Hey, klar. 1) Miniserverkommunikation -> Neuer Modbusserver -> Adresse xxx.xxx.xxx.xxx:502, keine Wartezeit, aber ein Timeout von 500ms 2) Neues Modbus gerät -> Modbus Adresse 1 3) Neuer Sensor -> zB Rücklauf (BT3) IO-Adresse: 7 Befehl: 4 Read Input Register Datentyp: 16bit Die ganzen Sensoren die du benötigst musst dir aus dem Excel raussuchen. Aber ich hab noch immer bei dem ein bzw. anderen manchmal das Problem, dass keine Werte reinkommen. 1 |
||
|
||
Danke für die ausführliche Beschreibung! Werde am Wochenende testen. |
||
|
||
wie bekommt man den export der Register hin? kann nur protokollieren und die einstellungen speichern? aber das mit loxone funktioniert beim bt3 schon mal, DANKE!!! sorry, hab schon den beitrag gefunden.. |
||
|
||
Update zur neuen Firmware 2.2.1: • alle Register von Firmware 1.8.3 dürften wieder verfügbar sein • zusätzlich funktionieren: • Volumenstrommesser BF1 (Reg. 40; war bei mir bei 1.8.3 immer auf 0) • Grundwasser VL VL [Vorlauf] BT57 (Reg. 743; war bei mir bei 1.8.3 immer auf 0) • die Abfragen sind deutlich langsamer (3,3 sec. für einen einzelnen Wert!) • Bulk Abfragen sind nur mehr mehr möglich, wenn keine "Lücken", also unbelegte Register dazwischen sind Vor allem wegen der letzten zwei Punkte musste ich mein Monitoring komplett umkrempeln. Ich kann jetzt auch leider nicht mehr die wichtigsten Temperatur und Drehzahlwerte alle 20 sec abfragen (geht sich nicht mehr aus). Ich hoffe, dass Nibe da nachbessert! |
||
|
||
da hats den "Einschalt-Trick" benötigt: - Modbus im WP WP [Wärmepumpe]-Menü ausschalten - neu starten - warten bis Sensor-Kalibrierung fertig ist (~20min) - erst dann Modbus TCP wieder aktivieren Der "Trick" war bei den letzten Versionen für Register 40 nicht mehr notwendig, aber z.b für 26 und 39 weiterhin. |
||
|
||
Also hab jetzt alles mal durch bis auf Wettersteuerung. Dazugekommen ist eigentlich nur Kollektor Eintritt (Grundwasser Eintritt). Das einzige Register das ich nicht herausfinden konnte war 1120 input. Dort passiert zwar bei mir regelmäßig etwas aber was ist ein Rätsel. In keiner der beiden Listen aus der Wärmepumpe ist ersichtlich was dieses Register tut. Die Liste unterscheidet sich übrigens zwischen den beiden Softwareständen. Ich lasse jetzt noch ein mal mit Wettersteuerung durchlaufen und berichte dann. Ein Durchlauf dauert Stunden 🤨 MfG Peter |
||
|
||
Also zwei mir nicht bekannte Register haben sich verändert nachdem ich die Wettersteuerung aktiviert habe. 1065 input laut Liste id 1831 1692 input laut Liste id 2859 Ich konnte aber keinen Zusammenhang zu den Werten der Wettersteuerung herstellen. Da ein Durchlauf extrem lange dauert (fast zwei Stunden) ist das aber schwer zu sagen. MfG Peter |
||
|
||
bei mir war mit der 2.2.1 Firmware auf der SMO S40 keine Modbus-Verbindung mehr über ioBroker möglich. Daher musste ich auf die 2.0.31 downgraden, nun gehen wieder alle Werte, die ich nutze. |
||
|
||
Hallo, bei funktionierte die Modbuskommunikation mit der Firmware 2.2.1, hörte dann aber auf einmal auf. Ein Neustart der Wärmepumpe hat geholfen. |
||
|
||
meine S1155 hat nun auch einfach so den modbus socket gekillt ohne irgendwelche anzeichen. nur ein neustart hat geholfen. Die WP WP [Wärmepumpe] ist seit dem update ohne neustart durchgelaufen (ca 1-2 monate) WP ist auf der letzen version |
||
|
||
Bei mir ist auch gestern um ca halb sieben der modbus gestorben. Wärmepumpe war nur durch einen Neustart wieder online. Netzwerkkabel ziehen oder modbus aus und einschalten hat nichts gebracht. Ich hoffe das nächste Update bringt hier Abhilfe. MfG Peter |
||
|
||
echt ein Witz, dass Nibe diesen 40 Jahre alten Bus-Standard nicht in den Griff kriegt und immer weiter verschlimmbessert... 🤬 Ich bleib weiterhin bei SW 1.8.3. Die läuft in Sachen Modbus immer noch am stabilsten und auch alle ursprünglichen Register funktionieren noch. Einziges Manko hier: Der BF1-Durchsatz auf Register 40 verschwindet theoretisch bei Stromausfall, weil hier die korrekte Einschaltreihenfolge gefordert ist. Ist aber bisher noch nie passiert. |
||
|
||
Heute wieder der modbus gestorben. Neueste Software. Es ist echt bald nicht mehr lustig. Die ganze Software ist auch extrem langsam geworden. Wenn man in den Menüs navigieren will ist es als hätte man einen uralten Rechner vor sich. |
||
|
||
auch bei mir hat die 2.3.3 Modbus gekillt. TimeOut bei der Verbindung.... |
||
|
||
Teu Teu Teu, bei mir gab es mit Version 2.2.1 bisher keinerlei Modbus Probleme. Vorrausetzung ist halt immer Modus Ausschalten, Anlage Updaten, kalibieren lassen und dann Modbus wieder aktivieren. |
||
|
||
Hat jemand das passende Register für den ABWESENHEITSMODUS, den ich via Modbus setzen möchte. 🤨 |
||
|
||
Ich hab gerade die neue Firmware 2.4.3 draufgespielt. Die Modbus Abfragen funktionieren jetzt wieder deutlich schneller! Allerdings stark schwankend, einzelne Register brauchen manchmal 10ms, manchmal 1,5 s. Aber auf jedenfall ein Fortschritt. Hoffentlich passt auch die Stabilität! |
||
|
||
Btw: Habt Ihr eine Idee, die dieser Changelog-Eintrag gemeint sein könnte? Possibility to control AUX input via modbus, register 2741 Wie könnte das funktionieren? |
||
|
||
Als "virtuelles" Relais ? Wäre interessant für SmartHome Steuerung um die AUX Ports nicht mit einem Relais/Binärkontakt abgreifen zu müssen |
||
|
||
Aah! Es gibt Neuigkeiten im Menü 7.4 "Verfügbare Ein-/Ausgänge": • AUX from Modbus • AUX-Relais (X27) - ist das neu? ersteres ist ein virtueller AUX-Eingang, den man analog zu den anderen AUX Eingängen belegen kann. Man muss nur noch den Datentyp (signed/unsigned, Breite) für dieses Register herausfinden, schliesslich kann man ja verschiedenste Funktionen (Sensoren, binäre Kontakte) zuweisen. Zweiteres ist mir bisher noch nie aufgefallen - war das X27 Relais schon immer im AUX Menü zuweisbar? |
||
|
||
ja, X27 ist der AUX Ausgang. (nicht neu) ist ein NO oder NC potentialfreier Kontakt. ich hab hier z.B. "ext. BW Umschaltventil" eingestellt. Das Relais ist dann immer bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiv. Das mit dem neuen Modbus-Aux Eingang ist nett. Spart ein Kabel 😋 |