« Heizung, Lüftung, Klima  |

Lüftung Außenluftfilter

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6 
  •  coisarica
  •   Gold-Award
11.8.2021 - 14.2.2024
106 Antworten | 21 Autoren 106
1
107
hallo,

unser insti hat bei der außenluft-ansaugung (an der fassade) ein lamellen lüftungsgitter mit dazugebasteltem drahtgeflecht dahinter eingebaut.
leider ist das ding rel. schnell dicht und muss häufig gereinigt werden. andererseits ist die filterwirkung unzureichend, sodass sich im außenluftkanal (ca. 10m lang) bereits einiges an staub gesammelt hat und der feinfilter im lüftungsgerät auch ziemlich schnell verschmutzt.

ich würde das gerne verbessen und suche nach einem außenliegenden filterkasten bei dem man entsprechend große vorfilter einsetzen kann. ich dachte bei d&w gab's mal sowas - leider finde ich da nix mehr und im www hab ich auch nicht's passendes gefunden.
jemand eine idee wo bzw. nach was man das gezielt suchen kann oder hat vlt. wer einen produktvorschlag? außenluftleitung ist isorohr dn160.

  •  worlde
11.5.2022  (#81)

zitat..
leitwolf schrieb:

Tut mir leid, wenn ich derzeit aufgrund der vielen Arbeit nicht gleich antworten kann oder das eine oder andere recherchieren.
Ich werde Anfang 2022 die Druckverluste einiger Filter messen. Diese sind dann auf meiner Homepage zu finden.

@leitwolf 
Hast du hierzu inzwischen neue Erkenntnisse? 
Vielen Dank

1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
26.7.2022  (#82)
Wozu dient die Konstruktion mit den Lochblechen im D&W Filterkasten wie von KD2020 im Bild gezeigt?

2022/20220726230000.jpg

2022/20220726575004.jpg
Sollte beim D&W Filterkasten die Edelstahlausführung gewählt werden (Aufpreis ca. €400.- incl.)? Gibt es hier Erfahrungen mit der verzinkten Variante?

1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
26.7.2022  (#83)
Ich würde schon auf Edelstahl gehen, wenn es aussen frei bewittert ist schaut es dementsprechend nach en paar Jahren aus
Beim edelstahl gehst mit Scotch drüber und es ist wie neu ;) 

Den Lüftungsturm würde ich mittlerweile auch eckig nehmen dann passt ein Taschenfiler rein

1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
26.7.2022  (#84)

zitat..
Andreas90 schrieb: Den Lüftungsturm würde ich mittlerweile auch eckig nehmen dann passt ein Taschenfiler rein

Filterkasten eckig aus Edelstahl für Taschenfilter kenne ich nur von Drexel und Weiss. Gibt es dafür auch andere Hersteller?


1
  •  KD2020
  •   Bronze-Award
26.7.2022  (#85)

zitat..
Ziegelrot schrieb: Wozu dient die Konstruktion mit den Lochblechen im D&W Filterkasten wie von KD2020 im Bild gezeigt?

Damit es die filtertaschen nicht an das Rohr ansaugt :) mit den verzinkten Kästen gibt es keine Probleme mit Oxidation. Kann man eigentlich bedenkenlos nehmen.


1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
26.7.2022  (#86)

zitat..
KD2020 schrieb: Damit es die filtertaschen nicht an das Rohr ansaugt

Danke für die Rückmeldung. Dann war meine Vermutung richtig. 
Womit hast du das Loch für das Lüftungsrohr ausgeschnitten?
Der Deckel wird von zwei Kunstoffklammern gehalten. Wird damit Dichtheit am gesamten Umfang erreicht?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
27.7.2022  (#87)

zitat..
Ziegelrot schrieb: Womit hast du das Loch für das Lüftungsrohr ausgeschnitte

Kann man mit der Flex oder Stichsäge ausschneiden und dann einen je nach Rohrdurchmesser 160 bzw. 200 Bundkragen von innen annieten, dann ist das ganze auch schön dicht. 


1
  •  coisarica
  •   Gold-Award
8.2.2024  (#88)
Also, ich bin immer noch auf der Suche.

Hat zufällig jemand Erfahrung mit der Vissmann Filterbox ( https://www.luftladen.com/aussenluft-filterkasten-dn-160-typ-v-filter-f7-565/ )?

Soweit ich das sehe, kann man hier die normalen Taschenfilter verwenden.
Leider recht teuer.

Den hier ( https://shop.inovatech.de/de/ino-therm-filterbox-fuer-lueftungsanlagen-dn-160.html?gclid=CjwKCAiAlJKuBhAdEiwAnZb7lYNzThLG4-Ru3zS-ZvdTR9sEH434sLZp-qCwFZl9SkW8hNA-1wCnpxoCZaMQAvD_BwE ) fände ich trotzdem auch interessant. Passende Filter sind um knapp 20,-- zu haben - 1x pro Jahr wäre das schon zu verkraften.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
8.2.2024  (#89)
Soll die Filternox jetzt außen oder innen sitzen, für außen brauchst ja keine isolierte Variante.

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
8.2.2024  (#90)
Gibt es den D & W Kasten in Edelstahl noch? 

1
  •  coisarica
  •   Gold-Award
8.2.2024  (#91)
ja, gute frage - innen ist mir irgendwie sympathischer.

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
12.2.2024  (#92)
Die technisch bessere und günstigere Variante ist es außen einen Grobfilter in den Ansaugkasten des Wetterschutzgitters zu setzen und in der Zuluft eine Filterbox.
Feinfilter oder Aktivkohlefilter sollten besser in der Zuluft sitzen, da die Temperatur hier nur in einem kleinen Bereich schwankt und es keinen Nebel mit 100% Luftfeuchte oder gefrierenden Nebel gibt, der sich ungünstig für die Filterwirkung und Hygiene auswirken kann.


_aktuell/20240212199060.jpg
Außenluft-Grobfilter


_aktuell/20240212410530.jpg
Zuluft-Feinfilter (mit Schalldämpferkulisse oben)

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
12.2.2024  (#93)

zitat..
leitwolf schrieb: Außenluft-Grobfilter

@leitwolf Auf diesen Bild sieht der integrierte Filterkasten für mich problematisch aus, wieviel Dämmung ist da bis zum Ziegel noch vorhanden, oder täuscht das nur?

Die Vorsatzkästen sind zwar nicht so schön, von den Transmissionwärmeverlusten aber sauber.


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
12.2.2024  (#94)
Der AW-Filterkasten ist in 15cm Tiefe oder in einer Tiefe = Außenwandstärke für Taschenfilter (max. 600mm) verfügbar.
Also Dämmung hinter dem Kasten ist von der Dämmstärke abhängig.

@berhan: Was gefällt dir daran nicht?


_aktuell/2024021269482.jpg
 

1
  •  Akani
12.2.2024  (#95)
100 pro das der Blechkasten ungedämmt nahe dem Mauerwerk sitzt.
Wärmebrücke 

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
12.2.2024  (#96)

zitat..
leitwolf schrieb: Der AW-Filterkasten ist in 15cm Tiefe oder in einer Tiefe = Außenwandstärke für Taschenfilter (max. 600mm) verfügbar.
Also Dämmung hinter dem Kasten ist von der Dämmstärke abhängig.

@berhan: Was gefällt dir daran nicht?

Optisch ist er eh schön, mir gings um die Dämmung dahinter. Ich habe den Einbau noch immer nicht verstanden (Tiefe=Außenwandstärke), ist da dann ein Überlager drinnen und der Kasten wird dann einfach mit EPS eingepackt, es geht mir dabei um die Vermeidung von Wärmebrücken. Bei einer Tiefe von 15 cm und z.B. 20 cm EPS auf der Fassade ist es ja kein Thema, da bleiben ja noch 5 cm zum Ziegel. Aber mit Taschenfilter sind wir dann eher bei einer Tiefe von 40 cm und dann muss man sich bei einer Ziegelmauer was einfallen lassen.


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
12.2.2024  (#97)

zitat..
berhan schrieb: Ich habe den Einbau noch immer nicht verstanden

So sah es bei uns vor der Fassade aus:


_aktuell/20240212894446.jpg


Die Kontur des Kastens wird aus dem EPS gekratzt/geschnitten. Bei unseren 25cm Dämmstärke verkrafte ich die kleine Schwächung durch den Kasten. Wie man das bei einem 50er Ziegel einbaut, ist mir aber auch nicht klar. 


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
12.2.2024  (#98)
Beim 50er Ziegel müsste man den Kasten vorher mit wahrscheinlich min 50mm EPS Dämmen. Achtung Wolfgang mit dem Bild, das führt wieder zu falsch eingeputzen Kästen.

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
12.2.2024  (#99)
@Monolithisches Mauerwerk: ein 50er Ziegel ist ja selbst die Dämmung. Jedes Fenster erzeugt dabei eine Schwächung des Wärmeschutzes, aber deutlich weniger, als der Kasteneinbau.

Bei einem Anschlusskasten, der durch das Mauerwerk durch geht, wird bei Ziegelmauerwerk ähnlich wie bei einem Mini-Fenster ein Überlager eingebaut und der Kasten in der Massivwand mit Armaflex gedämmt. Innen kommt ein selbstklebendes AF auf den plan stehenden Kasten und die Putzoberfläche, das gleichzeitig die Luftdichtheit sicherstellt.

Im Vergleich zu einem innenliegenden, gedämmten Filterkasten verursacht diese Integration weniger Wärmebrücken, da nicht nur die Oberflächen des Kastens teilweise in der Dämmebene liegen, sondern auch die Leitungslänge zum Gerät minimiert werden kann.

Bei einem PH oder PH-nahem Gebäude kann das schon ein deutlicher Vorteil sein.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.2.2024  (#100)
So sieht das im Rohzustand aus, nachdem es mein Kasten ist. 😊
https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-lueftungsmontage/46987_3#432981

1
  •  ThomasGG
12.2.2024  (#101)
Ich habe die Filter meiner Paul Anlage entfernt. Stattdessen nutze ich Taschenfilter (Viertelfilter, also 287x287x600 mm) in zwei selbstgebauten Filterboxen. 

Ausgangsmaterial waren sog. Bäckerboxen aus EPP. Gedämmt und Lebensmittelecht. Auf den beiden kleinen Seiten ein Loch mit Durchmesser 160 mm rein. Innen einen Aufnahmerahmen für Taschenfilter rein. Fertig. 

Ich nutze progressive Glasfaservliesfilter in F9. Die Filtern sogar Gerüche und Viren. Druckverlust bei 150 qm/h kaum messbar. Standzeit 1 Jahr. Danach immer noch kein Druckverlust, aber die Optik eines Staubsaugerbeutels. 

Habe das jetzt etwa 10 Jahre so. Kein Stäubchen in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und sauberer Wärmetauscher. 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next