KNV S1155/S1255 Modbus TCP - erste Schritte

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 31  32  33 
  •  dkmh
9.12.2019 - 26.8.2024
644 Antworten | 86 Autoren 644
25
669
Bei mir läuft seit letzten Freitag eine neue KNV S1255 und ich wollte mal über meine Erfahrungen zum Thema Modbus TCP berichten, weil es ja eine der Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger ist und vielleicht den einen oder anderen interessiert.

Allzu weit bin ich noch nicht gekommen, aber grundsätzlich läuft es, man kann jetzt ohne extra Zubehör direkt übers lokale Netzwerk die Betriebsparameter abfragen (ändern habe ich noch nicht versucht)

Ablauf: 
1. Wärmepumpe ins Netzwerk bringen (WLAN oder Kabel)
2. Modbus TCP im Menü aktivieren
3. IP Adresse der Wärmepumpe herausfinden (Hab ich im Menü nirgends gefunden, also entweder übers Routerinterface oder per Netzwerkscanner)
4. Mit Modbus TCP client verbinden (ich hab https://www.modbustools.com/modbus_poll.html verwndet zum testen ob die Verbindung grundsätzlich klappt)
  - beim verbinden einfach "Modbus TCP/IP" und die IP Adresse und port 502 einstellen.
  - über das selbe tool kann man auch register abfragen siehe https://www.modbustools.com/quickstart.html

Was man dazu noch braucht ist die Registerbeschreibung, da hab ich mich an folgendes gehalten (Beitrag von sisasole):

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/221748/Neue-Nibe-S-Serie-Wer-hat-Infos-Lohnt-sich-das-warten-?page=2

Bei den Registern ist der typ zu beachten (holding/input)
Allerdings bekomme ich bei manchen Registern keine Werte, bin mir nicht sicher ob die Liste korrekt und komplett ist.

Aber auf den ersten Blick schaut das alles gut aus, eine gute Lösung für die lokale Einbindung der Wärmepumpe.

  •  gdfde
  •   Gold-Award
24.8.2024  (#641)

zitat..
BigMike schrieb: Mehr Brauchwasser benutzt meines Wissens aber teilweise den Heizstab (Profil Hoch) das möchte ich aber nicht da ich mit meinem Balkonkraftwerk nur 800Watt habe und dieses halt nutzen möchte, wenn Überschuss da ist um es nicht ins Netz zu verschwenden.

Den Heizstab sollte man ohnehin deaktiviert haben, den braucht man unter normalen Umständen eh nicht.


zitat..
BigMike schrieb: Behelfe mir damit das ich die Starttemperatur für einige Zeit einfach hochsetze (Hold 59) damit die Nibe startet.
Schöner wäre es halt Normal-WW einfach so zu starten …

Das geht leider nur über Workarounds.
Einen hast du eh schon beschrieben, das setzt aber voraus, dass die WW WW [Warmwasser] Bereitung die ganze Zeit aktiviert ist.
Ich machs so, dass ich "Mehr Brauchwasser" einschalte und dann gleich wieder ausschalte.
Damit die WW WW [Warmwasser] Bereitung getriggert und solange erwärmt, wie es im "normalen" Modus definiert ist.


zitat..
GeoPod schrieb: schön wäre es wenn man den Heizstab per Register steuern könnte.

Wozu bräuchtest du das, wo das Sinn machen könnte?
Ich hab kein Register gefunden, wo man nur den Heizstab ansteuern könnte...Leistung usw. ist per Modbus konfigurierbar.

Die WPWP [Wärmepumpe] verwendet nur den Heizstab im Notbetrieb, aber auch das kann man nicht per Modbus triggern...sollte man auch nicht brauchen.




1
  •  GeoPod
26.8.2024  (#642)

zitat..
gdfde schrieb:

──────..
GeoPod schrieb: schön wäre es wenn man den Heizstab per Register steuern könnte.
───────────────

Wozu bräuchtest du das, wo das Sinn machen könnte?
Ich hab kein Register gefunden, wo man nur den Heizstab ansteuern könnte...Leistung usw. ist per Modbus konfigurierbar.

Die WPWP [Wärmepumpe] verwendet nur den Heizstab im Notbetrieb, aber auch das kann man nicht per Modbus triggern...sollte man auch nicht brauchen.

 
@gdfde Ich hatte überlegt ob ich nicht vielleicht bei PV Überschuss den Heizstab für das Warmwasser benutzen könnte. Unsere S1255 ist was Wamrwasser angeht ein wenig zu klein dimensioniert. Daher habe ich im Sommer und in den Übergangsmonaten oft mehrere Takte am Tag. 

Die Überlegung war, das Warmwasser über den Heizstab zu heißen und somit eventuell ein paat Takte zu sparen. Oder geht der Kompressor auch beim Warmwasser über Heizstab an?

1
  •  BigMike
26.8.2024  (#643)
habe festgestellt das wenn man "Mehr Warmwasser" triggert teilweise der 3KW Heizstab nach kurzer Kompressorlaufzeit angeht und der Kompressor dann ausgeschaltet wird.
Das scheint mir nach Nibe Anleitung auch so gewollt, das das WW WW [Warmwasser] Programm Hoch den benutzt auch wenn dieser gesperrt ist, was wohl nur für den Heizbetrieb gilt.
Wenn man eine Richtige PV hat (und nicht ein 800W Balkonskraftwerk) mach das sicher sinn den Kompressor zu sparen, was mir aber nicht danach aussieht, da dieser zum Anfang mit benutzt wird...

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
26.8.2024  (#644)

zitat..
GeoPod schrieb: Unsere S1255 ist was Wamrwasser angeht ein wenig zu klein dimensioniert. Daher habe ich im Sommer und in den Übergangsmonaten oft mehrere Takte am Tag. 

Die Überlegung war, das Warmwasser über den Heizstab zu heißen und somit eventuell ein paat Takte zu sparen.

Energietechnisch macht das aber null Sinn und ist krasse Verschwendung.
Lieber ein paar Takte mehr als das WW WW [Warmwasser] direktelektrisch zu machen, was m.E. bei der S1x55 eh nicht unterstützt wird, weils eben keinen Sinn macht.


zitat..
BigMike schrieb: habe festgestellt das wenn man "Mehr Warmwasser" triggert teilweise der 3KW Heizstab nach kurzer Kompressorlaufzeit angeht und der Kompressor dann ausgeschaltet wird.
Das scheint mir nach Nibe Anleitung auch so gewollt, das das WW Programm Hoch den benutzt auch wenn dieser gesperrt ist, was wohl nur für den Heizbetrieb gilt.

Bist du dir sicher?
Bei mir ist das sicher nicht der Fall.
Wenn ich mich nicht irre, kannst du bei "Mehr Warmwasser" auch die Leistung einstellen und die Differenz wird dann über den Heizstab bereitgestellt.
Wenn der Heizstab aber gesperrt ist, dann bleibt er (bei mir) auch gesperrt...der Kompressor läuft immer...macht ja ansonsten keinen Sinn.


zitat..
BigMike schrieb: Wenn man eine Richtige PV hat (und nicht ein 800W Balkonskraftwerk) mach das sicher sinn den Kompressor zu sparen, was mir aber nicht danach aussieht, da dieser zum Anfang mit benutzt wird...

Es macht nie Sinn, den Kompressor zu "sparen", weil man damit einfach Energie verschwendet...die paar Takte für die WW WW [Warmwasser] Bereitung sind vollkommen egal (wenn die WW WW [Warmwasser] Bereitung nicht krass verkonfiguriert ist).




1