das kuriose ist daß es nur auf bestimmte maschinen bezogen ist. 1/3 in meinem uplink ist tot samt meldung, der rest funktioniert normal... ||
|
||
bei mir schauts doch wunderbar aus? die anlage von dominik überschwingt ganz offensichtlich. es kommt keine sprungantwort aus dem estrich beim regler an... erinnert mich an letztes jahr bei richard mit dem viel zu trägen estrichfühler. dominik, was für ein wärmeabgabesystem hast du denn eingestellt? vieleicht solltest du die oberen 3cm vom estrich wieder abschleifen... |
jetzt würde ich mir nur kurz wünschen daß du einen anderen regler zum vergleich hättest...
||
|
||
Die wp macht gerne zu ende oder zu beginn eines heiztaktes auch einen ww takt. Je nach bedarf. Die vorrangschaltung würde nur greifen bei gleichzeitigem bedarf für heizen und ww. Aber dazwischen ist off. Was ist eingestellt in 5.1.1? |
||
|
||
Folgendes unter 5.1.14
Voreinstellungen fbh -15 Grad AT AT [Außentemperatur] Was sonst noch Heizkurve 2 +1 Werde heute mal WT pumpe auf manuell 50% stellen Standby DZ ist 5% Aber gut ich fang mal oben an 5.1.1 BW normal 39° -45° 5.1.2 Max vorlauf 40° 5.1.3 Max vl diff verdichter 5° Max diff ZH 1° 5.1.4 Beide alarmmaßnahmen ein 5.1.5 Gibts bei mir nicht?! 5.1.6 Gibts bei mir auch nicht 5.1.7 Alarmtemp -8° Max temp 20° 5.1.8 Wq pumpe periodisch 5.1.9 Wq pumpe Auto 5.1.10 Wt pumpe auto 5.1.11 Heizung Fest 50% <--wird ab jetzt ausprobiert BW fedt 25% 5.1.12 Max zh 0.0kw Sicherung 16A Umwandlungsv. 300 5.1.13 Gibbet nich 5.1.14 Voreinst.-> fbh -> -16° 5.1.24 Sperrbereich 1 100hz-120hz Sperrbereich 2 nix So. Wenn noch was fehlen sollte, bitte sagen! Gruß |
||
|
||
@Dominik:
Den Pumpenwert würde ich auf eine Differenztemperatur von ca. 5K einstellen. Damit kannst Du ja erst mal schauen, was das System macht.Und lies dir doch noch mal den gesamten thread duch. Es wurden alle deine Fragen schon behandelt. Mach ich auch manchmal. (vergesslich wg. Alters) Und frag Arne,ach ja der ist schon wieder im Beet? @brink: Ich habe die WP WP [Wärmepumpe] deshalb gekauft, weil sie mir für meinen Zweck die beste Wahl schien. (auch auf Empfehlung eines Forums) Bis heute (seit heute) bereue ich das auch nicht. Aber wo Licht ist, da ist eben auch Schatten und wir sind ja dabei, Licht ins Dunkel zu bringen. Das perfekte Heizsystem gibts nicht und wird es auch in Zukunft nicht geben. Mit Lobhudelei kommen wir nicht weiter und es gilt vorhandene Probleme zu beseitigen und am Ende möglichst effiziente und zuverlässige Systeme zu haben. Ich habe deine bisherigen Postings so verstanden und hoffe auch selbst hier und da einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Aber mit Fairness gegenüber z.B. den Herstellern hat das nichts zu tun. Die haben ihre Kohle im Kopf, müssen die Aktionäre befriedigen und haben andere Probleme. Die Heizis sind oft mit dem täglichen Geschäft belastet und kämpfen nicht selten ums Überleben. Die preisen die eigentlich notwendigen Arbeiten wie Hydraulischer Abgleich oft gar nicht ein, weil sie dann den Auftrag nicht kriegen..... Wenn wir uns gegenseitig hier helfen, kommen wir sicher auch so ein Stückchen weiter. Das jedenfalls ist mein Ansatz und ich vermute mal, aller Leute, die hier posten. Also, mach weiter so, bringe weiter gute Ideen und kümmere dich nicht um mein dummes Geschnacke (Gerede) Wir sind uns näher dank WP WP [Wärmepumpe], als wir manchmal denken. |
||
|
||
Hallo dyarne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV-Topline Parametrieren&Optimieren |
||
|
||
@dyarne:
da hatte ich doch glatt einige Beiträge übersehen. ...und ich habe kein Kurvenlineal genommen - hat sie alles selbst gemacht Warum also sollte ich eine andere Regelung nehmen? Wegen WMZ? Hab ich schon fremde eingebaut....aber schön wärs gewesen... Bildquelle: http://up.picr.de/27446443zr.jpg |
||
|
||
tres tres chic!
bin noch am studieren wie das mit der Spreizungsregelung zusammen hängen könnte ... ? aber meine sind doch auch nicht schlecht! fully legalized emmy... |
||
|
||
@radis
sehr schön! nein, nur um zu sehen, wie schlimm die anderen sind. @arne wieso lebt sich die wt pumpe bei dir so aus? ich wäre sehr gespannt auf die gm/verdichter kurven, wenn du über ein paar tage deine wt pumpe auf ~45% fixieren würdest. magst ein versuch machen? wt pumpe ansteuerung scheint instabil zu sein. d.h. die summe aus fühlerwerte/einstellungen und der algorithmus führen das zu einer rechnung, die nicht mehr einschwingt. ändern sich werte, schafft's die wp dann auch mal, die wt pumpe in stabile lage zu bringen. über lange sicht gesehen, würde deine heizung ganz gut mit 45 % wt pumpe gehen. |
||
|
||
Geht bei euch der Uplink wieder? Vl sollte ich die wp Mal neu starten... |
||
|
||
@muehlviertler
Ja, geht. Ist schon immer gegangen. Kurze zeit funktionierte die web seite nicht, da habe ich die app genutzt. Jetzt geht die web seite eh wieder. Kannst du mal bei dir netzwerkkabel checken router/modem neustarten. Wp neustarten würde ich erst zum schluss - glaube nicht, dass es an der wp liegt. Was zeigt die service info seite auf der wp an. Hat es eine ip bekommen? |
||
|
||
rausgekickt - Zum Ende eines WW WW [Warmwasser]-Taktes wurde meine WP WP [Wärmepumpe] aus dem Spiel gekickt.
Warum sich die GM verabschiedet haben ist mir unerklärlich. Sonst läuft sie mit ca.2,5-3kW durch. Bildquelle: http://up.picr.de/27447577my.jpg Bei Internet hatte ich gestern Probleme, weil ich neue Software aufgespielt habe und dann die Verbindung zum UPlink unterbrochen war. >Neustart der WP WP [Wärmepumpe]. |
||
|
||
Radis, schau in 1-2 tagen in die verlauf->infomeldungen.
Ich hatte solche "resets" mit einer älteren version und zu niedriger verdichter diff einstellung. |
||
|
||
**Aufzeigen**
Herr Prof. Arne, was gibt es zu den Einstellungen der Punkte: - Heizkurve - Drehzahl der Pumpen - Sperrbereiche zu sagen? Welche Settings machen Sinn? **Schüler setzt sich wieder auf seinen Platz und wartet gespannt auf die Ausführungen des Prof.** |
||
|
||
Ich habe Antwort von Nibe bekommen wegen den anhaltenden Problemen im Uplink. Ich denke das könnte für einige interssant sein.
Sinngemäß: Sie hatten Probleme mit einem Subunternehmer. Das Problem sollte aber gelöst sein. Es bedarf jedoch ev. eines Neustarts der Wärmepumpe. Als Entschädigung gab´s einen Gutscheincode für 3 Monate Premium. Finde ich top! Werde heute Abend mal meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] neu starten, da es bei mir momentan noch nicht geht. |
||
|
||
Danke ricer! |
||
|
||
@brink:
danke, habe die Verdichterdifferenzeinstellung von 10 auf 15 gesetzt. Mal sehen obs funzt. Weisst du eigentlich was das genau bedeutet? ich habe keinen Plan. @Hannes: Professoren unterrichten nur Studenten, keine Schüler > such dir einen anderen Lehrer @Dominik: evtl. Max vl diff verdichter 5° hochsetzen? |
||
|
||
Hey radis. Danke für den Tipp. Habe jetzt mal die einstellungen unter 5.1.14 jetzt mal manuell eingestellt. MAT -16°, dT auf 5°.
Wt pumpe wieder auf auto. “Leider“ ists heute alles andere als kalt +7°. Also zum wirklichen test zu warm. Allerdings läuft das pümpchen jetzt schon seit den frühen morgenstunden zwischen 20 und 30hz. Und hält VL VL [Vorlauf] ist um 0,1° über VL VL [Vorlauf] soll. Die -180GM haben sich dadurch langsam aber stetig auf -165 abgebaut. Mal schauen. Gruß, Dominik |
||
|
||
Dankeschön, gute Nachrichten...
Es hat ja erstaunlicherweise nur einzelne Anlagen getroffen, die sind aber nachhaltig down... Der Neustart sei mit euch! |
||
|
||
wird uns hier also nicht treffen ... die gradminuten (eh schon wissen dieser billige marketingschmäh) bringen ja eine gewünschte trägheit ins system. daher brauchen sie ein 'überdruckventil' wenn bsplw eine ERR ERR [Einzelraumregelung] 80% der kreise abwürgt und die wp ihre wärme mangels fläche nicht mehr loswird. dann schraubt sich der vl notgedrungen schnell hoch und damit die wp nicht durch die decke geht wird sie per hysterese (wie eine normale wp ohne marketingschmäh) abgeknipst, auch wenn die gradminuten noch nicht auf 0 sind... es handelt sich also um die zulässige differenz vl-ist zu vl-berechnet |
das ist der 'notausstieg' für verhunzte hydrauliken.
||
|
||
MEINE WP WP [Wärmepumpe] IST IM NETZ !!!!!! perfektes auge hr prof! eigentlich müßte ich jetzt lange ausholen warum ich mich mit haustechnik beschäftige. kurzform: hat mit 2 installateursbetrieben zu tun, die vor 40 jahren das haus meiner eltern installiert haben. eine der einzigartigen hinterlassenschaften ist eine einrohrheizung. dabei geht ein superfetter 2"-kreis einmal außen im haus entlang. auf diesem fetten kurzschluß sind der reihe nach heizkörper aufgereitert. diese leben alleinig vom stau- u sogdruck der zarten 1/2"-stutzen am fetten einrohr. daß so etwas überhaupt funktioniert liegt etwas außerhalb der grenzen der physik. das führt unter anderem dazu daß man diese hydraulik nicht beherrschen kann. man darf bloß jeden tag dankbar sein daß die heizkörper schon wieder warm werden. (es werden eh nicht alle warm) normal stellt man per spreizungsmessung den idealen volumenstrom ein. halbe spreizung -> doppelter volumenstrom und viceversa. hier funktioniert das nicht: mehr volumenstrom bedeutet mehr direkten kurzschluß durchs fette rohr, aber auch mehr stau-/sogdruck zu den heizkörpern. weniger volumenstrom bedeutet weniger direkten kurzschluß durchs fette rohr, aber auch weniger stau-/sogdruck zu den heizkörpern. wen ich euch hier also was über hydraulischen abgleich erzähle ist das reines hirnwixen, pardon geistige fingerübung für eine bessere, schönere zukunft in der mein haus... TATAAAAAA!!!!! 2 rohre haben wird was du hier siehst sind die tränen von emmy. die regelung versucht per spreizungsführung den jeweils idealen volumenstrom herzustellen. nur wie meine heizkreise reagieren ist mit normaler physik nicht erklärbar, daher wird emmy depressiv und muß weinen ... |
HILFE
||
|
||
Bis vor 4 Jahren habe ich auch nicht gewusst, dass es sowas gibt! Im Nachbarhaus war auch (aber nur ein Heizkörper am WC) so was drinnen. ist aber nur ein kleines Haus, und eben nur ein solcher Heizkörper. Daher hat es auch funktioniert. Man sah, dass nachträglich mal in den Heizungsvorlauf ein Heizkörper hinein gestöpselt wurde. Rücklauf gab es im WC keinen. |