|
|
||
Ich weiß nicht was Nibe verbaut, aber für meine Grundfos gibt es Herstellerdoku mit Pumpenkennlinien für verschiedene Drehzahlen (angegeben als PWM % Werte, kann man auf Drehzahl umrechnen). Den Volumenstrom gibt die WPWP [Wärmepumpe] an, damit kann ich im Diagramm Druckverlust und Leistungsaufnahme ablesen. Bei meiner eher speziellen Hydraulik (Heizkörper im OG, seriell mit Deckenheizung im EG) sind das ca. 30W für die UWP. |
||
|
||
Ich hab glaub ich so ne Grundfos ALPHA 1 verbaut und sie wie vom Insti empfohlen auf niedrigste Konstanddruck-Stufe gestellt, da braucht sie so 12W. Ohne was anzugreifen hab ich mit meiner Sole-Maschine (von Nilan) und höher benötigte VL VL [Vorlauf]-Temp. (20mm Massivholzboden) eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5,42 inkl. UWP und im Kernwinter einen durchgehenden Verdichterlauf....weiß nicht ob es da viel zu optimieren gibt^^ |
||
|
||
glaub janri und pedaaa hatten da messungen gemacht. 0-100% dachte ich habs irgendwo abgespeichert, finds aber aktuell nicht. versteckt sich hier im forum ;D |
||
|
||
|
||
Hmmm ok, wäre mir noch nie untergekommen. Habe jetzt auch nichts gefunden mit der Suche. Vielleicht fällt es ja jemandem ein. |
||
|
||
kann nur mit der S1155 dienen: Verdichter ein, hier immer auf 20 Hz HUP @ 48% 215 W Verdichter aus HUP @ 20% 30 W Wenn der Verdichter lauft, mußt du auch die Sole Pumpe mit berücksichtigen...die frißt deutlich mehr. |
||
|
||
bin schon zur Stelle. Hier sind 3 gut passende Links: https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_7#579361 https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_7#579536 Fazit: https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_8#580031 2 |
||
|
||
Sind diese Leistungswerte nicht abhängig von der Haushydraulik oder habe ich einen Denkfehler? |
||
|
||
M.E. nicht wirklich. Die Pumpendrehzahl und die Stromaufnahme ist fix, der Durchfluß hingegen hängt von der Hydraulik ab. |
||
|
||
yeah, auf dich ist verlass :D genau die hatte ich vor augen. (ist das echt schon 4 jahre her? 😯) |
||
|
||
Cool danke! Da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher. Ob die einzige abhängige Variable der Volumenstrom ist, oder ob nicht trotzdem bei abgewürgter Hydraulik und Hausnummer 50% der Stromverbrauch höher ist, als wenn alles offen wäre. Bei Verdichter aus und 1% HUP bin ich auf 35 W. Kommt das hin, rein für die Sumpfheizung? |
Berücksichtigenen ja, aber die läuft im Heiztakt aktuell mit 1%, da wird sich nicht viel tun. ||
|
||
je nach Aufbau und Schaufelgeometrie kann der Stromverbrauch bei "gebremstem" Volumenstrom sogar niedriger sein! |
||
|
||
Kommt natürlich auch auf den Modus an. Ich habs im Auto Modus laufen, und da ist das grad zu Beginn der Heizsaison eher suboptimal, weil auf grund der hohen Soleeingangstemperaturen (17°) das hinterlegte delta K in diesem Betriebsbereich (6 oder 7 K) nur mit rel. hoher Pumpendrehzahl zu erreichen ist, weil eben so viel Energie im Erdreich eingelagert ist...da wäre sicher noch Optimierungspotential vorhanden. |
||
|
||
Ja, ca. 35 Watt haben hier schon einige für die Ölsumpfheizung gemessen. Den Verbrauch der Heizkreis UWP findest du auf Grundfos.com Halbe Drehzahl bedeutet theoretisch 1/8 Leistung. Für mein Modell F1255-6PC Bj. 2016 habe ich die Grundfoskataloge mit den Leistungsdiagrammen. Kann ich Euch gerne zusenden. |
||
|
||
nicht wirklich. standby incl. sumpfheizung knapp über 30W kann hinkommen, aber da ist der Regler incl. display aktiv. meine der hätte so knapp 12W. bleiben 18-22W für die heizung? |
||
|
||
@cacer Ja genau so war das. Die uwp benötigen sehr wenig, außer in der Nähe von 100% Drehzahl |
||
|
||
Heute ist eh mal RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter]-Test-Tag, da drehe ich die WPWP [Wärmepumpe] ganz ab und notiere mal. Werde berichten. |
Nur für Regler und Display? Wäre auch ziemlich viel. ||
|
||
kannst leicht alles messen/ filtern: in der Zwangsteuerung läuft die Sumpfheizung nicht. wenn dann keine Pumpen laufen, hast den Verbrauch von Display+Regler. Wennst dann eine Pumpe einschaltest: Messwert - Reglerstrom= Pumpenstrom. und dann noch ohne Zwangssteuerung und ohne Pumpen messen, dann hast auch Regler+Sumpfheizung. 1 |
||
|
||
Spannend, das wusste ich nicht. Bin jetzt bei 28 W für die Sumpfheizung, wenn die Maschine ganz aus ist. Macht 7 W für Regler und Display. |
||
|
||
Ich weiß nicht womit du diese Leistungen misst, aber wenn das ein 16A Messgerät ist, dann misst du da Werte im <1% Bereich der Maximalleistung. Die Werte können schon stimmen, aber darauf verlassen sollte man sich nicht. |
||
|
||
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/3-phasen-stromzaehler_80a_mid_4_5_te-318793 |
damit ||
|
||
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe ist der Zähler Genauigkeitsklasse B bei einem Mindeststrom von 0,25A (ca. 56W pro Phase). Darunter misst er zwar, aber bei unbekannter Genauigkeit. Nennstrom wäre 5A (entspricht ~1125W pro Phase). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]