Sofern du dir unter 2,1m nicht den Kopf anstoßt, sollte es kein Problem sein. An sich gibt es keine Mindestraumhöhe in NÖ. Du musst dies nur allenfalls bei Einreichung extra beantragen. Allerdings weiß ich nicht, ob es durch die Dämmplatten im Keller zu einem Feuchtigkeitsproblem kommen könnte, je nach Dämmungart und Nutzung des Kellers, immerhin wird durch die Dämmung ja die Kellerdeckenoberfläche kühler, da von oben weniger Wärme runter kommt. |
||
|
||
ja daran hab ich auch gedacht.... das problem ist der erforderliche U: 0,400 W/m²K... |
||
|
||
Bessere Dämmmaterialien verwenden, wie z. B. PUR, PIR, Resol. Dann wird der Aufbau auch geringer. Oder wenn der Bodenaufbau im EG neu gemacht wird, kann dieser auch gedämmt werden. |
||
|
||
|
||
|
Rechtlich kein Problem, in NÖ dürfen Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen über ausdrückliches Verlangen des Bauwerbers die vorgeschirebene Raumhöhe (210cm für Nicht-Aufenthaltsräumen) unterschreiten. Praxistauglich soll es für euch halt bleiben, das ist wahrscheinlich eher der Punkt. ||
|
||
Genauer Aufbau der Decke wäre gut, vielleicht kann man ja oben auch etwas Dämmung einbringen. |
||
|
||
v.o.n.u.: • fliesen + kleber 2cm • 2k abdichtung • heizestrich + PE folie 7cm • EPS trittschalldämmplatten 3cm • bestandsdecke (ziegel) 25cm |
||
|
||
Mit Aufbeton? Welche Decke genau weiß man das? |
||
|
||
nein, weiß ich leider nicht genau. ich denke aufbeton; weiß es aber nicht genau |
||
|
||
Woher weißt du dann, dass du nicht den geforderten U-Wert von 0,4 erreichst? |
||
|
||
Wenn man oben den Bodenaufbau um einen Zentimeter erhöhen kann, statt 70mm nur60mm Estrich einbaut und anstatt der 30mmTrittschalldämmplatte 50mm XPS nimmt geht es sich gerade aus. Für die Ziegeldecke habe ich mal den Lambda-Wert von wienerberger für Filigrandecke 21+3 hergenommen. Ein paar zentimeter dämmung unten müssen doch auch möglich sein oder? Dann funktioniert das schon. |
||
|
||
Oben habe ich keinen Heizestrich in der Berechnung. Mit Heizestrich geht der U-Wert bei gleichen Aufbau von 0.39 auf 0.42 rauf 🙄 |
||
|
||
Wird wohl nur mit einer teuren Dämmung funktionieren. |
||
|
||
vielen dank @BAULEItEr. Werde ich so weitergeben! |
||
|
||
Warum überhaupt Estrich? Holzdielen auf Kanthölzern oder notfalls Dämmplatten mit Trockenestrichplatten können viel besser gedämmt werden und auch mit FB-Heizung ausgeführt werden- ansonsten Wandheizung vorsehen. PUR-/PIR-Platten hätten viel bessere Dämmwerte, wobei ich eine Kellerdeckenhöhe unter 210 cm überhaupt nicht problematisch finde. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]