|
|
||
Einfacher Grund: preislich war kein Unterschied. Hatte da wirklich eine gute Quelle... Daher gleich alles in Armaflex ausgeführt. |
||
|
||
@Pedaaa gibts von deiner Brauch-Wasserversorung/Verteilung auch ein Schaltbild\Thread? |
||
|
||
ich hab gar nichts von den ganzen Fancy Sachen verbaut. Mein Haus ist ein Sub-Anschluss von einem anderen Haus am Grundstück. Im Schacht ist daher nur ein Subzähler für mich verbaut und eine Absperrmöglichkeit. Im Haus selbst ist dann nur mehr ein Absperrventil, ein Rückschlagventil, Entleerung und Wasserfilter/Druckminderer. vor dem Friwa-Kaltwasserzulauf hab ich noch ein Sicherheitsventil sitzen. Sonst gibts nix mehr an Armaturen/Ventilen. |
||
|
||
Es gibt für "Kombiabscheider" auch andere Hersteller. Warum hast dich für den "Pneumatex Zeparo" entschieden? |
||
|
||
bei den Abscheidern gibt es 2 Ansätze für die interne Konstruktion: - wenig Druckverlust, aber auch weniger Abscheideleistung - mehr Druckverlust durch div. Einbauten und dadurch bessere Abscheideleistung. der Zeparo ist mir hier wie ein schönes Mittelding vorgekommen. Mittlerweile gibts aber auch einen "Flamco XStream", der hat umschaltbar beide Ansätze vereint. |
||
|
||
Hat schon mal jemand einen online Preis der Flamcos gesehen ? |
||
|
||
noch nicht gesucht. Jenseits von gut und böse, oder OK?! |
||
|
||
Keine Ahnung. Man muss ihn wohl anfragen. |
||
|
||
Für deine Sole-Absperrventile, da hast du ja nicht die Standard-Dämmboxen sondern Armaflex oder? Das hast extra bei Armaflex gekauft oder gabs das als Zubehör vom Ventil? Gibts einen Beitrag wo du über die Rohrdimensionen deiner Anlage berichtest? |
||
|
||
Hallo Pedaaa, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Hydraulik - FBH, BKA, Deckenheizung, Kühlung und Entfeuchtung |
||
|
||
@Pedaaa sind die Dämmschalen für die "KL521" diffusionsdicht? Sind bei dir auch im Solekreis. |
||
|
||
Da hab ich noch ein Auge drauf. Dämmung hab ich angeklebt. Sollte ziemlich luftdicht sein. Für die Wartung dann blöd, aber so häufig sollte das eh nicht notwendig sein. Bisher ist jedenfalls noch alles Kondensat-Frei. Wird dann im tiefen Winter interessant... |
||
|
||
Bei uns kommt eine Vase (Nibe oder Vailant) im Vorlauf der Soleverrohrung. Würde hier auch ein T-Stück anstelle des Nonair Abscheiders für den Anschluss der Vase reichen? Braucht es auch eine Luftfalle bei Sole-Aus? WP Installation auf was achten? - Seite 10 | Haustechnikforum auf energiesparhaus.at -hier gibt es ein Schema mit nonair - Soleeingang und T-Stück sowie ein Schema mit 2xT-Stück. Die Mini Kugelhähne auf den T-Stücke Sole Aus- und Eingang könnten dann mit der Vase verbunden werden. |
||
|
||
zeichne mal eine grobe Skizze, wie das bei dir angeordnet ist, dann lässt sich das glaube ich recht einfach beantworten. |
||
|
||
Die WP WP [Wärmepumpe] wird mit 30cm Abstand von der Rückwand aufgestellt. 2 |
||
|
||
haha... wenn das eine "grobe" Skizze is, wie schauen dann deine Detail-Pläne aus 😅 Aber das schaut super aus. Wenn du das so baust, seh ich absolut keine Notwendigkeit für einen Nonair oder sonstige Abscheider. Die Luft bekommst du so perfekt raus. Noch ein paar Details: Links auf der Sole-Ein Seite braucht es keinen "Mini" Kugelhahn. Da kannst du ruhig mit dem Durchmesser zum Ausgleichsgefäß is groß bleiben. 1. ist da eh kein Durchsatz (wenn der Sole-Aus Minikugelhahn zu ist) 2. dauert sonst das Füllen über den Behälter ewig mit dieser Engstelle Bei Sole-Aus: hier baust du die perfekte Selbstentlüftungs-Funktion. Ich hab das bei mir ja auch so, nur mit durchsichtigen dünnen Schläuchen. Funktioniert wirklich toll. Was ich heut anders machen würd: Wenns Platzmäßig geht, fahr nach dem T-Stück noch ein wenig nach oben, bevor du den Minikugelhahn setzt. Ganz einfach weil es echt Blöd ist den Mini zu dämmen. Bei mir schwitzt der nach wie vor andauernd ein wenig. Da muss ich mir noch eine Griffverlängerung basteln. Und: solche Entlüftungsleitungen führt man bei Kühlsystemen normalerweise mit 4 bis max. 10mm Innendurchmesser aus. Warum? Beim kleinen Durchmesser kommt eh schom genug Luft durch, aber man will keinen höheren Durchsatz über diesen Weg erzeugen. Da soll am Besten nur Luft raus und keine Sole im Kurzschluss rüber. (Aber wenn du den Minikugelhahn nicht Tagelang offen lässt, ist das eh nicht so tragisch) Und: ich würd die Entlüftungsleitung zumindest mit leichtem Gefälle verlegen. Damit die Luft weiß, wo sie hin soll. |
||
|
||
Ah, wollt nur nen Orden vergeben, jetzt ists gleich die "beste Antwort" auch geworden!? naja, egal 😉 ich geh schlafen 😴 |
||
|
||
@pedaaa Servus Pedaaa, vielen Danke für die Antwort zu später Stunde. Braucht es für den Solekreis ein Sicherheitsventil wenn der Mini Kugelhahn auf der Sole-Ein Seite weggelassen wird? Man könnte einen Druckluftanschluss mit Manometer und Überdruckventil an der Luftseite der Vase montieren. Die Solebefüllung erfolgt über die Absperrkugelhähne vor bzw. nach dem Filterkugelhahn mittels Pumpe. Über den Ausgleichsbehälter wird nur evtl. ein Nachfüllen möglich sein. Wo könnte die genannte "Engstelle" zum Problem werden? Bei Viega habe ich den kleinsten Rohrdurchmesser bei Edeslstahl mit 15mm gefunden. Daher habe ich die Entlüftungsleitungen in dieser Dimension gewählt. Die erforderlichen Pressstücke sind auch in 15mm erhältlich. Bei Geberit gibts auch 12mm. |
||
|
||
Die Engstelle "kann" zum Problem werden, wenn am Anschluss der Entlüftungsleitung der Querschnitt zu klein ist, und damit ein relativer Unterdruck bzw. eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit erzeugt wird. Dann "könnte" es sein, dass es dir einige Luftbläschen wieder mit runter saugt, anstatt, dass die in den Ausgleichsbehälter aufsteigen. Ich hab das unter Anführungszeichen geschrieben, weil das muss nicht unbedingt passieren. Evtl. funktionierts trotzdem, oder die Luft braucht einige Umläufe mehr, um komplett raus zu sein. Jedenfalls wäre es besser, hier KEINE Engstelle einzubauen. (bei mir sieht das auch leicht anders aus. Ich hab einen Ausgleichsbehälter mit Entlüftungs-Leitungs-Anschluss, der oben sitzt. Da überlegen sichs die Luftbläschen halt 7mal, ob die wirklich wieder nach unten wollen...) Und bei Entlüftungsleitungen mit großem Durchmesser gilt quasi das Gleiche: Durch den großen Innendurchmesser erzeugst du einen relativ großen Durchsatz über diesen "Kurzschluss-Weg" Hier willst du aber nur möglichst wenig Durchsatz haben. Bei üblichen Kühlsystemen setzt man dafür manchmal Blenden ein, falls der Durchmesser der Entlüftungen zu groß ist. Hier bei uns wäre das aber weniger kritisch. Du lässt den Minikugel ja nicht dauerhaft offen, sondern nur zum Entlüften. Und du könnest den Kugelhahn auch z.B. nur "ein wenig" öffnen. Dann passt das genauso -> Luft kommt raus u. Durchsatz bleibt trotzdem klein. ja, bei Vaillant war das auch standardmäßig so. Nur liest man in den Foren, dass das Sicherheitsventil häufig defekt wird, wenn es auf der trockenen Seite sitzt. Daher wird das nun meist trotzdem irgendwo in der Sole-Verrohrung platziert. Ich hab daher kurz vor WP WP [Wärmepumpe]-Sole-Einlass so ein Caleffi Sicherheitsventil/Manometer Kombiteil gesetzt. |
||
|
||
Das finde ich eine super Lösung! Für die jenigen die einen enthalpie Tauscher haben: Gerät in einen Abluft Raum stellen der möglichst abseits ist und wo das Gerät wenig stört. An den Luftauslässen im Haus kommt dann dank Trocken Rückgewinnung entfeuchtete Luft heraus! Ich habs noch nicht probiert, verspreche mir aber einiges von diesem Konzept |
||
|
||
Hast du die Entlüftung wie beschrieben ausgeführt? Ich überlege dzt ob es sinnvoll ist für die Wandheizung eine Entlüftungsmöglichkeit in Deckennähe zu realisieren (HKV in Bodennähe). Der Installateur meint dies wäre sinnlos, da die Luft von der Wandheizung nicht den Weg zur Entlüftung finden wird. Er meint das Entlüftungsventil im HKV ist ausreichend. Wie ist deine Erfahrung mit der Wandheizung bzgl. Entlüftung? |
||
|
||
nein, das hätte viele andere Probleme nach sich gezogen. Wurde dann einfach standard mäßig gelöst. wobei halt der HKV ganz oben sitzt und die DH vielleicht ~10cm höher liegt. Entlüften ging relativ einfach beim Befüllen. Nach einigen Wochen musste ich nochmal nachhelfen: Alle Kreise bis auf Einen abgesperrt, Umwälzpumpe auf 100% und Luft am HKV rauslassen. Dieses Spiel mit allen Kreisen durchgemacht. Seither ist eigentlich Ruhe mit Luft. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]