KWL Zuluft / Fortluft

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  gsp_steve
9.11. - 12.11.2015
54 Antworten 54
54
Hallo,
eine Installationsfirma hat nun für unseren Neubau unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant. Für Zu- sowie Fortluft wurde in einem Kellerraum zwei Lüftungsschächte (20x40 cm von ACO) eingeplant. Ist dies gängige Praxis für eine Lüftungsanlage oder wäre dies nicht eventuell mittels RDS und PVC Rohren besser zu realisieren?

Danke im Voraus

  •  Executer
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#41)
Wernig empfiehlt in der Installationsanleitung folgendes:

- Installieren Sie den Fortluftkanal mit Gefälle zum G90-380.
- Eine Fortluftführung über Dach muss mit einer doppelwandigen oder isolierten
Dachdurchführung versehen werden. Damit wird die Kondensatbildung zwischen
der Dachschalung verhindert.

Ich habe die Abluft über eine Dachdurchführung (mit Gefälle zum Gerät) gemacht, Zuluft wird über die Außenwand in 2,3m Höhe angesaugt.
Vor dem Gerät möchte ich noch einen F7 Taschenfilter (30x30 cm) sowie einen G4 Grobfilter in einem Filterkasten im Technikraum machen, um den Geräte-F7 entfernen zu können.

Sind aber noch im Rohbau, kann daher noch keinen Erfahrung weitergeben.


1
  •  bobthebuilder
12.11.2015  (#42)
@MinMax: Hast du einen Rotationstauscher?


1
  •  gsp_steve
12.11.2015  (#43)
Leitet jemand die Fortluft in einen Lüftungsschacht eventuell sogar ACO 20x20x40? Wie sieht es da mit Kondenswasser bzw. Geräuschentwicklung aus?

In meinem Fall ist der Luftschacht nach unten offen (Schotter Schicht) und hat ein Abflussrohr ragt in diesen.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#44)

zitat..
brink schrieb: Seltsamerweise ist scheinbar 2mooses fol und eggerhaus vorschlag dafür bergauf.
Dürfte also nicht funktionieren?

Die Fortluftführung ist bei uns zwar kein Standard, dennoch fliesst das Wasser nicht bergauf:

2015/20151112609889.PNG

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#45)

zitat..
Arling schrieb: Kann man nun die Fortluft einfach in einem Polokalrohr, das mit Erde bedeckt ist vom Haus wegführen? Macht das was wenn das Kondensat gefriert?

Da fällt kein Kondensat aus, da das Erdreich - wenn das Rohr tief genug liegt - wärmer ist als die Fortluft. Wenns nur knapp unter Oberfläche liegt => schlecht.

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#46)

zitat..
bobthebuilder schrieb: @MinMax: Hast du einen Rotationstauscher?

schei**e, erwischt...

1
  •  Arling
  •   Bronze-Award
12.11.2015  (#47)
Wenns nur knapp unter Oberfläche liegt => schlecht.

...das ist bei uns eben leider der Fall, RDS ist an Kellerdeckenunterkante!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#48)

zitat..
MinMax schrieb: schei**e, erwischt...


the shit has hit the fan?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#49)
beim 2moose ist das sicher ein Extrembeispiel.
Langes FOL Rohr im Aussenbereich, das bei niedrigen Temperaturen sogar vereist.
Wobei das Vereisen da nicht das Problem ist...problematisch ist an sich das Kondensat, das ausfällt.

d.h. die FOL sollte mit Gefälle nach aussen verlegt werden.
Im FOL sammelt sich mit der Zeit Staub, Dreck usw. an...das schmierige Zeugs in Kombination mit Kondensat soll dort wegrinnen und ned zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gehen...

Das ganze gehört gut geplant...sonst rinnt einem die Drecksuppe auf der Fassade runter und der Dachvorsprung vereist..


2015/20151112533397.JPG

1
  •  bobthebuilder
12.11.2015  (#50)

zitat..
MinMax schrieb: schei**e, erwischt...


emoji
Ist bei uns auch im Plan.

1
  •  eggerhau
12.11.2015  (#51)
KWL Zuluft / Fortluft -

zitat..
gdfde schrieb: ...sonst rinnt einem die Drecksuppe auf der Fassade runter und der Dachvorsprung vereist..

Das ist ein optimales „Negativbeispiel“. emoji Und dann kommt noch dazu – direkt daneben schein noch ein Fenster zu sein. Kommentar überflüssig!
Nochmals: FOL gehört immer
a. gedämmt (wegen Kondensat!) und
b. von der Fassade weg!
c. von Tür- und Fensteröffnungen weg!
Mein Rat ist – wenn irgend machbar – FOL über Dach ausblasen. Oder zumindest vom Gebäude wegführen.
Gruss HDE


1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#52)

zitat..
gdfde schrieb: d.h. die FOL sollte mit Gefälle nach aussen verlegt werden.

ich darf ergänzen: Außen sollte FOL in Gefälle nach Außen verlegt werden, innen spielt es wohl keine Rolle...


1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#53)

zitat..
bobthebuilder schrieb: Ist bei uns auch im Plan.

welches Gerät favorisierst du?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.11.2015  (#54)

zitat..
eggerhau schrieb: Es gibt auch bei Dächern eine der Sonne abgewannte Seite.

MinMax schrieb: ...insbesondere bei den Flächdächern, die jetzt so in Mode sind... ;)


na klar, die Unterseite... emoji

1