Hi Leute ! heute wurde meine S1255 in Betrieb genommen -  eingestellt wurde Vorlauf Temp. 20 - Verdichter läuft nun mir 90hz -  BKA und WH WH [Wandheizung] Kreise habe ich rausgesperrt,
Sole aus ist schon bei 0,5 und Sole ein auf 4,4 - keine Ahnung ob das noch passt
gibts hier irgendwelche Tips oder so wie ich die Pumpe einstellen soll - möchte das Haus mal auf Temp. bringen und dann evtl. ausheizen , Heizstab ist glaube ich aus,
20er Ziegel ohne VWS , Bungalow mit schlechtem A/V Verhältnis,
E-Strich seit 02.November im Haus, Putz seit September

2021/20210125817100.jpg

  •  Mhtech
  •   Silber-Award
11.2.2021  (#121)
sollte ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] vorsichtshalber etwas dazuschalten ? aussen ist ja keine Isolierung über die Decke ? jetzt hats -8 Grad - frierts mir da rein zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] ?

2021/20210211596374.jpg

1
  •  ds50
  •   Bronze-Award
11.2.2021  (#122)

zitat..
Mhtech schrieb: sollte ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] vorsichtshalber etwas dazuschalten ? aussen ist ja keine Isolierung über die Decke ? jetzt hats -8 Grad - frierts mir da rein zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] ?

Ich glaub es ist überhaupt kein Fehler hier etwas aufzudrehen. Ist natürlich ein Mehrverbrauch, aber es steht überhaupt nicht in irgendeiner Relation zu Frostschäden an der BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Zur Abschreckung gibts hier einige grausige Bilder: https://www.energiesparhaus.at/forum-betonkernaktivierung-sprengt-betondecke/60005_1

Ich denke zwar nicht, daß aufgrund deiner Raumtemperaturen IM Haus eine Gefahr für deine BKA BKA [Betonkernaktivierung] besteht, aber wenn da draußen wirklich keine Isolierung ist, dann gehen die Minusgrade natürlich über die Betondecke rein und es könnte die Schläuche am Rand erwischen.

Wie gesagt: Ich würde sie etwas aufdrehen, weil wenn der Schaden da ist ist das Gejammer groß!

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
11.2.2021  (#123)
hab mir nochmal Fotos angeschaut,
es sind am Rand auf der Decke ca. 30-35cm Styropor, also von oben denke ich mir auch nix, unten im Haus hat es 27 Grad - passt auch,  die Schläuche am Rand sind ca. 30cm im Beton ( von aussen rein gerechnet) - da müsste es reinfrieren - das wäre der einzige Schwachpunkt denke ich.

1
  •  ds50
  •   Bronze-Award
11.2.2021  (#124)

zitat..
Mhtech schrieb: das wäre der einzige Schwachpunkt denke ich

Das denk ich auch.
Wie gesagt - mir wäre es das Risiko nicht wert. Beton ist ein super Wärmeleiter, und in den kommenden Tagen wird es draußen wirklich kalt. Zumindest einen Mindestdurchfluss (also minimal aufgedreht) würde ich da schon riskieren, um nix zu riskieren.
Aber es ist dein Bau, entscheiden tust du.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
11.2.2021  (#125)
morgen ist ja Tag5 mit 35 Grad VL VL [Vorlauf] max. - wenn ich jetzt die BKA BKA [Betonkernaktivierung] laufen lasse fällt mir VL VL [Vorlauf]+RL natürlich ab - ist das fürs Ausheizen oder E-Strich egal ? natürlich ist mir die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wichtiger und ich kann auch wenns sein muss mit dem Heizstab noch einen Tag dazuheizen - habe bis jetzt nur 7h mit 2-0,5kw zugeheizt beim Hub von 32 auf 35 - genügt es wenn ich am Verteiler für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur 1-2 Umdrehungen aufmache ? da sieht man im Schauglas nicht wirklich das sich was tut

1
  •  ds50
  •   Bronze-Award
11.2.2021  (#126)
Die Verdichterfrequenz gibt dir indirekt die Antwort, wieviel "Puffer" du hast. Oder genau gerechnet fließen "(VL - RL) * Volumenstrom * 60 * 1.16" W in dein Haus. Die WP WP [Wärmepumpe] kann ca. 7.5 - 8 kW, so kannst du dir auch die Reserve ausrechnen.
Praktisch würde ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] einen Tick öffnen, grad so, daß ein bisschen eine Umwälzung stattfindet. Das sollte schon reichen, schließlich kommt ja warmes Wasser nach.

Schauglas sehe ich, wenn ALLE Kreise offen sind, auch fast nix... 😉

1
  •  ds50
  •   Bronze-Award
11.2.2021  (#127)
Wie gesagt: Ich würde leicht öffnen. Falls es nicht reicht kommt der Heizstab automatisch dazu.
Es ist zwar unwahrscheinlich, daß was passiert, aber der Teufel schläft nicht und du würdest dich wirklich ewig ärgern.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
11.2.2021  (#128)
ich meine die Durchfluss Anzeige beim Verteiler - wenn ich da ganz aufdrehe sehe ich 2l/min, wenn ich nur 1-2 Umdrehungen aufmache passiert da nix, aber offen ist trotzdem oder ? ab wann macht das Ventil denn auf ? derzeit sind es 6918W welche reingepumpt werden - bleibt nicht mehr viel reserve über, Verdichter läuft bereits auf 118hz

1
  •  ds50
  •   Bronze-Award
11.2.2021  (#129)
Genau diese Schaugläser meine auch ich. Ich würde sagen, du zählst die Umdrehungen, bis es ganz offen ist, und von dem z.B. ein Fünftel oder so. Sollten es für 100% also 5 Umdrehungen sein, dann reicht sicher 1 Umdrehung, damit das Wasser sich bewegt. Falls die Pumpe zu sehr in die Knie geht, reicht wohl eine halbe auch aus...
Im Schauglas siehst du bei diesem geringen Durchfluss sicher garnix.

Wie gesagt: Es geht nicht darum, daß du deine Decke mitheizt, sondern nur um ein bisschen Bewegung in der BKA BKA [Betonkernaktivierung], daß bei kalten AT AT [Außentemperatur] sicher nix anfriert.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
11.2.2021  (#130)
alles klar, ich fahr um 22.00 sowieso nochmal auf die Baustelle, da mache ich das dann noch,  ich drehe die 2 Kreise auf die an den Aussenwänden entlang gehen, die Kreise mitten im Haus sind ja nicht gefährdet

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
11.2.2021  (#131)
so , 4 Umdrehungen waren ganz auf, hab mal 1 gemacht bei den Kreisen aussen, und 3/4 bei den anderen ! somit habe ich die ganze BKA BKA [Betonkernaktivierung] leicht aktiviert - VL ist um 0,5 Grad runter - jetzt kann ich auch besser schlafen - morgen noch den letzen Tag auf 35 Grad - dann ist die Gaudi eh vorbei :)

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
13.2.2021  (#132)
heue war der letzte Tag, heute bereits abgeheizt auf 30 Grad, in Summe habe ich 55KW mit dem Heizstab ( 12 Stunden) dazugeheizt - auf Grund der tiefen AT AT [Außentemperatur] habe ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] etwas aktiviert, im grossen und ganzen ist aber alles super gelaufen. die 55kw sind nicht Welt, da hat mein Entfeuchter mehr gebraucht, bei 25 Grad Innentemp sind jetzt 20-30% LF, 2800kwh wurden hineingepumpt,

was sollte ich dann morgen einstellen, Irgendwie finde ich keine Heizkurven - es sollten doch ein paar vordefinierte drinnen sein, aber im Menü ist nichts, kann ich die "gelöscht" haben oder sonst was verstellt ? oder gibts die im Manuell Modus nicht ?
wq Medium habe ich auf Auto gestellt, diesmal ohne probleme, soll ich mal auf Werkseinstellungen gehen?

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.2.2021  (#133)
hab jetzt mal das Bodentrocknungsprogramm mit 25 VL VL [Vorlauf] weiterlaufen,

1
  •  ds50
  •   Bronze-Award
14.2.2021  (#134)
Das Bodentrocknungsprogramm IST deine Heizkurve, weil sie einfach fixe VL VL [Vorlauf] Temps vorgibt. Um in das normale Heizprogramm zu wechseln mußt das Programm abbrechen.
Gratuliere zum Ausheizen im "tiefsten" Winter mit sehr moderatem Heizstab Einsatz!
Die 55kWh sind auf gut Deutsch echt Wurscht. Mein Kollege musste vor 3 Jahren die 2000 kWh 1:1 in Strom bezahlen, weil der Insti unfähig war, den Heizstab abzuschalten... 🤦‍♂️

EDIT: Ob der überhaupt die WP WP [Wärmepumpe] eingeschalten hat??

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
16.2.2021  (#135)
möchte nochmal kurz danke für eure Unterstützung sagen, dank euch ist alles gut verlaufen,
@ds50 @cacer @berhan @passra 
derzeit lasse ich das Bodenprogramm noch laufen mit 25VL, das passt ganz gut - ich habe 19-20 Grad im Haus, wenn mehr Zeit ist werde ich dann mal umstellen auf Heizkurve ,

1
  •  ds50
  •   Bronze-Award
17.2.2021  (#136)
🤘

1
  •  BenPro
25.2.2021  (#137)
Bin ebenfalls am Ausheizen und habe mich sehr stark an diesem Thread angelehnt. Danke dafür!

zitat..
Mhtech schrieb: Pumpe war auf manuell 75% - habe auf Auto gestellt, da habe ich dann sofort eine Störmeldung bekommen - WQ Medium zu kalt - habe dann auf 100% Manuell gestellt - Verdichter hat wieder gestartet und ist wieder bei 90 jetzt , läuft wieder normal - komisch ist das ich jetzt wenn ich mir den berechneten VL VL [Vorlauf] anschaue der Sprung auf 29 Grad weg ist ?? warum ?  Bug ?

Wenn du im Laufenden Betrieb auf die WQ Pumpe auf Auto stellst, geht sie auf 1% Leistung zurück und Moduliert erst "langsam" hoch. Somit katapuliert sich das WQ Medium quasi sofort auf unter -6° und wirft die die Störung an den Kopf. Wenn der Verdichter gerade nichts zu tun hat mag das vielleicht klappen... aber nicht wenn sie gerade im im höheren Bereich arbeitet.

Bei mir wurde sogar die ganze Anlage blockiert (BE12 glaub ich?). Musste dann Neustarten und alles von vorne machen.

Hat dann so ausgesehen: