Falls es jemand interessiert, die erste Maßnahme (Temperaturfühler entfernt) vom HB läuft jetzt seit 4 Tagen, wir sind von vorher 40 Taktungen am Tag auf 24 runtergekommen. 4 Tage gelaufen - 96 Kompressorstarts bei 26 Kompressorstunden --> 24 Takte/Tag bzw. 3,69 Starts/Stunde. Ist zwar immer noch doppelt bzw. dreifach soviel wie es sein sollte/könnte, aber für eine erste "kleine" Maßnahme schon mal ok. |
||
|
||
Wie ist die Temperatur im Haus? Ok so weit? |
||
|
||
Welches Energieintegral hast du eingestellt? Vielleicht sind da noch ein paar Takte weniger drinnen. |
||
|
||
Temperatur im Wohnzimmer haben wir auf 20°C eingestellt, hab ich heute auf 21° erhöht. |
||
|
||
Is das nächste Thema, dass ich heute mim HB besprechen werde (dank deines Hinweises von unserem Telefonat am Freitag ) . Er hat sich schon bezüglich Kennzahlen heute erkundigt, hab ich ihm mal weitergeleitet. Am Nachmittag telefonieren wir. Aktuell sind noch 60min eingestellt, würd jetzt deinem Vorschlag folgen und auf 150 umstellen, möchte ich aber mim HB vorher noch besprechen. Da is sicher noch was drinnen, hoff mal auf 10 Takte weniger pro Tag (wenn ich mir was wünschen darf ). |
||
|
||
Wenn ich mir als Beispiel mal die Kurve aus der Vaillant-App für 10.03 ansehe --> Für mich auffällig, dass in der Nacht von 0 bis 6 Uhr immer kurze Takte laufen, ab 20 Uhr dann wieder. Da sollte ja dann das Energieintegral gegenwirken und weniger kleine Takte daraus machen. |
||
|
||
Achtung: die App zeigt nicht die Takte, sondern lediglich den Stromverbrauch! |
||
|
||
Ja ok, verstehe, aber wenig Stromverbrauch mehrere Stunden in Folge deutet auf viele (unnötige) Takte hin. |
||
|
||
Falls du einen Smartmeter verbaut hast, dann würde ich eher dessen Stromprofil vertrauen als einer Herstellerapp. Wie immer hier die Empfehlung einen eigenen Stromzähler für die WPWP [Wärmepumpe] zu verbauen und bestenfalls mitzuloggen. |
||
|
||
Hab mir in meiner Übersicht die Stromverbräuche pro Monat aus der Smartmeter-Website geholt (Gesamtverbrauch) und die Verbräuche Warmwasser und Heizung aus der Vaillant-App, Rest müsste dann Nutzstrom sein. Des wirkt alles stimmig für mich von den Daten her. Also denke schon dass der Verbrauch von der VaillantApp stimmen sollte. |
||
|
||
Weil du den 10.3 gepostet hast. Hier meine Takte mit 150min |
||
|
||
Meiner Erfahrung nach wird das tatsächlich sehr gut geschätzt, mit einem extra Stromzähler weißt du es dann halt genau. |
||
|
||
Bezüglich deiner Takte (orange Spitzen). Sind die Gesamtverbräuche rein die LWP LWP [Luftwärmepumpe] oder hast du da auch andere Verbraucher drauf? Wenn ich das so richtig abzähle wären das so 12-13 Takte? |
||
|
||
Ist der Smart Meter vom ganzen Haus als inkl. aller Verbräuche. Du siehst von links nach rechts zuerst 2 Takte Heizung in der Nacht, dann 1 Takt Warmwasser im 7 Uhr früh, 1 Takt Heizung am Vormittag, 1 Takt Warmwasser 16:30 und gegen 23 Uhr noch 1 Takt Heizung. Also am 10.3 waren es 4x Heizung und 2x Warmwasser bei ca. 22 Grad Innentemperatur und durchschnittlich 13 Grad Außentemperatur Hier aus der Vaillant App zum Vergleich |
||
|
||
Eine Frage an die Runde zum Thema Energieintegral in Bezug auf mein Setting (LWP, Puffer, Pumpe) --> Gibt es irgendein Argument aus Eurer Sichtweise, das gegen eine Umstellung des Energieintegrals von 60 auf 150 sprechen würde? |
||
|
||
Bei FBH FBH [Fußbodenheizung]? Sicher nicht. (Also ja, mach es. ) |
||
|
||
Hab jetzt folgende 2 Einstellungen geändert --> a) Warmwasser-Zeitfenster von vorher 05:30 - 22:00 Uhr auf 2 Zeitfenster eingeschränkt (05:30 - 08:00 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr) b) Energieintegral von vorher 60 auf 150 Mal die nächsten Tage abwarten wie sich das entsprechend Taktungen auswirkt. |
||
|
||
Erste Erkenntnisse seit den letzten Umstellungen vom 12.03 (Warmwasser, Energieintegral). Die Anpassungen vom Energieintegral haben scheinbar in meinem Setup (mit Puffer und Pumpe/Mischer) keine Änderungen gebracht. Bin weiterhin auf im Schnitt 26,4 Kompr.starts pro Tag und 4,2 Starts pro Stunde Laufzeit. Mal schaun welche Ideen hier Vaillant+HB noch bringen. Sollte dann nix mehr kommen, dann sind wohl Ausbau Puffer/Pumpe-Mischer der nächste Schritt. |
||
|
||
Wird ziemlich sicher darauf hinauslaufen. Dann auf Willhaben damit. Findet sich schon wer der das Zeug braucht. |
||
|
||
Eine Frage an die Profis im Forum -> Was bedeutet es für die Lebensdauer des Kompressors oder der gesamten LWP LWP [Luftwärmepumpe] wenn ich die dreifache Anzahl an Kompressorstarts pro Tag habe? Kann man dazu eine Aussage treffen, wie z.B.: 3x so viele Starts = Drittel der Lebensdauer? Was kann man als Lebensdauer bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] bzw. Kompressor erwarten (20 Jahre)? D.h. würde das bei mir bedeuten, dass ich mit dem aktuellen Setup rechnen muss, dass ich nach 8-10 Jahren zumindest Kompressor tauschen muss? |
||
|
||
Es gibt die Daumenregel bzw. grobe Info, dass die Kompressoren um die 100.000 Starts aushalten sollen. Kann aber auch 80k oder 120k sein. Ist aber ein guter Anhaltspunkt. Meine nicht optimale Anlage hat ca 1850 Starts im Jahr. Wären dann 54 Jahre bei 100k Starts. Bei 50k immer noch 27 Jahre. Da is wsl bei dem Monoblock außen was anderes hin. |