« Heizung, Lüftung, Klima  |

IDM Aero SLM 3-11 JAZ Erfahrungen Speicher

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4 
  •  seaspotter
28.10.2020 - 22.12.2021
63 Antworten | 6 Autoren 63
1
64
Hallo zusammen,
mal wieder ein Neuer hier, richte mich mit folgendem Problem an euch, sorry wenns gleich etwas ausführlicher wird :)

Gegeben sind Neubau EFH in Bayern WF 152qm und bewohnt mit 2 Personen, Haus nach KfW55 Standard, KWL von Zehnder und WPWP [Wärmepumpe] von IDM Aero SLM HGL 3-11. Dazu einen IDM Kombispeicher Hygenik 1000l (Schichttrennplatte) mit IDM Frischwasserstation. Beheizt wird das Haus durch FBH FBH [Fußbodenheizung] komplett, wir haben den Navigator Pro von IDM für die Einzelraumregelung. Auf dem Dach haben wir eine 15,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV Anlage, in der Garage steht ein Elektroauto und es hängt eine Wallbox.

Einzug ins Haus war vor 13 Monaten, Heizung wurde vom Heizungsbauer des Bauträgers gemacht. Meine persönliche Meinung ist, dass der HB keine Ahnung von Wärmepumpen hat, ob eine konkrete Auslegung gemacht wurde weiß ich. Inbetriebnahme auch durch den HB, ich zweifel ob der alles richtig gemacht hat. Das zeigte sich nach ein paar Wochen schon, eine Hochdruckstörung kam permanent, im Endeffekt kam der IDM Werkskundendienst und hat die Anlage neu befüllt (Kältemittel), Ergebnis der HB hat die Anlage falsch mit zu viel KM befüllt. :(

Jetzt stelle ich nach dem einen Jahr fest, dass leider die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] der kompletten Anlage extrem niedrig ist. Komme auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 2.81, auffällig ist die extrem hohe Menge an Energie für die Warmwasserbereitung. Wärmemengen für das eine Jahr: 6560 kWh Heizen, 592 kWh Kühlen, Abtauung 485 kWh und Warmwasser 6245 kWh. 
Dazu muss ich sagen wie eingangs erwähnt wir leben zu 2t im Haus, Wasserverbrauch im Jahr 80m³, also nicht übermässig viel.
Zirkulationsleitung WW WW [Warmwasser] geht auf den Kaltwassereingang der FriWa, ist aber auf 3min eingestellt und reagiert auf die Wasserentnahme, läuft also nicht oft und nicht lang.

Der Heizungsbauer hatte in der IDM die Speicherüberhitzung bei PV Überschuss sowohl für den Heizteil als auch für den WW WW [Warmwasser] Teil programmiert. Das habe ich seit Anfang Oktober rausgenommen. Heizungsseitig ist die Heizkurve mit 0,21 eingestellt, Heizgrenze 12°C und 2°C Parallelverschiebung.

Ich würde behaupten der Heizteil ist nicht unser Problem, sondern ich vermute einen extremen Verlust im WW WW [Warmwasser] bzw einen Übertrag vom WW WW [Warmwasser] zum Heizen.

Habe das Thema auch an den Bauträger addressiert und der wiederrum direkt an IDM. Der Werkskundendienst war jetzt vor Ort und hat sich die Hydraulik der Anlage angesehen und nur festgestellt, dass die Anlage nach IDM Vorgaben gebaut wurde und soweit auch alles richtig angeschlossen ist, inkl. Überprüfung der Sensoren. Weitere Analyse seitens IDM steht noch aus.

Mich würde jetzt interessieren ob es hier auch Leute gibt mit gleichem Setup bzw. dem Hygenik Speicher von IDM und Frischwasserstation, die ähnliche Erfahrungen haben, dass die WW WW [Warmwasser] Energiemenge so hoch ist oder noch ein Problem in meiner Anlage besteht?

Das Thema ERR ERR [Einzelraumregelung] ist mir bewusst, dass die kontraproduktiv ist, hinterher ist man immer schlauer :)

In letzter Instanz bin ich am überlegen die Anlage umzubauen, die WPWP [Wärmepumpe] direkt an die FBH FBH [Fußbodenheizung] anzuschließen, ERR rauszuwerfen, den Kombispeicher rauszuwerfen und gegen einen reinen WW WW [Warmwasser] Speicher (mit FriWa) zu tauschen, kann mir aber nicht vorstellen das alle IDM Anlagen die so aufgebaut sind, so schlecht laufen und ein Problem haben?

Vielen Dank für alle die bis hierher gelesen haben und freue mich auf den Austausch :)

Florian

  •  RONWESTA
21.12.2021  (#61)
Hallo Seaspotter - wie sind die Erfahrungswerte nach einem Jahr. Ist eine Einstellungssache oder ist der Hygienik Schichtspeicher eine schlechte Wahl? Vielen Dank für die Rückmeldung. 

1
  •  seaspotter
21.12.2021  (#62)

zitat..
RONWESTA schrieb:

Hallo Seaspotter - wie sind die Erfahrungswerte nach einem Jahr. Ist eine Einstellungssache oder ist der Hygienik Schichtspeicher eine schlechte Wahl? Vielen Dank für die Rückmeldung.

In Kürze: ein kleiner Teil war sicher auch Einstellungssache und Optimierung der Anlage dadurch, ein großer Punkt war aber auch eine falsche Zirkulation bzw. eine fehlenden Zirkulationslanze im Pufferspeicher. Nach langer Diskussion hat der Sanitär diese eingebaut und damit erfolgt jetzt kaum noch eine Durchmischung des Speichers. Wenn du mich aber fragst ob der Hygenik Kombipuffer gut ist: Dann muss ich sagen, ich würde diesen heute so nicht mehr einbauen lassen und lieber auf 2 getrennte Puffer für WW WW [Warmwasser] und Heizung setzen inkl. der FriWa von IDM.
Ich bin heute übers Jahr gesehen jetzt bei einer realen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3,9 bis 4,0 ca. also eine deutliche Verbesserung.

2
  •  RONWESTA
22.12.2021  (#63)
Vielen Dank!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Sammelthread: Zeigt her eure Heizrauminstallation/-technik