« Heizung, Lüftung, Klima  |

Leistungsaufnahme Umwälzpumpe der FBH

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  rabaum
  •   Gold-Award
25.10. - 29.10.2024
23 Antworten | 10 Autoren 23
3
26
Der Leistungsaufnahme der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Umwälzpumpe auf der Spur, habe ich mir ein paar Betriebszustände rausgerechnet. Gemessen am Hutschienenzähler für die WPWP [Wärmepumpe]. Dieser misst nur die kWh, bereinigt um die Zeit heißt das: kWh/h*1000 = Leistung in Watt

Maschine: F1255-6 PC

Verdichter ein, hier immer auf 20 Hz
HUP @ 50%
224 W

HUP @ 60%
235 W

Verdichter aus
HUP @ 20%
36 W

HUP @ 50%
46 W

Man sieht hier schon recht gut, dass von 20% auf 50% in etwa dieselbe Leistungszunahme stattfindet wie von 50% auf 60%. Doppelter Volumenstrom -> vierfacher Druckverlust.

Wenn jemand auch Werte bei der Hand hat, immer her damit. 

  •  uhim
  •   Bronze-Award
28.10.2024  (#21)
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe ist der Zähler Genauigkeitsklasse B bei einem Mindeststrom von 0,25A (ca. 56W pro Phase). Darunter misst er zwar, aber bei unbekannter Genauigkeit. Nennstrom wäre 5A (entspricht ~1125W pro Phase). 

1
  •  Markus98
29.10.2024  (#22)

zitat..
uhim schrieb:

Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe ist der Zähler Genauigkeitsklasse B bei einem Mindeststrom von 0,25A (ca. 56W pro Phase). Darunter misst er zwar, aber bei unbekannter Genauigkeit. Nennstrom wäre 5A (entspricht ~1125W pro Phase).

gibts einen besseren bzw. Empfehlungen, den man auch mit HA auslesen kann?


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.10.2024  (#23)
ich hab einen ABB B23 RS485 "MID Zähler"
Funktioniert einwandfrei und ist sehr genau

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Verlegung BKA