|
|
||
wie du der grafik entnehmen kannst war vorlauf 26,5 (oder 27) und rücklauf 22,5 (oder 23). berechneter vorlauf = 25°. 7° sehe ich da nirgends. ich habe dem handbuch auch nicht wirklich rauslesen können, ob es zum abstellen der heizung ist, oder zum regeln der heizung. |
||
|
||
@brink, reduzier die hysterese ein bissl...
-600 *min ist wo noch nie zuvor ein mensch war... wahrscheinlich denkt sich die WP WP [Wärmepumpe], der spinnt und stellt glatt... @ricer, super support! sollte bei brinks musterhydraulik aber nicht stechen... @h1, ja, das nennt sich modulieren, bravo du bist angekommen... @muehlviertler, ja,super. passt! |
||
|
||
hehe. das wäre zu einfache erklärung. --- sw zurückgestellt auf R8 max vorlauf verdichter auf 15 gestellt. gradminuten in unmenschliche tiefen manuell gestellt. nun heiz die wp brav. schauen wir mal wie lange.. |
||
|
||
super, bleibt spannend ... |
||
|
||
Wp funktioniert wieder wie sie soll. Habe die heizung über nacht auf standgas rennen gehabt. Nach ca. 8 stunden heizbetrieb war es +1,5° im rücklauf. Estrichtemp derzeit 23°.
Im anschluss an heizbetrieb hat die wp noch einen ww ladezyklus angehängt. |
||
|
||
Was mir bei dir auffällt, ist, wie schnell deine rücklauftemperatur sinkt. Hast du noch ungedämmte teile des hauses resp fenster/tür wo offen/gekippt? Schaut gut aus. Was sind deine vl/rl temperaturen im heizbetrieb? |
||
|
||
wow!
Die Grafik häng ich mir übers Bett!!! Sonderklasse! Ich glaube ja dass die Schweden hier mitlesen, unseren Feldversuch beobachten und darauf wetten wie lange die Österreicher brauchen um die 10 Ostereier der R9 zu finden ... Die wissen noch nicht dass wir den Professor brink haben ... @ Rl-temp, er hat noch Hei(n)zkörper, bloß 250l wasser statt 15m3 estrich ... |
||
|
||
danke dyarne!
ich bin so verwöhnt von der tollen nibe/knv technik, und so ahnungslos, was es alles andere nicht-optimale gibt, dass mich deine worte immer wieder daran erinnern, wertzuschätzen, was ich habe (meiner frau gehe ich jetzt mal auch ein paar blumen kaufen .. offtopic) --- andere frage: wieso läuft die wt pumpe nach dem langen heiz-zyklus und anschließendem ww bereitungszyklus ca. 12 minuten auf 100%? es ist mir bisher ein mal schon. ich vermute, dass es mit dem sw (rück)upgrade und neustart zu tun hat. nicht, dass es mich besonders stören würde.. |
||
|
||
Hallo dyarne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV-Topline Parametrieren&Optimieren |
||
|
||
Ja, leider HZK.. Hm, und ich hätte doch den Pufferspeicher machen sollen!!! Da hätt ich genug/mehr Speicher Also hatten die Installateure doch recht |
||
|
||
Die haben immer recht. Sind schließlich die Profis...
Du hättest die Hei(n)zkörper von der Wand reißen, auf den Boden werfen und Estrich drüber gießen sollen... Und UNBEDINGT ein paar Tropfen Puffer-Emulsion in den Zwangsmischer träufeln. Damit der Estrich auch ein Pufferestrich wird ... |
||
|
||
geht das bei Trockenestrich auch? |
||
|
||
Mittlerweile denke ich Brink bereitet sich auf ein Bewerbungsgespräch bei Nibe vor
Meine Nibe hat derzeit noch keinen Internetzugang, ich könnte Daten auf einem USB-Stick loggen. Kann man diese Daten später ins Uplink integrieren? Oder lädt die WP WP [Wärmepumpe] bei Anmeldung im Uplink automatisch alte Daten hoch? Nachdem die WP WP [Wärmepumpe] jetzt seit 2 Wochen steht und die Innentemperatur nach dem Ausheizen auf 16° runtergegangen ist, werde ich die WP WP [Wärmepumpe] wieder anwerfen. |
||
|
||
Ich will auch wieder:
Weiss wer, was der kurze RL RL [Rücklauf]-Abfall am Anfang des WW WW [Warmwasser]-Taktes bedeutet: ? (Nein, ich habe nicht die R9 drauf....) Und noch was: Meinereiner auch! Denn: HILFE, meine WP WP [Wärmepumpe] taktet nicht!! Die Schwedin läuft und läuft.... Unser Gebäudekomplex benötigt von ihr viieel Wärme und Zuneigung. |
||
|
||
nennt sich dort aber speicherkorn und wird in die schüttung des trockenestrichs eingestreut. aber achtung! ist bei weitem nicht so effizient wie die emulsion ... |
ja,
||
|
||
mach das! du kannst das intervall auf 1 minute stellen... nur wenn sie brink nach schweden schickt damit sie die einfüllen... ich fürchte erst ab erstanmeldung im uplink... später macht sie das bei netzunterbrechung... |
||
|
||
Hab meinen Premiumzugang wieder für 1 Jahr verlängert weil's so geil ist. € 50,- sind nur leider kein Schnäppchen. Damit könnte ich 320kWh Strom kaufen - was ca. 1/4 meines Strombedarfes der letzten Haizsaison entspricht ! Also das Abo ist im erweiterten Sinn ein JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Killer :) Aber es geht natürlich auch ohne Abo - macht halt nicht soviel Spaß. |
Hat sich bei mir nicht gemacht. Daten wurden bei mir erst gespeichert, als ich den Uplink aktiviert hatte.
||
|
||
da kann ich dir leider auch nicht helfen ... obwohl, du könntest die leistung auf 90hz festnageln, die hysterese auf -60°min runterschrauben, dann sollte was gehen. wenn alles nix hilft vielleicht doch zur satt dimensionierten lwp greifen? das sollte dann eigentlich 'wirklich' helfen ... |
ich denke das ist ein schwall stehendes kaltes wasser, daß beim umschalten vom bodensatz des speichers in die wp schwappt...
||
|
||
wie groß ist dein puffer nochmal? 1000, 2000 oder 5000l ??? |
seeeeeeehr schön!
||
|
||
Schade. Die Fronius-WR können sowas |
||
|
||
Bedeutet, dass kühleres wasser reinströmt. Könnte sein, dass deine 12er das stück rohr vom internen ww speicher zum rücklaufanschluss ungedämmt ist. Wenn deine wp in einem kühlerem raum steht, wäre das die erklärung. Nal die 12er entkleiden und geliebäugeln? ;) Wobei die rücklaufrohre der heizung scheinen auch ein wenig dämmung zu missen. |
||
|
||
Seit der weltweitnetz offenbarung hatte meine wp zwei mal einen bedrückenden standalone betrieb von bis zu 4 tagen. Als sie wieder den lebenssinngebenden anschluss fand, hat sie all ihre erfahrungen aus der zeit der einsamkeit ausgeplaudert. Es kommt sicher ein forumsuser drauf, deinen worten zu folgen |