« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· LWP taktet sich zu tode

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
26.11.2022 - 16.11.2024
64 Antworten | 16 Autoren 64
1
65
Reißerische Überschrift: ✅

Wie man im Forum unschwer erkennen kann, bedeutet Übergangszeit - Taktzeit.

Da ich endlich rausgefunden habe, wie man bei unserer LWP LWP [Luftwärmepumpe] die Kompressorstarts und -stunden auslesen kann, habe ich da jetzt auch ein Auge drauf.

Aktuell, bei milden Temperaturen, verzeichne ich etwa 1 Takt pro Stunde zu rund 30 Minuten. Zwischenzeitlich war es etwas kälter, da gab es nur noch 10-12 Starts zu je >60 Minuten. Leienhaft interpretiere ich das so, dass die WPWP [Wärmepumpe] dann ins Modulieren kommt.

Ich bin mit unserer LWP LWP [Luftwärmepumpe] (Vaillant AroTherm 75/5 VWL) vor allem aufgrund des sehr sehr niedrigen Stromverbrauchs ja sehr zufrieden.

Aber darum geht's mir eigentlich gar nicht, mich interessiert vielmehr, welche Auswirkung die Zutodetakterei konkret hat.

Es gibt hier ja einige Experten aus der Praxis, ich habe da mal ein paar Fragen 😉

- Kann man abschätzen, ab welchem Takt die LWP LWP [Luftwärmepumpe] den Löffel abgibt? Man liest hier ja oft von den ominösen 100.000 Takten, deckt sich das mit euren Erfahrungen?

- Muss die gesamte LWP LWP [Luftwärmepumpe] getauscht werden, oder nur der Kompressor? Was kostet das in etwa, so größenordnungstechnisch.

- LWPs gibt es ja jetzt schon länger, und ich vermute qualitativ waren die Geräte von vor 15 Jahren noch eher bescheiden, verglichen mit aktuellen Geräten. Gab es schon das große LWP LWP [Luftwärmepumpe] Sterben, oder kommt das noch?

Ich bin schon Gespannt auf eure Antwort und Erfahrungsberichte!

  •  Gemeinderat
15.11.2024  (#61)
Ok also verhält sie sich, wie zu erwarten.

Neulich sah das auch so aus:


_aktuell/20241115334155.png

Von Gestern 12 Uhr auf Heute 11:25 Uhr sind es 5 Takte.
KEIN Warmwassertakt.


_aktuell/20241115247885.png

Da sie ja am Nachmittag aufgehört hat, gehe ich davon aus, dass es ihr zu warm wurde.
Ansonsten lief sie offensichtlich durch:


_aktuell/20241115218732.jpg

Wenn es also nun am WE am Tag wärmer wird, sollte ich wohl eher nur mehr bis 10 Uhr heizen und dann erst wieder ab 15 Uhr...

1
  •  nala123
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#62)

zitat..
Gemeinderat schrieb: Neulich sah das auch so aus:

Mich wundern die vielen Ausschläge bei dir da ein wenig, das ist doch jeweils ein neuer Takt oder?

Bei < 10° durchschnittlicher Außentemperatur lasse ich die Zeitfenster weg und stelle auf 24h-Betrieb um. Aktuell haben wir so ca. 3 Takte pro Tag. Bei < 5° läuft sie durch.

Hier ein Screenshot von mir, selbe durchschnittliche Außentemperatur wie bei deinem Screenshot, die Wärmepumpe läuft durch mit ~5-600 W bei 23° Wunschtemperatur.


_aktuell/20241115922232.png




1
  •  Gemeinderat
15.11.2024  (#63)
Ja eben nicht, weil die Ausschläge waren vor dem heutigen Foto mit den Takten.
Entweder zählt er das nicht oder er moduliert halt auf ca. 500 Watt runter und das ist es dann.

Ich bin heute bereits auf Zeitsteuerung gegangen, es ist zu warm und soll bis Sonntag bis 10 Grad haben.

So wie du es hast ist es optimal!
Aber welche hast du? VWL 75/5 haben wir - und die ist sicher zu überdimensioniert dafür.


_aktuell/20241115340594.png

Und das Smart Meter sieht hier wohl auch keine Takte - denn das sind alles Schwankungen von 100-200 Watt...also zwischen 700-1000 Watt Leistungsaufnahme.

Es war auch am Tag davor genau so wie bei dir.
Es ist schlicht zu warm.
Bude hat 23 Grad, draußen hats 6-7 Grad - Sonne scheint auch rein.
Ja klar wird da nicht mehr viel gehen...

Darum hat er auch von 12-15 Uhr offensichtlich nichts getan - daher rühren wohl die insgesamt 5 Takte... 3 normale und 2 durch die Unterbrechungen.


_aktuell/20241115621361.png

Sie wird halt nicht weiter runterkommen :/

1
  •  Gemeinderat
16.11.2024  (#64)
@nala123 

Also - Gestern 23 Uhr und heute 12 Uhr: selber Takt. Kein Takt dazu gekommen.

Sieht so aus in der App:


_aktuell/20241116755634.jpg

Also die Leistungsaufnahme scheint wenig darüber auszusagen... oder er zählt irgendwie nicht richtig bzw. rechnet Abtauen nicht als Takt extra.

Es hat 4,5 Grad laut Temperaturfühler.
Sie läuft weiter brav durch...




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Zeitprogramm 1155-06pc: wieso trotzdem BW?