Muss man ja nur ausrechnen ... z.B. 100% rel. LF @15°C --> 1700Pa Sattdampfdruck sind dann ca. 61% rel. LF @23°C (2810 Pa) D.h. bei Regen und 15° draußen entfeuchtet einen Raum mit 61% r.LF bei 23°C nicht. |
||
|
||
Jo eh...aber hier im Forum sind ja einige unterwegs mit "sparen, Komfort, wenig arbeiten, usw..." Bei relativen Werten muss man rechnen, bei absoluten stehen sie vorweg schon fest...ohne Rechnen. Eigentlich eine Arbeitserleichterung. Und genauso simple arbeitet eine taupunktgesteuerte Lüftung. Ohne Rechnen, nur Vergleichen. Gefällt mir. EDIT: Wieso nennt man das eigentlich "taupunktgesteuert"? Ich hoffe, dieser Taupunkt ist GANZ WEIT WEG von meiner Lüftung...😀 |
||
|
||
Taupunkttemperatur ist jene Temperatur bei der die aktuelle Luft (z.B. 61% und 23°C) kondensieren würde ... wie oben gerechnet also 15°C Diese Vorgehensweise ist genau anders herum als der Sattdampfdruck (1700Pa), weil es etwas einprägsamer ist. Die Steuerung errechnet die Taupunkttemperatur für innen und für außen, wenn innen höher als außen --> Lüftung ein. Anders wäre das auch möglich: Wasserdampfpartialdruck innen und außen rechen (das sind die Pa Angaben) und wieder innen höher als außen --> Lüftung ein. Rechnen muss man da immer , also die Steuerung. |
||
|
||
das ist die einzige Wahrheit. Was bringts mir, wenns draussen 16 Grad und 80 rel. LF hat und ich mir trotzdem in den 22 Grad warmen Keller die Feuchtigkeit durchs Lüften reinhole? |