KNV-Topline Parametrieren&Optimieren

Teilen: facebook    whatsapp    email
     
 1  2 ... 3 ... 26  27  28  29 ... 30 ... 74  75  76 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.9.2016 - 14.1.2017
1.509 Antworten | 36 Autoren 1509
44
1553

auf mehrfache anregung soll hier ein einstellfaden für die knv-topline-wp (1x45 und 1x55-serie) entstehen.

vieles davon gilt natürlich prinzipiell für alle wp...

  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.11.2016  (#541)

zitat..
ricer schrieb: Denn es geht jetzt seit gestern Mittag einfach gar nix mehr...

das kuriose ist daß es nur auf bestimmte maschinen bezogen ist. 1/3 in meinem uplink ist tot samt meldung, der rest funktioniert normal...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.11.2016  (#542)

zitat..
radis schrieb: Wenn ich high end kaufe, dann soll die WPWP [Wärmepumpe] auch mindestens 90% dessen machen, was versprochen wurde. Leider gibt es genug Beispiele, wo es gar nicht gut läuft trotz Fachleuten mit Einbau und allen Schikanen...

jetzt würde ich mir nur kurz wünschen daß du einen anderen regler zum vergleich hättest... emoji

bei mir schauts doch wunderbar aus?


2016/20161115396405.jpg

die anlage von dominik überschwingt ganz offensichtlich. es kommt keine sprungantwort aus dem estrich beim regler an...
erinnert mich an letztes jahr bei richard mit dem viel zu trägen estrichfühler.

dominik, was für ein wärmeabgabesystem hast du denn eingestellt?

vieleicht solltest du die oberen 3cm vom estrich wieder abschleifen... emoji

1
  •  brink
15.11.2016  (#543)

zitat..
radis schrieb: Und wieso macht sie 2X hintereinander WW WW [Warmwasser] mit so niedrigen Temperaturen?
kann es sein, daß beidir die Vorrangschaltung falsch eingestellt ist?


Die wp macht gerne zu ende oder zu beginn eines heiztaktes auch einen ww takt. Je nach bedarf.
Die vorrangschaltung würde nur greifen bei gleichzeitigem bedarf für heizen und ww. Aber dazwischen ist off.
Was ist eingestellt in 5.1.1?

1
  •  DP13
15.11.2016  (#544)
Folgendes unter 5.1.14
Voreinstellungen fbh -15 Grad AT AT [Außentemperatur]

Was sonst noch
Heizkurve 2 +1
Werde heute mal WT pumpe auf manuell 50% stellen
Standby DZ ist 5%
Aber gut ich fang mal oben an
5.1.1
BW normal 39° -45°
5.1.2
Max vorlauf 40°
5.1.3
Max vl diff verdichter 5°
Max diff ZH 1°
5.1.4
Beide alarmmaßnahmen ein
5.1.5
Gibts bei mir nicht?!
5.1.6
Gibts bei mir auch nicht
5.1.7
Alarmtemp -8°
Max temp 20°
5.1.8
Wq pumpe periodisch
5.1.9
Wq pumpe Auto
5.1.10
Wt pumpe auto
5.1.11
Heizung Fest 50% <--wird ab jetzt ausprobiert
BW fedt 25%
5.1.12
Max zh 0.0kw
Sicherung 16A
Umwandlungsv. 300
5.1.13
Gibbet nich
5.1.14
Voreinst.-> fbh -> -16°
5.1.24
Sperrbereich 1 100hz-120hz
Sperrbereich 2 nix

So. Wenn noch was fehlen sollte, bitte sagen!

Gruß




1
  •  radis
15.11.2016  (#545)
@Dominik:
Den Pumpenwert würde ich auf eine Differenztemperatur von ca. 5K einstellen. Damit kannst Du ja erst mal schauen, was das System macht.Und lies dir doch noch mal den gesamten thread duch. Es wurden alle deine Fragen schon behandelt. Mach ich auch manchmal. (vergesslich wg. Alters) Und frag Arne,ach ja der ist schon wieder im Beet?emoji
@brink:
Ich habe die WPWP [Wärmepumpe] deshalb gekauft, weil sie mir für meinen Zweck die beste Wahl schien. (auch auf Empfehlung eines Forums) Bis heute (seit heute)emoji bereue ich das auch nicht.
Aber wo Licht ist, da ist eben auch Schatten und wir sind ja dabei, Licht ins Dunkel zu bringen. Das perfekte Heizsystem gibts nicht und wird es auch in Zukunft nicht geben. Mit Lobhudelei kommen wir nicht weiter und es gilt vorhandene Probleme zu beseitigen und am Ende möglichst effiziente und zuverlässige Systeme zu haben. Ich habe deine bisherigen Postings so verstanden und hoffe auch selbst hier und da einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Aber mit Fairness gegenüber z.B. den Herstellern hat das nichts zu tun. Die haben ihre Kohle im Kopf, müssen die Aktionäre befriedigen und haben andere Probleme.
Die Heizis sind oft mit dem täglichen Geschäft belastet und kämpfen nicht selten ums Überleben. Die preisen die eigentlich notwendigen Arbeiten wie Hydraulischer Abgleich oft gar nicht ein, weil sie dann den Auftrag nicht kriegen.....
Wenn wir uns gegenseitig hier helfen, kommen wir sicher auch so ein Stückchen weiter. Das jedenfalls ist mein Ansatz und ich vermute mal, aller Leute, die hier posten.
Also, mach weiter so, bringe weiter gute Ideen und kümmere dich nicht um mein dummes Geschnacke (Gerede)emoji Wir sind uns näher dank WPWP [Wärmepumpe], als wir manchmal denken.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo dyarne,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV-Topline Parametrieren&Optimieren

  •  radis
16.11.2016  (#546)
@dyarne:
da hatte ich doch glatt einige Beiträge übersehen.
...und ich habe kein Kurvenlineal genommen - hat sie alles selbst gemachtemoji
Warum also sollte ich eine andere Regelung nehmen? Wegen WMZ? Hab ich schon fremde eingebaut....aber schön wärs gewesen...

http://up.picr.de/27446443zr.jpgBildquelle: http://up.picr.de/27446443zr.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.11.2016  (#547)
tres tres chic! emoji

bin noch am studieren wie das mit der Spreizungsregelung zusammen hängen könnte ... ?

aber meine sind doch auch nicht schlecht!
fully legalized emmy...

1
  •  brink
16.11.2016  (#548)
@radis
sehr schön! emoji

zitat..
radis schrieb: Warum also sollte ich eine andere Regelung nehmen?


nein, nur um zu sehen, wie schlimm die anderen sind. emoji
@arne
wieso lebt sich die wt pumpe bei dir so aus?
ich wäre sehr gespannt auf die gm/verdichter kurven, wenn du über ein paar tage deine wt pumpe auf ~45% fixieren würdest. magst ein versuch machen?

2016/20161116970816.jpg

2016/20161116694451.jpg
wt pumpe ansteuerung scheint instabil zu sein. d.h. die summe aus fühlerwerte/einstellungen und der algorithmus führen das zu einer rechnung, die nicht mehr einschwingt. ändern sich werte, schafft's die wp dann auch mal, die wt pumpe in stabile lage zu bringen.
über lange sicht gesehen, würde deine heizung ganz gut mit 45 % wt pumpe gehen.


1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
16.11.2016  (#549)
Geht bei euch der Uplink wieder? Vl sollte ich die wp Mal neu starten...

1
  •  brink
16.11.2016  (#550)
@muehlviertler
Ja, geht. Ist schon immer gegangen. Kurze zeit funktionierte die web seite nicht, da habe ich die app genutzt. Jetzt geht die web seite eh wieder.
Kannst du mal bei dir netzwerkkabel checken router/modem neustarten. Wp neustarten würde ich erst zum schluss - glaube nicht, dass es an der wp liegt.
Was zeigt die service info seite auf der wp an. Hat es eine ip bekommen?

1
  •  radis
16.11.2016  (#551)
rausgekickt - Zum Ende eines WW WW [Warmwasser]-Taktes wurde meine WPWP [Wärmepumpe] aus dem Spiel gekickt.
Warum sich die GM verabschiedet haben ist mir unerklärlich. Sonst läuft sie mit ca.2,5-3kW durch.

http://up.picr.de/27447577my.jpgBildquelle: http://up.picr.de/27447577my.jpg

Bei Internet hatte ich gestern Probleme, weil ich neue Software aufgespielt habe und dann die Verbindung zum UPlink unterbrochen war. >Neustart der WPWP [Wärmepumpe].

1
  •  brink
16.11.2016  (#552)
Radis, schau in 1-2 tagen in die verlauf->infomeldungen.
Ich hatte solche "resets" mit einer älteren version und zu niedriger verdichter diff einstellung.

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
16.11.2016  (#553)
**Aufzeigen**

Herr Prof. Arne, was gibt es zu den Einstellungen der Punkte:
- Heizkurve
- Drehzahl der Pumpen
- Sperrbereiche
zu sagen? Welche Settings machen Sinn?

**Schüler setzt sich wieder auf seinen Platz und wartet gespannt auf die Ausführungen des Prof.**

1
  •  ricer
  •   Bronze-Award
16.11.2016  (#554)
Ich habe Antwort von Nibe bekommen wegen den anhaltenden Problemen im Uplink. Ich denke das könnte für einige interssant sein.

Sinngemäß:
Sie hatten Probleme mit einem Subunternehmer. Das Problem sollte aber gelöst sein. Es bedarf jedoch ev. eines Neustarts der Wärmepumpe.

Als Entschädigung gab´s einen Gutscheincode für 3 Monate Premium. Finde ich top!

Werde heute Abend mal meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] neu starten, da es bei mir momentan noch nicht geht.

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
16.11.2016  (#555)
Danke ricer!

1
  •  radis
16.11.2016  (#556)
@brink:
danke, habe die Verdichterdifferenzeinstellung von 10 auf 15 gesetzt. Mal sehen obs funzt. Weisst du eigentlich was das genau bedeutet? ich habe keinen Plan.
@Hannes:
Professoren unterrichten nur Studenten, keine Schüler > such dir einen anderen Lehreremoji
@Dominik:
evtl. Max vl diff verdichter 5° hochsetzen?


1
  •  DP13
16.11.2016  (#557)
Hey radis. Danke für den Tipp. Habe jetzt mal die einstellungen unter 5.1.14 jetzt mal manuell eingestellt. MAT -16°, dT auf 5°.
Wt pumpe wieder auf auto. “Leider“ ists heute alles andere als kalt +7°. Also zum wirklichen test zu warm. Allerdings läuft das pümpchen jetzt schon seit den frühen morgenstunden zwischen 20 und 30hz. Und hält VL VL [Vorlauf] ist um 0,1° über VL VL [Vorlauf] soll. Die -180GM haben sich dadurch langsam aber stetig auf -165 abgebaut. Mal schauen.
Gruß, Dominik

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.11.2016  (#558)
Dankeschön, gute Nachrichten...

Es hat ja erstaunlicherweise nur einzelne Anlagen getroffen, die sind aber nachhaltig down...

Der Neustart sei mit euch!
emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.11.2016  (#559)

zitat..
radis schrieb: ...Verdichterdifferenzeinstellung
Weisst du eigentlich was das genau bedeutet? ich habe keinen Plan...

das ist der 'notausstieg' für verhunzte hydrauliken.

wird uns hier also nicht treffen ... emoji

die gradminuten (eh schon wissen dieser billige marketingschmäh) bringen ja eine gewünschte trägheit ins system. daher brauchen sie ein 'überdruckventil' wenn bsplw eine ERR ERR [Einzelraumregelung] 80% der kreise abwürgt und die wp ihre wärme mangels fläche nicht mehr loswird.

dann schraubt sich der vl notgedrungen schnell hoch und damit die wp nicht durch die decke geht wird sie per hysterese (wie eine normale wp ohne marketingschmäh) abgeknipst, auch wenn die gradminuten noch nicht auf 0 sind...
es handelt sich also um die zulässige differenz vl-ist zu vl-berechnet

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.11.2016  (#560)

zitat..
brink schrieb: wieso lebt sich die wt pumpe bei dir so aus?

HILFE
MEINE WPWP [Wärmepumpe] IST IM NETZ !!!!!!
emoji emoji emoji emoji emoji emoji emoji

perfektes auge hr prof!

eigentlich müßte ich jetzt lange ausholen warum ich mich mit haustechnik beschäftige.

kurzform:
hat mit 2 installateursbetrieben zu tun, die vor 40 jahren das haus meiner eltern installiert haben.

eine der einzigartigen hinterlassenschaften ist eine einrohrheizung.

dabei geht ein superfetter 2"-kreis einmal außen im haus entlang.
auf diesem fetten kurzschluß sind der reihe nach heizkörper aufgereitert. diese leben alleinig vom stau- u sogdruck der zarten 1/2"-stutzen am fetten einrohr.

daß so etwas überhaupt funktioniert liegt etwas außerhalb der grenzen der physik.

das führt unter anderem dazu daß man diese hydraulik nicht beherrschen kann. man darf bloß jeden tag dankbar sein daß die heizkörper schon wieder warm werden.
(es werden eh nicht alle warm)

normal stellt man per spreizungsmessung den idealen volumenstrom ein.
halbe spreizung -> doppelter volumenstrom und viceversa.

hier funktioniert das nicht:
mehr volumenstrom bedeutet mehr direkten kurzschluß durchs fette rohr, aber auch mehr stau-/sogdruck zu den heizkörpern.

weniger volumenstrom bedeutet weniger direkten kurzschluß durchs fette rohr, aber auch weniger stau-/sogdruck zu den heizkörpern.

wen ich euch hier also was über hydraulischen abgleich erzähle ist das reines hirnwixen, pardon geistige fingerübung für eine bessere, schönere zukunft in der mein haus...
TATAAAAAA!!!!!
2 rohre haben wird emoji

was du hier siehst sind die tränen von emmy.
die regelung versucht per spreizungsführung den jeweils idealen volumenstrom herzustellen.

nur wie meine heizkreise reagieren ist mit normaler physik nicht erklärbar, daher wird emmy depressiv und muß weinen ... emoji

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
16.11.2016  (#561)

zitat..
dyarne schrieb: eine der einzigartigen hinterlassenschaften ist eine einrohrheizung.


Bis vor 4 Jahren habe ich auch nicht gewusst, dass es sowas gibt! Im Nachbarhaus war auch (aber nur ein Heizkörper am WC) so was drinnen. ist aber nur ein kleines Haus, und eben nur ein solcher Heizkörper. Daher hat es auch funktioniert. Man sah, dass nachträglich mal in den Heizungsvorlauf ein Heizkörper hinein gestöpselt wurde. Rücklauf gab es im WC keinen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.