hat auch hier nichts gebracht. update auf die aktuellste fw, usb-stick entfernt -> trotzdem werden die gradminuten mind 1x am tag zurückgesetzt. das passiert fast immer während der ww-bereitung... |
||
|
||
Habt ihr im Uplink unter Verlauf -> Infomeldung irgendwelche Einträge? Ich hatte beim WW WW [Warmwasser]-Takt auch öfter mal Verdichter aus wenn er hohe Kondensatoreing.temp. meldet. |
||
|
||
Nein, bei mir keine Einträge... |
||
|
||
hallo flump,
könntest du bitte einen USB-log mit 1 sekunden auflösung von dem effekt ziehen. dann kann ich das weitergeben... |
||
|
||
letzte nacht 4 resets, auch während des heiztaktes. ein sek.log hab ich bereits an @dyarne geschickt. was mir auffällt ist, dass der verdichter ca. 30sek vor dem reset abschaltet. ist das bei euch auch so? |
||
|
||
Bei mir gestern nach langer Zeit wieder einmal passiert. Vorher hat uplink einige Stunden keine Daten geliefert. Hatte schon einen Verdacht, dass der GM Reset von extern kommt. Habt ihr schon versucht die WPWP [Wärmepumpe] vom Internet zu trennen? Infomeldung kommt bloss "starts". |
||
|
||
@flump,
danke dir! das ist ein vielleicht entscheidender hinweis! steck den usb bitte wieder ab weil der vermutlich die resets (mit)auslöst... @moef, abstöpseln wäre auch ein interessanter versuch... ich bastel ein mail für schweden, nächste/übernächste woche gibts da ein paar termine dazu, auch mit schwedischer beteiligung. ich halte euch am laufenden... |
||
|
||
meine ist nur dafür schlecht geeignet, weil sie nur nur alle paar wochen die GM auf 0 setzt. bei flump auf jeden fall einen Versuch wert. |
||
|
||
@dyarne Achtung! Bitte warte noch mit dem Mail! Bei uns wurde kurz nach Inbetriebnahme der WPWP [Wärmepumpe] ein ext. Temperaturfühler am KT-Ausgang installiert. Der sollte bei Unterschreitung von -3° den Verdichter unterbrechen. Ich hab den Fühler heute mal deaktiviert und die Pumpe läuft seit 2h ohne Unterbrechung im Heizbetrieb. Es könnte also sein, dass der Grund der ständigen Resets der ext. Fühler ist. Allerdings habe ich keine Einträge im Alarm-/Info-Log und die Grenztemperatur von -3° wurde bei weitem nicht unterschritten... Ich werde das jetzt mal den restlichen Tag beobachten und halte euch auf dem Laufenden... |
||
|
||
Update: Es scheint als wäre bei mir das Problem der ext. Temp.fühler, der bei zu hoher KT-Austrittstemp. den Verdichter unterbricht. Den Nachmittag über ist kein Problem aufgetreten. Tut mir leid, meine Logs werden dann wohl nichts zur Fehlerfindung beitragen können... LG |
||
|
||
ausschlußverfahren ist auch gut...
und toll das du den hund gefunden hast. ist ja immer gemein wenn ein symptom so klar zu anderen passt und doch ganz woanders her kommt... die -3 sole-aus des bauträgers sind echte -3, also der nennpunkt 0/-3 oder? |
||
|
||
ja, das sollten echte -3 grad sein. ein bestätigung/freigabe des bauträgers steht noch aus. |
||
|
||
Das Null-Setzen ist bei mir jetzt schon lange nicht mehr aufgetreten. Dafür gibt es ein anderes Phänomen gepaart von der Infomeldung "Hohe Kondensatorausg.temp." Am Ende des WW WW [Warmwasser]-Taktes schlägt die Steuerung von 0 GM auf 100 GM drauf und der Verdichter geht aus. Hilfetext aus dem Uplink Mögliche Alarmursache: - Gewählte Heizkurve und bzw. oder Heizkurvenverschiebung zu hoch. - Niedriger Fluss im Heizsystem. - Gewählte Stopptemperatur für die Brauchwasserbereitung zu hoch. Die WW WW [Warmwasser]-Temp ist in der Tat noch relativ hoch, da noch nicht eingezogen und wenig Umwälzung. Aber die ~55 °C können doch nicht "zu hoch" sein. |
||
|
||
Die Vaillantschreit bei 59 Grad diese Meldung. Wenn Heizsab aktiviert ist, dann schaltet sich Dieser bei 56 Grad zu, und der Kompressor ab. |
||
|
||
würde ich ignorieren. bei dir kommt es immer dann, wenn gms auf 0 kommen, dann denkt die steuerung, machen wir noch ww. genau nach ww geht verdichter off und die steuerung hat kurz panik, obwohl wurscht. da geht der verdichter zuerst aus, dann schießen die gms auf 100. versuche mal die stand-by drehzahl wt pumpe (bei verdichter-off) von 5% auf 20% zu setzen und schauen, ob die wp immer noch die meldungen nach ww + verdichter-off meldet. 1 |
||
|
||
hab ich mal eingestellt, ich beobachte weiter. kann ich in der Folge eh machen, will nur verstehen, was sich Pumpy dabei denkt. |
||
|
||
möchte ich auch gerne verstehen. vermutung ist der plötzliche abfall der abnahmeleistung am wärmetauscher. bin gespannt.. |
||
|
||
habe gerade post aus schweden bekommen...
so, das thema mit den wertesprüngen bei vl-temperatur und sole-aus-temperatur ist gelöst. es war nicht vom uplink induziert. in den nächsten tagen kommt ein update da ist es noch nicht drinnen, aber im darauffolgenden... alles wird gut ... 1 |
||
|
||
das sehe auch zum ersten mal bei mir..
der eine ausschlag -> keine auswirkung auf gms. der zweite ausschlag -> ~20 gms zurückgesetzt |
||
|
||
Nach langer Zeit war es heute mal wieder an der Zeit für einen VL VL [Vorlauf] Peak und Abschaltung.. |
||
|
||
Hallihallo, hatte heute auch beim Beginn der WW WW [Warmwasser]-Bereitung den schlagartigen Abfall/Zacken in der KT-Aus Temperatur was zum Alarm und Reset geführt hat. Dachte das sei gelöst? Gruss Thomas |