|
|
||
OK, überredet. 🤝 einen Ausgang hab ich eh noch frei und ein unbenutztes Kabel zur Nibe liegt eh auch noch. So ein Relais ist schneller besorgt und verbaut, als auf Software-Updates zu warten 😉 |
||
|
||
@Pedaaa Welche Anlage läuft denn bei dir bzw. auf welches Software-Update wartest du explizit? |
||
|
||
@pedaaa Ich entnehme dem Beitragsverlauf das du auch das CMI benutzt um die Modbus TCP Werte der Nibe S1155 auszulesen. Anfangs (Herbst 2020) hat es super funktioniert. Nun auch mit dem neusten Update bekomme ich immer den Wert 0 zurück. Wie ist die aktuelle Situation bei dir? funktioniert es? Wo siehst du das Problem: Nibe oder TA? Danke für dein Feedback. |
||
|
||
Schau mal hier: das ist meine aktuelle Modbus-Liste. Die gelben Register funktionieren bei den neuen Nibe Firmware-Files nicht mehr. Die blaugrünen funktionieren nur, wenn Modbus nach Sensor-Kalibrierung aktiviert wird. Die grünen Register sind Alternativen die z.B. statt den Gelben verwendet werden können. |
||
|
||
hat nichts mit der Nibe zu tun. Ich nutze das CMI von der Technischen Alternative. Da ist ein SW-Update geplant, damit das Modbus-Schreiben dann besser funktioniert. |
||
|
||
Danke für die Liste! Ich muss jetzt leider auf 2.0.29 upgraden. Kann mir jemand sagen, was mich da erwartet? Laut KNV sollte da wieder einiges ausgebessert sein. In diesem Thread liest man aber, dass das wahrscheinlich nur teilweise stimmt. Ein Überblick würde mich sehr interessieren. Sind die gelben "Nein"s wieder teilweise zurück? Und vor allem: Ist dieser "nach_dem_Reboot_Kalibrierung_abwarten_und_Gebet_sprechen" Bug behoben? Danke, --leo |
||
|
||
über die 2.0.29 kann ich noch nichts berichten. Hab ich noch nicht drauf. |
||
|
||
@passra : so, jetzt hab ich das probiert, aber der AUX-Eingang für "vorrübergehend mehr Brauchwasser" hat eine leicht andere Funktion als der Display-Knopf. Beim AUX-Ein Schalter bleibt die Einstellung nur solange auf "Luxus" solange der Schalter geschlossen ist. Der Display-Knopf ist hingegen ein Taster, der einmalig auf Luxus stellt, und zwar solange, bis die Ladung beendet ist. So gesehen, wär mir jetzt der Modbus-Taster doch lieber gewesen. Der hat nämlich die gleiche Funktion wie der Display-Taster. Für meinen Hard-Wired Taster muss ich nun erst eine Logik hinterlegen: Taster geschlossen halten bis BT6-Temp auf Zieltemp. ist z.B. |
||
|
||
Habe noch keine Antwort von TA und nochmal nachgehakt! |
||
|
||
Antwort: Update kommt, aber unbekannt, wann. Letztes Update aus dem Sommer ist ja schon lange her. |
||
|
||
Ja, das mit der anderen Funktion hatte ich aus euren Beschreibungen schon leicht vermutet. Ich habe das so programmiert: Liefert die PV mehr als 4kW, wird der Ausgang für 40 Minuten angesteuert. Das reicht, um die Beladung fertig zu bekommen. Fällt die PV unter 2kW, wird der Ausgang wieder abgeschaltet. |
||
|
||
Update TA soll im Februar kommen. |
||
|
||
can´t wait 🤓 😉 |
||
|
||
👍 |
||
|
||
You'll have to 😈 |
||
|
||
@Pedaaa wärst Du bereit, uns Deine Tabelle zur Verfügung zu stellen und sie z.B. als Google-Tabelle anzubieten? Damit könnte man einzelnen Leuten, die mit neuen Firmware-Versionen testen, Zugriff geben und so die Tabelle auf aktuellem Stand halten. |
||
|
||
Hallo Leo, schick mir mal eine Nachricht, mit deiner Email-Adresse, dann kann ichs dir schicken. Ist aber im Prinzip nur die Tabelle die sich jeder von euch selbst von der WP WP [Wärmepumpe] exportieren kann. USB Stick anstecken und exportieren lassen... Ich hab dann halt noch ein paar Kommentare, Farben und Zusatzinfos reingemacht. Das wars aber auch schon |
||
|
||
Hallo! hast geschafft die Werte in Loxone ablesen? Kämpfe bereits paar Tage, leider ohne Erfolg. |
||
|
||
Hi, also ich hab seit gestern die 2.0.3 drauf. Export der Register sieht im Vergleich zur Liste von @Pedaaa sehr ähnlich aus. Werde die Liste noch aufbereiten und kann diese dann gerne hier zur Verfügung stellen. Eine Frage hätte ich. Ich hab mir die WP WP [Wärmepumpe] in mein Loxone System integriert, geht soweit. Jedoch bekomme schon seit Version 1.8 immer wieder den Fehler, dass Werte nicht ausgelesen werden können. (Leider auch mit 2.0.3 über Nacht passiert) Was sind denn da optimale Abfragezyklen oder Einstellungen, die man optimieren könnte? PS: nähere analyse hat eine ziemliche abweichugn ergeben, von dem was im Export drin steht und dem was wirklich über die WP WP [Wärmepumpe] daherkommt.... |
||
|
||
Hi, kannst mir bitte die Schritte beschreiben wie du die WP WP [Wärmepumpe] (S1255 Version: 2.0.29) in Loxone System integriert hast? Ich bekomme keine Werte, sondern nur den Fehler, dass die Werte nicht auslesen werden können. Danke im Voraus. |
||
|
||
Hey, klar. 1) Miniserverkommunikation -> Neuer Modbusserver -> Adresse xxx.xxx.xxx.xxx:502, keine Wartezeit, aber ein Timeout von 500ms 2) Neues Modbus gerät -> Modbus Adresse 1 3) Neuer Sensor -> zB Rücklauf (BT3) IO-Adresse: 7 Befehl: 4 Read Input Register Datentyp: 16bit Die ganzen Sensoren die du benötigst musst dir aus dem Excel raussuchen. Aber ich hab noch immer bei dem ein bzw. anderen manchmal das Problem, dass keine Werte reinkommen. 1 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]