WP [Wärmepumpe] und Verteiler? Da wüsste ich nicht wo
───────────────

Mach mal ein Foto von einem HKV bitte.



_aktuell/2024010990170.png

_aktuell/20240109856758.png




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.1.2024  (#72)
Puh, ich soll nun hier entscheiden, ob der Boden wärmer wird? 😳😬😂

Meine Philosophie prinzipiell ist diese: Soviel Fläche wie möglich aktivieren, damit der VL VL [Vorlauf] so niedrig wie möglich sein kann.

Meine Vermutung wie gesagt ist, dass das Haus noch Restbaufeuchte hat, gepaart mit einer leichten Auskühlung über die letzten Tage. Dies in Kombination mit der Mini-Kältewelle jetzt führt halt zu einer ungünstigen Kombination - oder sagen wir so, @AliceP darf nun das volle Potential der S1155-6 entdecken. 😉

Wenn nun die viertel - bis halbaufgewärmte BKA BKA [Betonkernaktivierung] wieder weggeknipst wird, dann fehlt diese Masse leider für den restlichen Winter, denn geheizt werden muss ja trotzdem noch. Außerdem hat auch der Beton noch Restfeuchte drin, und mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] bekommt man das einfach leichter raus, denk ich mir zumindest.

Gefühlsmäßig würde ich das Ganze bei HU 55% und HK 3/2*) dahinlaufen lassen, und spätestens in 2 Tagen steigt dann die Temperatur im Haus merklich an, vielleicht sogar zuviel. emoji Morgen sollte außerdem noch die Sonne mithelfen. Dann sind BKA BKA [Betonkernaktivierung] (und natürlich FBH FBH [Fußbodenheizung]) schön durchgewärmt, und bei geschätzt 25°C Bodentemperatur verkühlt sich normal kein Kind. (Hast du im Spielbereich Parkett oder Fliesen?)

Ebenfalls ein Learning meinerseits: Ein Teppich v.a. im Kinderzimmer wirkt Wunder, trotz Parkett. emoji

*) Wenn der Heizstab sicher ausgeschalten ist (über die zwei Menüpunkte, welche ich dir geschrieben hab), dann macht es auch nix, wenn die GM im Minus etwas anstehen, wenn die WP WP [Wärmepumpe] die VL VL [Vorlauf] bei 3/2 noch nicht ganz packt. Der RL RL [Rücklauf] steigt schon leicht an, und irgendwann ist VL VL [Vorlauf]-ist über VL VL [Vorlauf]-berechnet, die GM werden bis -400 abgebaut, und dann kommst von Vollgas wieder in die Modulation. Ich glaub aber eher, dass du in drei Tagen eventuell freiwillig von 3/2 auf 3/1 gehst. 😂
Mit der HU kann man sich dann fein spielen: Etwas mehr % ist etwas mehr Leistung im Haus und umgekehrt.

Übrigens: Auch bei meinen Taccosettern ist kein Durchfluss zu bemerken, da pro Kreis einfach zu wenig übrig bleibt. Kein Wunder, bei ca. 29 FBH FBH [Fußbodenheizung]- und ca. 17 BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreisen... 🤪

1
  •  AliceP
9.1.2024  (#73)
Jaaa Restfeucht ist ein großes Thema bei uns!! Jeden Tag in der Früh 75% Luftfeuchtigkeit - trotz wenig Raumtemperatur bleibt einem da regelmäßiges Stoßlüften (echt nur 5min 😳) nicht erspart.

Alles klar, Heizstab ist deaktiviert und wie gesagt sowieso auf Alarm und daher inaktiv

Laminat war meine Lösung, da Fliesen zu hart und Parkett zu teuer und empfindlich (haben es jetzt schon geschafft im Wohnzimmerparkett ein paar böse Kratzer zu machen obwohl dort Bobbycar Verbot ist 😅)
Teppich haben sie eh aber natürlich wird vorrangig im Rest des Zimmers gespielt...

Fazit: ich lasse mal weiterhin alles wie besprochen und warte ab 💪

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.1.2024  (#74)
Übrigens, nicht schrecken, wenn sie jetzt wirklich 40 kWh pro Tag braucht (geschätzt sind es ca. 1,8 kW, also max. 43 kWh/24h).
Lt. @dyarne kann ein Ziegelhaus im ersten Winter dank Restbaufeuchte und vor allem ohne Außenputz gut 50% mehr (!) Wärme benötigen als ein dementsprechend trockenes und fertiges.

zitat..
AliceP schrieb: Fazit: ich lasse mal weiterhin alles wie besprochen und warte ab 💪

👍

Und wie gesagt: Die WW WW [Warmwasser] Bereitung gehen wir auch noch an. emoji

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
9.1.2024  (#75)

zitat..
ds50 schrieb: Übrigens, nicht schrecken, wenn sie jetzt wirklich 40 kWh pro Tag braucht (geschätzt sind es ca. 1,8 kW, also max. 43 kWh/24h).
Lt. @dyarne kann ein Ziegelhaus im ersten Winter dank Restbaufeuchte und vor allem ohne Außenputz gut 50% mehr (!) Wärme benötigen als ein dementsprechend trockenes und fertiges.

Kann ich bestätigen, die WP WP [Wärmepumpe] hat gestern 43,18 kWh Strom benötigt bei uns.


1
  •  AliceP
9.1.2024  (#76)
Dann wäre wenigstens der Titel des Threads auch richtig 🤣

Ich schätze ich bin einfach wieder mal viiiel zu ungeduldig, habe hin und her gedreht, mich über die "schlimmen" Zahlen gewundert usw. ohne mich mit den aktuellen Voraussetzungen (Restbaufeuchte vor allem!) auseinander zu setzten...

Danke für die Hilfe und auch fürs am Boden der Tatsachen bringen, ich dachte echt schon es ist alles sinnlos und ich muss im schlimmsten Fall eine größere WP WP [Wärmepumpe] kaufen (also auch noch weitere Bohrungen usw...)

Oh ja, wenn es wärmer ist (im Haus) und vor allem wenn endlich mal wer Zeit hat mit mir den Stromzähler anzubringen, bin ich sehr sehr dafür alles zu optimieren!

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo AliceP,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hilfe meine KNV S1155-6 braucht 40kWh am Tag

  •  gdfde
  •   Gold-Award
9.1.2024  (#77)

zitat..
AliceP schrieb: Ich schätze ich bin einfach wieder mal viiiel zu ungeduldig, habe hin und her gedreht, mich über die "schlimmen" Zahlen gewundert usw. ohne mich mit den aktuellen Voraussetzungen (Restbaufeuchte vor allem!) auseinander zu setzten...

Jap, definitiv.
Also mal einfach 2 Tage laufen lassen, heute scheint eh die Sonne und bringt zusätzlich solare Einträge.

Du hast die besten (Traum)voraussetzungen mit deiner massiven BKA BKA [Betonkernaktivierung] und wirst sie zukünftig schätzen lernen, sowohl im Winter als auch im Sommer emoji
Also etwas gedulden, selbst bei 20° "erfriert" kein Kind.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
9.1.2024  (#78)

zitat..
AliceP schrieb: Jaaa Restfeucht ist ein großes Thema bei uns!! Jeden Tag in der Früh 75% Luftfeuchtigkeit

Na bum. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wie oft habts ihr Estrich ausgeheizt?

Ich hab 2x Estrich ausgeheizt, auch erste Heizsaison und hab eine Durchschnittsluftfeuchtigkeit im Haus von 36,1 %. Was du zuviel hast, hab ich fast schon wieder zuwenig.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.1.2024  (#79)

zitat..
AliceP schrieb: ich dachte echt schon es ist alles sinnlos und ich muss im schlimmsten Fall eine größere WP WP [Wärmepumpe] kaufen (also auch noch weitere Bohrungen usw...)

Nananana, nix da, deine WP WP [Wärmepumpe] bleibt wo sie ist. 😂 Du wirst noch viel Freude mit ihr haben, glaub mir!

zitat..
gdfde schrieb: Du hast die besten (Traum)voraussetzungen mit deiner massiven BKA BKA [Betonkernaktivierung] und wirst sie zukünftig schätzen lernen, sowohl im Winter als auch im Sommer emoji

Auf jeden Fall! Ich sag nur z.B. Sektorenkopplung: Stundenabhängige Bezugstarife (wie Smartcontrol oder Awattar). Damit kannst in den günstigsten Stunden Vollgas heizen, und in den teuren nur minimal. Und das Beste: Deine WP WP [Wärmepumpe] hat das bereits von Haus aus eingebaut! 🤩

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
9.1.2024  (#80)

zitat..
AliceP schrieb: Ich schätze ich bin einfach wieder mal viiiel zu ungeduldig, habe hin und her gedreht, mich über die "schlimmen" Zahlen gewundert usw. ohne mich mit den aktuellen Voraussetzungen (Restbaufeuchte vor allem!) auseinander zu setzten...

... ja lass dir gesagt sein: Als Besitzer einer 200qm Beton-BKA sind zwei Tage Reaktionszeit geradezu ein Wimpernschlag im Zeitgefüge 🤭


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.1.2024  (#81)

zitat..
AliceP schrieb: Jeden Tag in der Früh 75% Luftfeuchtigkeit - trotz wenig Raumtemperatur bleibt einem da regelmäßiges Stoßlüften (echt nur 5min 😳) nicht erspart.

Regelmäßiges Stoßlüften - mind. 3mal am Tag, falls möglich - ist vor allem jetzt wichtig, damit die Feuchte schneller rausgeht. Sowas geht eben am Besten jetzt im Winter.

Das Ärgern über die rausgeheizte Energie hab ich mittlerweile aufgegeben - zumindest hat meine Regierung mittlerweile eingesehen, dass die von mir gewollte, aber von allen anderen ausgeredete KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mittlerweile doch eine gute Idee gewesen wäre. 😢

Naja, beim nächsten Haus dann. 🤡


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next