|
|
||
Eine Anmerkung noch: Je höher die VLT, desto schwieriger sind diese zu erreichen, da die Verluste steigen. Deswegen würde ich den 4k Sprung unbedingt am Anfang einbauen und nicht bei 28-32. (Nur so zum Nachdenken: dein erster Sprung war 8k - von 8°C auf 16°C. Ging nur, weil die Verluste noch klein waren. Streng genommen könnte das über der erlaubten Temperaturdifferenz lt. Ausheizprotokoll liegen... Deswegen auch der Tipp, zuerst auf 16°C zu bleiben. Es geht nicht nur darum, was die WP WP [Wärmepumpe] "schafft", sondern auch dein Estrich.) |
||
|
||
Ist eh eine interessante Frage ins Forum: Der Estrich hat 6°C. Jetzt kommt der WP WP [Wärmepumpe] IBN Techniker und stellt VLmin auf 20°C -> eindeutig über der Vorschrift des Ausheizprotokolls (14k >> 5k). Wer haftet, falls jetzt was mit dem Estrich passiert? |
||
|
||
ok, da ich ja Zeit habe - würde ich einfach die Tage länger machen - also 3 Tage pro Steigerung , was meinst du dazu |
||
|
||
Ich denke, daß es nicht nötig sein wird, unbedingt auf 3 Tage zu gehen - aber das wirst du eh sehen, wie sich das einpendelt, wenn das Programm gestartet ist. Go for it! |
||
|
||
ja, stimmt - es wurde schnell aufgeheizt, hat ja KNV auf 20Grad eingestellt, Schäden würde ich gleich sehen ? oder was könnte dem E-Strich passiert sein ? |
||
|
||
Ganz ehrlich: KNV hat bei mir vieles eingestellt, aber keinen effizienten Betrieb der WP WP [Wärmepumpe]... Grundregel: Vertraue bei den Einstellungen keinem Installateur oder IBN Techniker - aber nur, wenn du auch weißt, was du tust! |
||
|
||
ok, danke, dank eurer Hilfe werd ich das Ding schon einstellen, am Samstag starte ich dann mit 20° das Ausheizprogramm, ich hoff du schaust da noch mit bitte |
||
|
||
ich möchte doch auf 38 Grad gehen - was meinst ihr dazu ? immer 3K Sprünge, am Ende dann 3 Tage und 5 Tage auf 38Grad |
||
|
||
Wird nicht notwendig sein, aber den Strom bezahlst auch du. Wenn du dich damit besser fühlst, dann tu es. Vorgabe wäre halt die Auslegungstemp. deiner FBH FBH [Fußbodenheizung]. (Prinzipiell alles besser wie die 50°C, welche viele Instis vielen Kunden immer noch einreden.) |
||
|
||
ist das die max. Temp. ? ich habe statt Fliesen nun im ganzen Haus Holzböden, BKA und FBH FBH [Fußbodenheizung] sind aber dazugekommen (3 Kreise mit je 80m im WZ/KÜ/Essz) und 1 Kreis 80m im Bad, und 1 Kreis 8m im SZ, BKA in dre gesamten Decke (wobei ein teil mit abgehängter Decke eher nichts bringen wird - das wird sich zeigen) |
||
|
||
In Kombination mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] wirst nicht mal über 30°C Vorlauf kommen. |
||
|
||
ok, also doch die 35° VLmax nehmen ? dann würd ich mich morgen drüber trauen |
||
|
||
Habe heute um 8 Uhr mit 20° die Bodentrocknung aktiviert. AT sind ja derzeit im Plus. |
||
|
||
hier mal der aktuell eingestellte Plan, ich bleib auf anraten von euch bei den 35° VLmax |
||
|
||
Aktuelle Daten |
||
|
||
hallo leute, aktueller Status am Tag 3 , VL ist bei 23 Grad wie geplant, Sole geht schon auf -1,3 runter , ab wann soll ich die ZH vorbereiten, der Verdichter läuft jetzt auf 90Hz - ist derzeit noch gesperrt - ab wann sollte ich da eingreifen ? AT werden in den nächsten Tage ja wieder wäre - bis zu 11 Grad - das wär natürlich fein Luftfeuchtigkeit ist bei 60-65% im ganzen Haus bei ca. 17 Grad innen |
||
|
||
du hast n RGK RGK [Ringgrabenkollektor] , den kannst du richtig quälen. bis -1C soleEin dauert es noch... dann kannst du anfangen zu überlegen den heizstab mal bald einzusetzen. wenn du willst, kannst du die maschine auch auf 118hz freigeben, geht schneller, ist dann aber etwas ineffizienter. im htd prügelt hausbauen2020 seinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] grad an die grenze. da bist du meilenweit von entfernt. |
||
|
||
ok, danke prügeln will ich ihn ja nicht, habe Zeit, möchte es halbwegs normal über die Bühne bringen |
||
|
||
Der Heizstab ist die allerletzte Möglichkeit, welche du aktivieren sollst. Vorher würde ich unbedingt die Verdichterfrequenz auf 118Hz freigeben, denn ein COP von 3 ist immer noch besser als 1! Wie schwerfällig dein System ist siehst du bei den Sprüngen über den zeitlichen Verlauf der Gradminuten. Die werden bei höheren VLT immer mehr ins Minus gehen, bis der Verdichter sie wieder in den ansteigenden Ast drückt. So gesehen wäre auch interessant, was du bei dem Gradminuten Menü (7.1.10.3) drinn stehen hast. Dort siehst du, wann der Heizstab hinzukommt, falls er von dir freigegeben ist. Falls du sehr effizient ausheizen willst und den Heizstab scheust wie der Teufel das Weihwasser dann kannst du immer noch Teilbereiche des Estrichs abdrehen. Aber ich denke daß es das schlußendlich wegen den paar kWh nicht Wert ist... Und bitte mach dir keine Sorgen wegen dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]! Bei mir ist er schon seit 1,5 Monaten immer wieder bei -3/0. Da ist soviel Latentwärme drinnen zum rauszuzeln, das wirst du bis März, wo es wieder wärmer wird, locker schaffen! Als Notbremse regelt sonst eh die WP WP [Wärmepumpe] zurück wenn es nicht reichen sollte, aber da wirst du sicherlich nicht hinkommen. Und falls alle Stricke reißen sollten hast ja noch immer den Zauberstab. |
||
|
||
hier die Einstellungen, was sollte ich da dann einstellen wenn's soweit wird |
||
|
||
sperrbereich freigeben kannst du im servicemenue. es gibt keinen grund den heizstab zu nutzen und 3mal soviel strom zu verschwenden, wenn der kollektor nur zum teil belastet wird. wie hat sich die soletemp verändert? zeig doch mal ne verlaufskurve mit soleEin/soleAus seit start ausheizen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]